钢质防火门等级怎么划分的?

该用户已注销 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 我就是我d 2015-07-16 23:43

      防火门对表面没有具体的一个要求标准,只是对防火等级一个区分,按耐火时间来区分,甲级为1.5小时,乙级1小时,丙级0,5小时,一般只是内填充防火材料的厚度不一样。具体也没有一个要求标准。

      0 评论

    • 繁华尽落 2015-07-16 18:40

      1.耐火等级
      按规范规定防火门窗的耐火极限分为三级,即:甲级防火门窗耐火极限为1.2h,乙级为0.9h,丙级为0.6h。工程设计中所用防火门窗的耐火极限由工程设计者根据防火规范确定,并在工程设计图纸中标明。
      2.耐火极限
      耐火性能试验要求:钢质防火门的耐火能按GB/T7633进行试验。带玻璃的钢防火门,凡每扇门的玻璃面积≤0.065㎡者,可不测该玻璃上的背火面温度,玻璃面积超过0.065㎡者,应按GB/T7633测点布置方法测定背火面温度(了解防火门的国家标准,点击《木质防火门国家标准》)。门上部的亮子玻璃中心增测背火面温度。若该玻璃面积≥1.0㎡者,应同时测定其热辐射温度。甲级钢防火门上所镶的玻璃及亮子玻璃,至少应有一个测点测定其背火面温度。

      0 评论

    • 沧海逸趣 2015-07-16 16:50

      钢质防火门的耐火能按GB/T7633进行试验。带玻璃的钢防火门,凡每扇门的玻璃面积≤0.065㎡者,可不测该玻璃上的背火面温度,玻璃面积超过0.065㎡者,应按GB/T7633测点布置方法测定背火面温度。门上部的亮子玻璃中心增测背火面温度。若该玻璃面积≥1.0㎡者,应同时测定其热辐射温度。甲级钢防火门上所镶的玻璃及亮子玻璃,至少应有一个测点测定其背火面温度。
      钢质隔热防火门技术参数
      执行标准:GB12955-2008《防火门》
      耐火等级:甲级为1.5h,乙级为1.0 h,丙级为0.5 h
      门扇厚度:甲级50mm,乙级45mm
      门框规格:甲级、乙级
      门扇形式:单开、双开、单开带玻、双开带玻、单开带玻带亮,双开带玻带亮、子母、子母带玻、子母带玻带亮
      规格尺寸:符合GB5824-86《建筑门窗洞口尺寸》,并可按客户要求定制。
      门框:采用1.2 mm厚镀锌板
      门扇:采用0.8 mm厚镀锌板,内填防火布面珍珠岩
      防火配件:防火锁、防火合页、闭门器、顺位器、暗插销、防火烟条、防火玻璃等
      适用范围:各类高层民用建筑、办公楼、商场、宾馆、写字楼、酒店、医院、工业、工业厂房等

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 14小时前
    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 14小时前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 6天以前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。