室外给排水管道施工工艺?

甄蕾 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 有烟无火80 2015-07-16 17:28

      本工艺标准适用于民用建筑群(小区),工作压力不大于0.6Mpa的室外给水和消防管网的给水铸铁管及镀锌碳素钢管铺设安装。
        二、施工准备
        1、材料设备要求
        ①给水铸铁管及管件规格品种应符合设计要求,管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩。承插口的内外径及管件应造型规矩,并有出厂合格证。
        ②镀锌碳素钢管及管件管壁内外镀锌均匀,无锈蚀。内壁无飞刺,管件无偏扣、乱扣、方扣、丝扣不全、角度不准等现象。
        ③阀门无裂纹,开关灵活严密,铸造规矩,手轮无损坏,并有出厂合格证。
        ④地下消火栓,地下闸阀、水表品种、规格应符合设计要求,并有出厂合格证。
        ⑤捻口水泥一般采用不小于425#的硅酸盐水泥和膨胀水泥(采用石膏矾土膨胀水泥或硅酸盐膨胀水泥)。水泥必须有出厂合格证。
        ⑥其它材料:石棉绒、油麻绳、青铅、铅油、麻线、机油、螺栓、螺母、防锈漆等。
        2、主要机具:
        ①机具:套丝机、砂轮锯、砂轮锯、试压泵等。
        ②工具:手锤、捻凿、钢锯、套丝扳、剁斧、大锤、电气焊工具、倒链、压力案、管钳、大绳、铁锹、铁镐等。
        ③其它:水平尺、钢卷尺等。
        3、作业条件:
        ①管沟平直,管沟深度、宽度符合要求,阀门井、表井垫层,消火栓底座施工完毕。
        ②管沟沟底夯实,沟内无障碍物。且应有防塌方措施。
        ③管沟两侧不得堆放施工材料和其安物品。
        三、操作工艺
        1、工艺流程:
        安装准备→清扫管膛→管材、管件、阀门、消火栓等就位→管道连接→灰口养护→水压试验→管道冲洗
        2、根据施工图检查管沟坐标、深度、平直程度、沟底管基密实度是否符合要求。
        3、管道承口内部及插口外部飞刺、铸砂等应预先铲掉,沥青漆用喷灯或气焊烤掉,再用钢丝刷除去污物。
        4、把阀门、管件稳放在规定位置,作为基准点。把铸铁管运到管沟沿线沟边,承口朝向来水方向。
        5、根据铸铁管长度,确定管段工作坑位置,铺管前把工作坑挖好。
        6、用大绳把清扫后的铸铁管顺到沟底,清理承插口,然后对插安装管路,将承插接口顺直定位。
        7、安装管件、阀门等应位置准确,阀杆要垂直向上。
        8、室外地下消失栓底座下设有预制好的混凝土垫块或现浇混凝土垫层,下面的土层要求夯实。
        9、铸铁管稳好后,在靠近管道两端处填土覆盖,两侧夯实,并应随即用稍粗于接口间隙的干净麻绳将接口塞严,以防泥土及杂物进入。
        10、石棉水泥接口:
        ①接口前应先在承插口内打上油麻,打油麻的工序如下:
        ★打麻时将油麻拧成麻花状,其粗度比管口间隙大1.5倍,麻股由接口下方逐渐向上方,边塞边用捻凿依次打入间隙,捻凿被弹回表明麻已被打结实,打实的麻深度应是承口深度的1/3。
        ★承插铸铁管填料深度见表3.10.1.2。
        ②石棉水泥捻口可用不小于32.5#硅酸盐水泥,3~4级石棉,重量比为水∶石棉∶水泥=1∶3∶7。加水重量和气温有关,夏季炎热时要适当增加。
        ③捻口操作:将拌好的灰由下方至上方塞入已打好油麻的承口内,塞满后用捻凿和手锤将填料捣实,按此方法逐层进行,打实为止。当灰口凹入承口2~3mm,深浅一致,同时感到有弹性,灰表面呈光亮时可认为已打好。
        ④接口捻完后,对接口要进行不少于48h的养护。
        11、铅接口:
        铅接口详见《SGBZ-0502室内给水管道安装施工工艺标准》。
        12、胶圈接口:
        ①外观检查胶圈粗细均匀,无气泡,无重皮。
        ②根据承口深度,在插口管端划出符合承插口的对口间隙不小于3mm,最大间隙不大于表3.12.2.1规定的印记。将胶圈塞入承口胶圈槽内,胶圈内侧及插口抹上肥皂水,将管子找平找正,用倒链等工具将铸铁管徐徐插入承口内至印记处即可。承插接口的环形间隙详见表3.12.2.2。
        ③管材与管件连接处采用石棉水泥接口。
        13、镀锌碳素钢管铺设:
        镀锌碳素钢管埋地铺设要根据设计要求与土质情况做好防腐处理。
        14、单元水表安装:
        单元水表安装于表井底中心
        15、洒水栓安装
        16、水压试验:
        对已安装好的管道应进行水压试验,试验压力值按设计要求及施工规范规定确定。
        17、管道冲洗:
        管道安装完毕,验收前应进行冲洗,使水质达到规定洁净要求。并请有关单位验收,作好管道冲洗验收记录。
        四、质量标准
        1、一般规定
        ①本章适用于民用建筑群(住宅小区)及厂区的室外给水管网安装工程的质量检验与验收。
        ②输送生活给水的管道应采用塑料管、复合管、镀锌钢管或给水铸铁管。塑料管、复合管或给水铸铁管的管材、配件,应是同一厂家的配套产品。
        ③架空或在地沟内敷设的室外给水管道其安装要求按室内给水管道的安装要求执行。塑料管道不得露天架空铺设,必须露天架空铺设时应有保温和防晒等措施。
        ④消防水泵接合器及室外消火栓的安装位置、型式必须符合设计要求。
        2、给水管道安装:主控项目
        ①给水管道在埋地敷设时,应在当地的冰冻线以下,如必须在冰冻线以上铺设时,应做可靠的保温防潮措施。在无冰冻地区,埋地敷设时,管顶的覆土埋深不得小于500mm,穿越道路部位的埋深不得小于700mm。
        检验方法:现场观察检查。
        ②给水管道不得直接穿越污水井、化粪池、公共厕所等污染源。
        检验方法:观察检查。
        ③管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中。
        检验方法:观察检查。
        ④给水系统各种井室内的管道安装,如设计无要求,井壁距法兰或承口的距离:管径小于或等于450mm时,不得小于250mm;管径大于450mm时,不得小于350mm。
        检验方法:尺量检查。
        ⑤管网必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
        检验方法:管材为钢管、铸铁管时,试验压力下10min内压力降不应大于0.05MPa,
        然后降至工作压力进行检查,压力应保持不变,不渗不漏;管材为塑料管时,试验压力下,稳压1h压力降不大于0.05MPa,然后降至工作压力进行检查,压力应保持不变,不渗不漏。
        ⑥镀锌钢管、钢管的埋地防腐必须符合设计要求,如设计无规定时,可按表4.2.6的规定执行。卷材与管材间应粘贴牢固,无空鼓、滑移、接口不严等。
        检验方法:观察和切开防腐层检查。
        ⑦给水管道在竣工后,必须对管道进行冲洗,饮用水管道还要在冲洗后进行消毒,满足饮用水卫生要求。
        检验方法:观察冲洗水的浊度,查看有关部门提供的检验报告。
        一般项目
        ⑧管道的坐标、标高、坡度应符合设计要求,管道安装的允许偏差应符合表4.2.8的规定。
        表4.2.8室外给水管道安装的允许偏差和检验方法
        ⑨管道和金属支架的涂漆应附着良好,无脱皮、起泡、流淌和漏涂等缺陷。
        检验方法:现场观察检查。
        ⑩管道连接应符合工艺要求,阀门、水表等安装位置应正确。塑料给水管道上的水表、阀门等设施其重量或启闭装置的扭矩不得作用于管道上,当管径≥50mm时必须设独立的支承装置。
        检验方法:现场观察检查。
        ⑾给水管道与污水管道在不同标高平行敷设,其垂直间距在500mm以内时,给水管管径小于或等于200mm的,管壁水平间距不得小于1.5m;管径大于200mm的,不得小于3m。
        检验方法:观察和尺量检查。
        ⑿铸铁管承插捻口连接的对口间隙应不小于3mm,最大间隙不得大于表4.2.12的规定。
        ⒀铸铁管沿直线敷设,承插捻口连接的环型间隙应符合表4.2.13的规定;沿曲线敷设,每个接口允许有2°转角。
        ⒁捻口用的油麻填料必须清洁,填塞后应捻实,其深度应占整个环型间隙深度的1/3。
        检验方法:观察和尺量检查。
        ⒂捻口用水泥强度应不低于32.5MPa,接口水泥应密实饱满,其接口水泥面凹入承口边缘的深度不得大于2mm。
        检验方法:观察和尺量检查。
        ⒃采用水泥捻口的给水铸铁管,在安装地点有侵蚀性的地下水时,应在接口处涂抹沥清防腐层。
        检验方法:观察检查。
        ⒄采用橡胶圈接口的埋地给水管道,在土壤或地下水对橡胶圈有腐蚀的地段,
        在回填土前应用沥青胶泥、沥青麻丝或沥青锯末等材料封闭橡胶圈接口。橡胶圈接口的管道,每个接口的最大偏转角不得超过规定。

      0 评论

    • du845968102 2015-07-16 16:40

      现在排水管道使用UPVC的貌似不太多,详细的施工工艺应该查看《室外给排水管道施工规范》。
      室外管道施工一般从开挖,连接,下管,回填以及防腐,边坡支护等方面考虑。管道工程一般都是隐蔽工程,隐蔽前要及时验收。
      1.开挖,考虑开挖的方式及所使用的设备,边坡的支护形式以及沟底的排水方式。不知道你的管道管径多少,管径大埋深大一定要注意由于边坡和支护不当产生的安全事故,以及排水不当
      2.连接,UPVC管一般为胶结剂连接或胶圈连接。
      3.下管,直径小的UPVC管一般是人工直接下管,直径大的话可考虑机械下管,一般采取先下管再在沟槽内连接管道。
      4.回填,回填一般注意回填土的质量,不能回填淤泥质土,含有机杂质等不良的土。还有就是要分层压实,管道上600mm不能用机械压实。
      这是我根据自己三年的施工经验简单总结的,具体的还得看规范。

      0 评论

    • 一颗柠檬_4908 2015-07-16 14:24

      1 范围
      本工艺标准适用于民用及一般工业建筑室内生活排水、雨水及有酸碱性的排水管道安装工程。
      2 施工准备
      2.1 材料要求:
      2.1.1 管材为硬质聚氯乙烯(upvc)。所用粘接剂应是同一厂家配套产品,应与卫生洁具连接相适宜,并有产品合格证及说明书。
      2.1.2 管材内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁薄厚均匀,色泽一致。直管段挠度不大于1%。管件造型应规矩、光滑,无毛刺。承口应有梢度,并与插口配套。
      2.1.3 其它材料:粘接剂、型钢、圆钢、卡件、螺栓、螺母、肥皂等。
      2.2 主要机具:
      2.2.1 手电钻、冲击钻、手锯、铣口器、钢刮板、活扳手、手锤、水平尺、套丝板、毛刷、棉布、线坠等。
      2.3 作业条件:
      2.3.1 埋设管道,应挖好槽沟,槽沟要平直,必须有坡度,沟底夯实。
      2.3.2 暗装管道(包括设备层、竖井、吊顶内的管道)首先应核对各种管道的标高、坐标的排列有无矛盾。预留孔洞预埋件已配合完成。土建模板已拆除,操作场地清理干净,安装高度超过3.5m应搭好架子。
      2.3.3 室内明装管道要与结构进度相隔二层的条件下进行安装。室内地平线应弹好,初装修抹灰工程已完成。安装场地无障碍物。
      3 操作工艺
      3.1 工艺流程:
      安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→卡件固定 →封口堵洞→闭水试验→通水试验
      3.2 预制加工:根据图纸要求并结合实际情况,按预留口位置测量尺寸,绘制加工草图。根据草图量好管道尺寸,进行断管。断口要平齐,用铣刀或刮刀除掉断口内外飞刺,外棱铣出15°角。粘接前应对承插口先插入试验,不得全部插入,一般为承口的3/4深度。试插合格后,用棉布将承插口需粘接部位的水分、灰尘擦拭干净。如有油污需用丙酮除掉。用毛刷涂抹粘接剂,先涂抹承口后涂抹插口,随即用力垂直插入,插入粘接时将插口中稍作转动,以利粘接剂分布均匀,约30s至1min即可粘接牢固。粘牢后立即将溢出的粘接剂擦拭干净。多口粘连时应注意预留口方向。
      3.3 干管安装:首先根据设计图纸要求的坐标、标高预留槽洞或预埋套管。埋入地下时,按设计坐标、标高、坡向、坡度开挖槽沟并夯实。采用托吊管安装时应按设计坐标、标高、坡向做好托、吊架。施工条件具备时,将预制加工好的管段,按编号运至安装部位进行安装。各管段粘连时也必须按粘接工艺依次进行。全部粘连后,管道要直,坡度均匀,各预留口位置准确。安装立管需装伸缩节,伸缩节上沿距地坪或蹲便台70~100mm。干管安装完后应做闭水试验,出口用充气橡胶堵封闭,达到不渗潜漏,水位不下降为合格。地下埋设管道应先用细砂回填至管上皮100mm,上覆过筛土,夯实时勿碰损管道。托吊管粘牢后再按水流方向找坡度。最后将预留口封严和堵洞。
      3.4 立管安装:首先按设计坐标要求,将洞口预留或后剔,洞口尺寸不得过大,更不可损伤受力钢筋。安装前清理场地,根据需要支搭操作平台。将已预制好的立管运到安装部位。首先清理已预留的伸缩节,将已预制好的立管运到安装部位。首先清理已预留的伸缩节,将锁母拧下,取出U型橡胶圈,清理杂物。复查上层洞口是否合适。立管插入端应先划好插入长度标记,然后涂上肥皂液,套上锁母及 U型橡胶圈。安装时先将立管上端伸入上一层洞口内,垂直用力插入至标记为止(一般预留胀缩量为20~30mm)。合适后即用自制U型钢制抱卡紧固于伸缩节上沿。然后找正找直,并测量顶板距三通口中心是否符合要求。无误后即可堵洞,并将上层预留伸缩节封严。
      3.5 支管安装:首先剔出吊卡孔洞或复查预埋件是否合适。清理场地,按需要支搭操作平台。将预制好的支管按编号运至现场。清除各粘接部位的污物及水分。将支管水平初步吊起,涂抹粘接剂,用力推入预留管口。根据管段长度调整好坡度。合适后固定卡架,封闭各预留管口和堵洞。
      3.6 器具连接管安装:核查建筑物地面、墙面做法、厚度。找出预留口坐标、标高。然后按准确尺寸修整预留洞口。分部位实测尺寸做记录,并预制加工、编号。安装粘接时,必须将预留管口清理干净,再进行粘接。粘牢后找正、找直,封闭管口和堵洞打开下一层立管扫除口,用充气橡胶堵封闭上部,进行闭水试验。合格后,撤去橡胶堵,封好扫除口。
      3.7 排水管道安装后,按规定要求必须进行闭水试验。凡属隐蔽暗装管道必须按分项工序进行。卫生洁具及设备安装后,必须进行通水通球试验。且应在油漆粉刷最后一道工序前进行。
      3.8 地下埋设管道及出屋顶透气立管如不采用硬质聚氯乙烯排水管件而采用下水铸铁管件时,可采用水泥捻口。为防止渗漏,塑料管插接处用粗砂纸将塑料管横向打磨粗糙。
      3.9 粘接剂易挥发,使用后应随时封盖。冬季施工进行粘接时,凝固时间为2~3min。粘接场所应通风良好,远离明火。
      4 质量标准
      4.1 保证项目:
      4.1.1 管道的材质、规格、尺寸、粘接剂的技术性能必须符合设计要求。
      4.1.2 隐蔽的排水管及雨水管道的灌水试验结果必须符合设计要求。
      检验方法:检查区(段)灌水试验记录,管材出厂证明及粘接剂合格证。
      4.1.3 管道的坡度必须符合设计要求或施工规范规定。
      检验方法:检查隐蔽工程记录或用水准仪(水平尺)、拉线和尺量检查。
      4.1.4 管道及管道支座(墩),严禁铺设在冻土和未经处理的松土上。
      检查方法:观察检查或检查隐蔽工程记录。
      4.1.5 排水塑料管必须按设计要求装伸缩节。如设计无要求,伸缩节间距不大于4m。
      检验方法:观察和尺量检查。
      4.1.6 排水系统竣工后的通水试验结果,必须符合设计要求和施工规范规定。
      检验方法:通水检查或检查通水试验记录。
      4.2 基本项目:
      4.2.1 管道支(吊、托)架及管座(墩)的安装应符合以下规定:
      4.2.1.1 排列整齐,支架与管子接触紧密。
      4.2.1.2 托架距离应符合表1-10的规定。
      5 成品保护
      5.1 管道安装完成后,应将所有管口封闭严密,防止杂物进入,造成管道堵塞。
      5.2 安装完的管道应加强保护,尤其立管距地2m以下时,应用木板捆绑保护。
      5.3 严禁利用塑料管道做为脚手架的支点或安全带的拉点、吊顶的吊点。不允许明火烘烤塑料管,以防管道变形。
      5.4 油漆粉刷前应将管道用纸包裹,以免污染管道。
      6 应注意的质量问题
      6.1 预制好的管段弯曲或断裂。原因是直管堆放未垫实,或暴晒所致。
      6.2 接口处外观不清洁,美观。粘接后外溢粘接剂应及时除掉。
      6.3 粘接口漏水。原因是粘接剂涂刷不均匀,或粘接处未处理干净所致。
      6.4 地漏安装过高过低,影响使用。原因是地平线未找准。
      6.5 立管穿楼板处渗水。原因是立管穿楼板处没有做防水处理。
      7 应具备的质量记录
      7 应有管材和管件的产品合格证。
      7.2 粘结剂合格证及使用期限。
      7.3 排水横干管预检记录。
      7.4 排水立管预检记录。
      7.5 排水支管预检记录。
      7.6 排水管道隐蔽检查记录。
      7.7 排水管道灌水记录。
      7.8 排水系统通水记录。
      7.9 排水立管、横干管通球记录。
      7.10 卫生器具通水记录。
      7.11 雨水管道预检记录。
      7.12 预埋雨水管道试压记录。
      7.13 雨水管道隐蔽检查记录。
      7.14 雨水系统灌水记录。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前
    • 1 回答
      • Ppr家用供水管可避免因管道锈蚀引起的水盆、浴缸黄斑锈迹?
      • 呆狗 回答:PPR家用供水管作为一种高品质的管道材料,正逐渐取代传统的金属管道,成为家庭供水系统的理想选择。它凭借其卓越的性能和环保的优势,为家庭提供稳定、安全、洁净的供水服务。 PPR家用供水管采用环保的聚丙烯材料制成,具有无毒无味、耐温耐压、长寿命等优点。与传统的金属管道相比,PPR家用供水管不易生锈腐蚀,从根本上避免了因管道锈
      • ppr水管 ppr水管厂家 ppr水管规格 3个月前
    • 1 回答
      • pp雨水模块雨水调蓄池施工方案?
      • 兔友_GPUQ08 回答:随着城市化进程的加快,城市洪涝灾害、水资源短缺等问题愈发凸显,为此,雨水调蓄池应运而生。PP模块式雨水调蓄池是一种高效、环保、经济实用的雨水管理系统。惠洁雨水回收对于缓解水资源短缺、促进可持续发展、保护环境、提供可再生资源和创造经济效益等方面都具有重要的意义。@惠洁pp雨水模块 pp雨水模块雨水调蓄池施工方案 1
      • 地板施工方案 拆除施工方案 施工方案 3个月前
    • 1 回答
      • 塑料水表箱品经济指标是钢筋混凝士阀门井的2/3,但施工费用更节省?
      • 呆狗 回答:塑料水表箱作为一种新型的供水设施,不仅具有优秀的性能特点,还具备显著的经济优势。与传统的钢筋混凝土阀门井相比,塑料水表箱的经济指标优越,施工费用更为节省,特别是人工成本方面。 塑料水表箱的生产成本相对较低。由于其采用高品质的塑料材料,生产工艺简单,生产效率高,因此单个水表箱的成本较低。同时,塑料水表箱的寿命长,维护成本
      • 水表箱 钢筋 水表 3个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。