配电房接地要求有哪些

王思琦 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • Standby凡 2015-07-14 11:26

      配电室的接地系统,地下部分由接地极用镀锌铁L50x5或镀锌管,接地带用-40的镀锌扁铁。每隔一段打一接地极,土壤不好的情况下应增加接地极,与避雷系统先分开,用接地摇表做好测试,如小于4欧,为合格。如果达不到,则加长接地范围,实在不行则更换土壤。达到标准后与避雷系统连接,做好防腐处理,作隐蔽工程记录。地面为明装,在配电室内离地300MM左右周围布一圈,每隔一段有一接点。与变压器接零为专用。各设备外壳保护接地分别引至各工作设备。

      4 评论

    • 上官苏志燮 2015-07-14 15:47

      有主接地和单独接地,一般性是高压柜和低压柜联在主接地上,变压器中性点和避雷器接地联在单独接地上,使用时,单独接地和主接地也要联通。

      0 评论

    • 繁华尽落 2015-07-14 14:50

      铺橡皮绝缘板,铺电缆的地沟要通风良好,雨天不积水。缆线架要焊接牢固,相互距离均匀,有足够承受力。配电室注意事项:1、停电操作,从负荷侧向电源侧进行操作。即先拉负荷侧再拉电源侧。
      2、送电操作,从电源侧向负荷侧进行操作。即先合电源侧再合负荷侧。
      3、对于每个单元的操作,要注意不能带负荷拉、合刀闸。操作顺序是:停电,先拉开关,再拉负荷侧刀闸,后拉电源侧刀闸。送电,先合电源侧刀闸,再合负荷侧刀闸,后合开关。
      4、有并列操作时,并解列前后要检查电流表计指示,以确定操作正确性。
      5、如为电气设备检修而停电操作,要在检修设备两端三相验电确无电压后装设接地线。
      6、对电容器的操作。停电操作在拉负荷前要先拉开电容器。送电操作要在送上负荷后根据情况送电容器。操作过程中绝对不能出现变压器单带电容器的情况。