    • 有烟无火80 2015-07-12 15:35

      甲级防火门不小于1.5小时;
      乙级防火门不小于1.0小时;
      丙级防火门不小于0.5小时。
      A类防火门又称为完全隔热防火门,在规定的时间内能同时满足耐火隔热性和耐火完整性要求,耐火等级分别为0.5h(丙级)、0.10h(乙级)、1.5h(甲级)和2.0h、3.0h。
      B类防火门又称为部分隔热防火门,其耐火隔热性要求为0.5h,耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。
      C类防火门又称为非隔热防火门,对其耐火隔热性没有要求,在规定的耐火时间内仅满足耐火完整性的要求,耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。英国BS标准中,就有非隔热防火门的内容。
      家居热线点评
      防火门是各类建筑中最常见的可启闭防火分隔构件。符合要求的防火门应具有良好的耐高温、隔热及防烟雾穿透的性能,并应具备在火灾时人员通过后自行关闭的功能,确保发挥其防火分隔作用。消费者可以根据自己的需求选择不同层次的防火门。

      0 评论

    • 卫生巾紫了 2015-07-12 15:29

      防火门等级可以分为A类防火门、B类防火门、C类防火门这几种,A类防火门被称为完全隔热防火门,在规定的时间内能同时满足耐火隔热性、耐火完整性要求,耐火等级具体分别为丙级防火门、乙级防火门、甲级防火门。B类防火门被称为部分隔热防火门,对其耐火性能要求为0.5h。C类防火门被成为非隔热防火门,它对耐火隔热性没有具体的要求,只要在规定的时间内满足耐火完整性就可以了。在日常使用中使用的比较广泛的是A类防火门

      0 评论

    • 荣耀vvv 2015-07-12 15:29

      防火门等级划分:甲级不小于1.2h,乙级不小于0.9h,丙级不小于0.6h。
      甲级适用于设备房(如消防泵房、配电房、发电机房、防排烟风机房等)门、防火分区、防火墙上开门;
      乙级适用于封闭楼梯间门、楼梯间前室门、防烟楼梯间与消防电梯合用前室门、消防电梯前室门、直接开向前室或合用前室的户门;
      丙级适用于竖向井道门,如强电井、弱电井、管道井门、空调机房。
      希望能帮到你

      0 评论