  • 急!!量房的尺寸很准确,但cad中的误差很大该怎么处理? ...

急!!量房的尺寸很准确,但cad中的误差很大该怎么处理?

花木先生 | 被浏览 10年以前 |

我每次量房在cad中画都不能吻合,连接不上,有什么技巧?

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    16条回答

    • 无难设计 2014-03-19 23:41

      像这样的图纸就比较规范,随便哪里的尺寸都没问题

      8 评论

    • 无难设计 2014-03-19 23:37

      首先要学会建筑制图的规范,量房时把室内内空尺寸还原为建筑轴线尺寸,轴线尺寸永远是准确的,而内空尺寸因为施工误差永远不可能准确,所以只要还原了建筑轴线为标准的图纸再怎么折腾误差都是能控制在50mm内,这样的图纸既规范又实用

      5 评论

    • 金帮设计事务所 2014-03-19 17:03

      找业主要一份建筑图纸,看看那些外墙是一齐的,这样先把外框拉一致了,再以总长把大致框架拉出来,内部有个几公分的误差很正常,因为建筑标准是允许有个几公分的误差的~

      2 评论

    • 无难设计 2014-03-20 14:43

      很简单呀,内空 墙体厚度就是轴线尺寸呀,100mm厚的墙体加上抹灰面实际尺寸在140mm左右,200mm厚的墙体实际尺寸也就240mm左右,而且轴线尺寸一般是以300mm为标准模数加减,把这个道理搞明白了,再熟悉一些关于门窗标准规范的尺寸,只要业主能提供建筑施工图,以后都不用量尺寸了,现场看看拍拍照片就了然于胸了。。。。

      1 评论

    • 清华设计 2014-03-20 00:09

      主要的原因是:你对墙体的尺寸 与混凝土的墙体尺寸 没有把握好,所以在cad中画都不能吻合,连接不上!

      1 评论

    • *峰 2014-03-19 12:20

      一般量房子,要先量最长最宽的尺寸,切记一点一点追加量尺寸。

      1 评论

    • 魏庆勇 2014-03-19 11:27

      一般是室内墙厚度的问题。。。

      1 评论

    • 花木先生 2014-03-19 10:01

      回复 东信装饰_5114:很多房子的墙都是歪的,在cad中都不知道怎么调整好

      1 评论

    • 花木先生 2014-03-19 09:55

      回复 东信装饰_5114:是不是梁必须对准啊

      1 评论

    • 花木先生 2014-03-19 09:43

      回复 何秋水:那请问画户型时,是从哪里开始画即快又精准?是不是从柱子开始画啊?还是门洞开始呢、

      1 评论

    • 花木先生 2014-03-20 08:55

      回复 无难设计:那量房的时候怎么确定轴线位置啊?

      0 评论

    • 东信装饰_5114 2014-03-19 10:37

      回复 花木先生:确定两个点,量出两个点到歪墙的距离画圆交点就是歪墙的点,毕竟歪墙的比较少

      0 评论

    • 何秋水 2014-03-19 10:17

      回复 花木先生:先画墙体,柱子不靠谱,因为你不是画建筑图,而门洞属于细部,画好墙体后,再在墙体开门洞

      0 评论

    • 晨曦 2014-03-19 09:47

      买个电子尺,建议你再去量一次,墙的厚度要注意一下

      0 评论

    • 东信装饰_5114 2014-03-19 09:41

      有点误差是可以的,墙体尺寸要量好

      0 评论

    • 何秋水 2014-03-19 09:34

      你好,建议的方法如下:
      1.花点本钱买电子尺寸
      2.一般卷尺,存在100mm以内的偏差是允许的
      3.主要墙体的尺寸,记录时要额外专注,例如电视墙,卫生间所有尺寸,做柜的地方等等,这些地方一定要精准。
      4.如果你偏差大,还要不止两三次,建议你有疑问时跑多一趟了

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 4天以前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 1个月前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 1个月前