配电房电缆沟深度怎么确定,有什么要求

胡志军 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • ddd_3192 2015-07-12 20:01

      深度大概70--100。宽度与配电柜等宽,顶边用5#槽钢预埋固定以利放置配电柜、槽钢需要进行水平处理保证水平放置与配电柜连接采用螺栓连接槽钢开孔不可采用热切割可以采用液压开孔或者利用钻头钻孔,槽钢必须接地电阻≤4.5Ω。底部斜率5%最低部分设置一个排水孔或集水井,如果能够向外自流排水不会倒灌就不必设置集水井否则设置集水井采用潜水泵或自吸泵自动排水,可以采用液位自动控制系统控制。与室外电缆沟连通采用Φ100镀锌管预埋两端翻边并且焊接接地,接地电阻≤4.5Ω,内高外低斜率2%。暂时不用的预埋管两端利用速干水泥封堵中间填塞泡沫以利需要时方便凿空。电缆布放后预埋管的空隙采用建筑泡沫发泡剂填充。并且利用速干水泥封堵两端。

      2 评论

    • 我就是我d 2015-07-15 21:48

      我们东北是室内1M宽1.2M深室外1.2M深,能沿墙体边开挖电缆沟 对墙体承重有影响,所以墙和沟一起砌。GB50168-92第5.4.2条 电缆埋置深度应符合下列要求: 一、电缆表面距地面的距离不应小于0.7m。穿越农田时不应小于1m。在引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处,可浅埋,但应采取保护措施。

      0 评论

    • wxq941 2015-07-12 20:14

        没有规定!但是深度和宽度最小不能低于500毫米,最深不能超过1000毫米如果电缆太多可以加宽,我想主要是考虑散热和维修方便而已。电缆沟深度 有多个因素决定, 所内电缆沟的深度 在其他条件满足的情况下 首先要考虑 施工的方便 太浅的话 施工和维护不方便。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 14天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 25天以前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 25天以前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 25天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。