配电柜开关怎么选择?

秦树琪 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • cjh531774343 2015-07-24 01:14

      这种情况还需要知道配电箱还要实现什么功能,就是二次回路的配置,比方说消防专业的要求,是否要加电气火灾监控,消防强切,还有弱电方面的点位要求,是否要监视点位,或者是自启动端口,配电箱内闸具的排列和安装间距是有要求的,这个我们可以按规范要求去做,还是建议你将各个专业的要求收集齐全后交给配电柜厂家去设计配电柜尺寸,厂家有标准。如果只是一个普通的临时配电柜,那就只要考虑三相进线母排和零地母排的空间足够就行了,闸具好排列。因为进线直径大,你的630A的开关直接进线有点困难,需过渡母排。700*2200*400足以。

      0 评论

    • 木子星生 2015-07-23 23:25

      这主要还是看你的房子多大,使用些什么电器,进户线多大,再确定多少安。假如进户线只有4mm2的话.那只能装25A.6mm2的话只能是32A或40A.10mm2的话那就是63A.而且根据安全要求必须选装漏电开关.家用的话选用漏电动作电流30mA,动作时间0.1S的.

      0 评论

    • 可爱的橙子 2015-07-23 23:22

      总开关的作用是作为整台配电箱的隔离,另外还作为箱内配出开关电源端(含箱内母线)的保护作用,还可作为馈线回路的后备保护。尽管它隔离时具有明显肉眼可见的分断点,但是刀开关、 刀熔开关体积大、防护等级差,因此,配电箱一般不再选它作为其总开关。能不能具有隔离功能,对低压电器来说,已不要求是否具有肉眼可见的明显断开点了,只要求其分断间隙足够,满足冲击耐压要求,泄漏电流最大不超过规定值,并有可靠的机械操作机构显示开合状态即可。目前绝大多数的低压断路器已具备了隔离功能。 总开关选用断路器还是负荷开关(如取消保护脱扣器的断路器),这需要具体情况具体分析。如果向配电箱供电电源采用树干式,即一回线路经过 “T”接向多台配电箱供电时,每台配电箱的总开关应采用具有隔离功能的断路器,否则,每台配电馈线上端发生短路,必定要跳供电线路的总开关,从而影响了接于此线路上其它配电箱的正常工作。如果配电箱的电源由上一级配电装置经保护开关以放射式供电,则此配电箱总开关宜装具有隔离功能的负荷开关了。 有的设计人员认为,在放射式电源供电时,配电箱总开关装断路器为好,并认为配电箱内母线或馈线开关电源端发生短路故障,应先跳此箱的总开关,与上级的保护开关应有选择性,这样维修人员在上述事故时不必寻找上级开关 进行合闸操作了,免去了很多麻烦事。笔者对此不敢苟同。理由很简单, 在同一条回路上,首端与末端均装断路器,若具有选择性,首端断路器要求具有短延时功能,这会增加投资,或者首尾两端的断路器脱扣器整定电流之比达到2.5倍以上,若采用后者达到选择性配合,这样有可能会降低保护的灵敏度,首端断路器也无法保护线路的过载,过载只能靠末端断路器了,如果首末端断路器分属不同的管理部门,如住户配电箱总开关与楼层配电箱内配出开关就属于此种情况,这样上下级断路器之间的选择性比较合理,因家庭用户无权操作楼层配电

      0 评论