3条回答
你刻在了谁心里 2015-07-09 13:26
1、基面要求平整、牢固、干净、无明水、无渗漏、凹凸不平及裂缝处须 先找平,阴阳角应做成圆弧角.
2、准确配料:严格按配比要求进行配料,使 用时只需将粉料边搅拌边慢慢加入到对应液料中,并充分搅拌至均匀 细腻不含团粒的混合物。
3、涂覆要领:
① 用滚子或刷子涂覆,根据选定的工法的次序逐层完成.
② 若涂料(尤其是打底料)有沉淀应随时搅拌均匀.
③ 涂覆要尽量均匀,不能局部沉积.
④ 各层之间的时间间隔以前一层涂膜干固不粘手为准.
⑤ 工法Ⅲ中的下涂层、无纺布层和中涂层必须连续施工.
4、保护层与装饰层施工
JS-I型保护层或装饰层施工须在防水层完工2天后进行,粘贴块材(如地板、瓷砖、马赛克等)时,将JS防水涂料按液料:粉料=1:2调成腻子状,即可用作胶粘剂。JS-II型可在面层施工同时贴保护层。
5、质量要求与工程检验
防水层施工完毕后,应认真检验整个工程的各个部分,特别是薄弱环节,发现问题及时修复,涂层不应有裂纹、翘边、鼓泡、分层等现象。
蓄水试验须等涂层完全干固后方可进行,一般情况下需48h以上,在特别潮湿又不通风的环境中需更长时间。厕浴间防水做完后,蓄水24h不渗漏为合格。屋面防水做完后,应检查排水系统是否畅通、有无渗漏(可在雨后或持续淋水2h以后进行,有条件蓄水的屋面可用24h蓄水检查)。
一颗柠檬_4908 2015-07-09 13:10
一、材料准备:
1.防水材料包装、储存、保管应符合规定要求。
2.防水材料必须具备出厂合格证及其它必要的相关资料,主要材料施工前进行送检。
二、技术准备:
组织施工人员进行技术、安全培训,熟悉施工工艺要求。在正式施工前组织技术交底,详细交代各部位的施工要求、要点,重点部位的施工做法、注意事项以及质量要求等。
三、机具准备:
1.清理基层的施工工具:铁锹、小平铲、扫帚、锤子、钢凿、抹布等。
2.涂料施工工具:磅秤、涂料搅拌器、毛刷、抹子、刮板、安全带、绳子、滚子等。
3.其它相关配套工具:根据施工现场的实际情况要求,辅助材料均应采用符合国家行业标准的材料。
四、人员准备:
1.为确保施工质量,防水工程必须由专业防水队伍进行施工。
2.防水施工小组一般宜为3-4人。
地下室防水层施工工艺:
一、施工流程
施工准备→基层处理→防水层细部增强处理→防水层施工→保护层
二、操作要点
1.基层处理:
1)地下室外墙混凝土面如有发现裂缝应进行处理:对于无害裂缝,可用防水胶泥调配的浆料直接把裂缝封闭;对于有渗透的裂缝,必须进行灌缝封闭处理,处理应另行编制处理方案。
2)基层表面的蜂窝、孔洞、缝隙等缺陷,应进行修补,凸块应凿除,不得有空鼓。
3)施工前,应清除混凝土表面的浮浆、浮灰、油垢和污渍等。阴阳角处应做成圆弧形,阴角直径宜大于50mm,阳角直径宜大于10mm。
4)太光滑的混凝土表面,应用錾子或钢丝刷打毛处理,并用高压水冲洗干净。
5)混凝土基体在施工15分钟前应充分湿润。
2.防水层细部增强处理
1)在大面积防水层施工前,应先对构造细部进行防水增强处理。
2)在穿墙管周边用刷子涂刷一道100mm宽、0.8mm厚涂料增强层。
3)在后浇带施工缝、地下室底板或顶板与墙连接的水平施工缝处用刷子涂刷一道200mm宽、0.8mm厚涂料增强层。
4)在阴阳角两面用刷子涂刷一道100mm宽、0.8mm厚涂料增强层。
3.防水层施工
1)地下室防水涂层厚度约为1.5mm,每平方米约用料为1.5~2kg;分两道涂抹工艺完成。
2)将柔韧性防水浆料(K11)倒入桶中,按液料:粉料=1:1.5的重量配比。配料采用机械搅拌器搅拌,充分搅拌至色泽均匀,无结块、粉团的涂料。控制好每次拌和的材料量,拌制好的防水涂料,从加水起计算,材料应在20min内用完。在施工过程中,应不时地搅拌混合物。不得向已经混合好的涂料中另外加水。
3)防水涂膜层施工(基层验收及格之后才能进行防水涂膜层施工)
用毛刷或滚刷将柔韧性防水涂料(K11)涂覆于湿润的墙面基面上。涂覆时,要尽量均匀,不能有局部沉积,并要求每个地方多涂刷几次,使涂料与基层不留气泡,粘结严实,同时不能漏刷。按设计或规范要求对节点部位(阴阳角、施工缝等)涂刷柔韧性防水涂料(K11)加强层。第一遍涂刷完毕之后,等涂层表干不粘手时(一般情况下,两层之间约2~4小时),立即进行第二遍工序,第二遍应与第一遍交错涂刷。按以上的方法,继续进行下一遍工序,直至防水涂膜层达到相应的厚度即进行防水层收头工作。柔韧性防水涂料(K11)收头采用多遍涂刷或用密封材料封严防水涂膜层涂刷施工完毕之后,正常天气情况下,约8小时内完全实干。实干后12小时内应采用喷雾器喷水养护2至3次,防水涂膜层施工方能完毕。防水层完工后,应进行淋水试验,无渗漏方能进行下一步施工工艺
4)涂膜保护层施工(防水层验收合格后方能进行保护层施工)
涂膜保护层厚度约1.5~2cm,一次工序完成。湿润防水涂膜层,然后用刮板和小批刀将水泥防水砂浆直接批到涂膜防水层上。要尽量均匀,不能有局部沉积,同时注意不能刺穿防水涂膜层,避免涂膜层防水的失效。
Standby凡 2015-07-08 11:46
一、 基面处理
1.基面须坚固、洁净、平整、无灰尘、无油污、无脱落物及其他松动物。
2.基面的蜂窝、空鼓等先用朗凯奇胶浆填堵并抹平、尖锐的边缘应铲除。
3.施工前,基面用水充分湿润(但不能有积水),对疏松多孔的基面用胶浆抹平,阴阳角等节点处做成圆弧形倒角。
二、使用方法
1.将L-98粉料倒入添加剂中,充分搅拌3~5分钟直至产生无粉团的均匀浆料,调好后的浆料在1小时内用完。
2.基层用清水湿润,将浆料十字交叉涂刷,二遍以上,注意避免漏刷,当上一涂层已固化并产生足够强度后,再进行下一层施工(总厚度1mm以上)。
3.缝隙较大处建议采用玻纤网格布作增强处理。
三、注意事项
要求在4—45 ℃环境下施工,施工后两天内,注意防雨淋、强晒或寒冻,工具及设备使用后请立即用水清洗。
四、参考用量
1.用于防潮,涂刷一层,厚约0.5~0.7mm,根据基面的平整情况而定,约0.9 kg/㎡。
2.用于防水,涂刷二层,厚约1.0~1.2mm,根据基面的平整情况而定,约1.8 kg/㎡。(以上用量为基面平整情况下)。
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.