3条回答
荣耀vvv 2015-07-09 13:22
1.剪力墙结构中,剪力墙宜沿主轴方向或其他方向双向布置;抗震设计的剪力墙结构,应避免仅单向有墙的结构布置形式,以使其具有较好的空间工作性能,并宜使两个受力方向的抗侧刚度接近。剪力墙要均匀布置,数量要适当。剪力墙配置过少时,结构抗侧刚度不够;剪力墙配置过多时.墙体得不到充分利用,扎删硼度过大,会使地震力加大,自重加大,并非有利。
2.剪力墙墙肢截面宜简单、规则,剪力墙的竖向刚度应均匀,剪力墙的门窗洞口宜上下对齐、成列布置,形成明确的墙肢和连梁。宜避免使墙肢刚度相差悬殊的洞口设置,抗震设计时,一、二、三级抗震等级剪力墙的底部加强部位不宜采用错洞墙;一、二、三级抗震等级的剪力墙均不宜采用叠合错洞墙。
3.为了避免剪力墙脆性破坏.较长的剪力墙宜开设洞口(用砌体填充),将其分成长度较均匀的若干墙段,墙段之间宜采用弱梁连接,每个独立墙段的总高度与其截面高度之比不应小于2。墙肢截面高度不宜大于8m。
4.剪力墙宜自下到上连续布置,避免刚度突变。
5.应控制剪力墙平面外的弯矩,以保证剪力墙平面外的稳定性。当剪力墙墙肢与其平面外方向的楼面梁连接时,应至少采取以下措施中的一个措施,以减少梁端部弯矩对墙的不利影响:
(1)沿梁轴方向设置与梁相连的剪力墙,抵抗该墙肢平面外弯矩;
(2)当不能设置与梁轴线方向相连的剪力墙时,宜在墙与梁相交处设置扶壁柱。扶壁柱宜按计算确定截面及配筋。
(3)当不能设置扶壁柱时,应在墙与梁交接处设置暗柱,并宜按计算确定配筋;
(4)必要时,剪力墙内可设置型钢。
du845968102 2015-07-09 11:29
1.平面布置 剪力墙结构中全部竖向荷载和水平力都由钢筋混凝土墙承受,所以剪力墙应沿平面主要轴线方向布置.1)矩形、L形、T形平面时,剪力墙沿两个正交的主轴方向布置; 2)三角形及Y形平面可沿三个方向布置; 3)正多边形、圆形和弧形平面,则可沿径向及环向布置.单片剪力墙的长度不宜过大:1)长度很大的剪力墙,刚度很大将使结构的周期过短,地震力太大不经济; 2)剪力墙以处于受弯工作状态时,才能有足够的延性,故剪力墙应当是高细的,如果剪力墙太长时,将形成低宽剪力墙,就会由受剪破坏,剪力墙呈脆性,不利于抗震.故同一轴线上的连续剪力墙过长时,应用楼板或小连梁分成若干个墙段,每个墙段的高宽比应不小于2.每个墙段可以是单片墙,小开口墙或联肢墙.每个墙肢的宽度不宜大于8.0m,以保证墙肢是由受弯承载力控制,和充分发挥竖向分布筋的作用.内力计算时,墙段之间的楼板或弱连梁不考虑其作用,每个墙段作为一片独立剪力墙计算.
Standby凡 2015-07-09 08:35
(1)应利用中部的竖向交通中心设置较多的剪力墙,组成较完整或基本完整的简体,作为主要抗侧力构件。
(2)短肢剪力墙的总体数量要适当,应满足承载和抗侧力要求,使结构的周期,层间位移,地震底部剪力等在规定范围值内。
(3)各短肢剪力墙分布应尽量均匀,使其刚度和建筑物形心尽量接近,必要时可布置一些长肢墙或方(圆)柱,调整刚度中心以降低整体扭转效应。
(4)各短肢墙应尽量拉直对齐,使之与连梁一起形成较规整且连续跨数较多的抗侧力片,即联肢墙结构。
(5)当有抗震要求,风力较大或平面凹凸较多时,应在平面外边缘及角点处,特别是外凸部分布置必要的短肢墙,以加强其整体性和满足平面刚性要求。
(6)在房间中部隔墙的交点上布置一定数量的短肢墙,以利于梁的支承,尽量不出现多级次梁,使梁的传力更明确。
(7)墙肢厚度不宜大,且尽量避免突出隔墙表面,但其厚度不应小于200mm,以免造成稳定性差和施工困难,一般为200、250、300mm.
(8)每片剪力墙宜有两个方向的连梁与之相连,连梁应尽可能布置在墙肢的竖平面内,其厚度一般与剪力墙相等。
(9)短肢剪力墙的形式一般可根据建筑要求和分隔交接形式来确定,尽量选用“T"型,”L"型、“十”字型、“z”字型等,要求稳定性高,纵横刚度大且一致。未布置剪力墙的部分,除门窗洞口外,全部用轻质砌体填实,填充墙与剪力墙之间采用拉接筋拉接哺1.另一方面短肢剪力墙的平面布置数量要适中,不宜过多,在由条件的情况下,可逐步调整墙体的布置数量进行试算。