        (一)水暖管道、暖气片压力试验应具备的条件  
      ①试压段的管道安装工程已全部完成,并符合设计要求和管道安装施工的有关规定。  ②支、吊架安装完毕,配置正确,紧固可靠。  ③暖气片试压前焊接钢管和焊缝均不得涂漆和保温,焊缝应经过外观检查确认合格。埋地敷设的管道,一般不应覆土。  ④为暖气片试压而采取的临时加固措施经检查应确认安全可靠。  ⑤暖气片压力试验可按系统或分段进行,隐蔽工程应在隐蔽前进行。试压前应将不能参与实验的系统、设备、仪表、管道附件等加以隔离,并应有明显标记和记录。  ⑥暖气片试验用压力表应经过检验校正,其精度等级不应低于1.5级,表的满刻度为最大被测压力的1.5-2倍。一般用两块,一块装在试压泵出口,另一块装在压力波动较小的本系统其他位置。  
      (二)暖气片水压试验的步骤及要求  
      暖气片水压试验应用清洁的水作介质,其试验程序由充水、升压、强度试验、降压及严密性检查几个步骤组成。对位差较大的管道系统,应考虑试压介质的静压影响,最低点的压力不得超过管道附件及阀门的承受能力。  1、系统充水  暖气片水压试验的充水点和加压装置,一般应设在系统或管道的较低处,以利于低处进水、高点排气。充水前将系统阀门全部打开,同时打开各高点出的放气阀,关闭最低点的排水阀,连接好进水管、压力表和打压泵等,当放气阀不间断出水时,说明系统中空气全部排净,关闭放气阀和进水阀。全面检查管道系统有无漏水现象,如有漏水应及时进行修理。  2、升压及强度试验  管道充满水并无漏水现象后,即可通过加压泵加压,加压泵可用手摇泵、电动试压泵、离心泵等,有条件时也可用自来水直接加压。压力应逐渐升高,加压到一定数值时,应停下来对管道、暖气片进行检查,无问题时再继续加压。一般分2~3次升至试验压力,停止升压并迅速关闭进水阀。观察压力表,如压力表指针跳动,说明排气不良,应打开放气阀再次排气,并加压至试验压力,然后记录时间停压检查。在规定的时间内管道系统无变形破坏,且压力降不超过规定值时,则强度试验合格。  在试验压力下停压时间一般为10min,压力降不超过0.05MPa室内采暖系统停压时间为5min,压力降不大于0.02MPa。如压降大于上述范围,说明受试管段有破裂或漏水处,应找到泄露处,修复后应重新试压。  3、严密性检查  强度试验合格后,将压力降至工作压力,稳压下进行严密性检查。检查的重点在于管道、暖气片的各类接口、管道与暖气片的连接处,各类阀门和附件的严密程度,以不渗漏为合格。受试管段只有强度试验和严密性检查均合格时,才算水压试验合格。  暖气片水压试验合格后,应将管道中的水排净。水压试验的排水,应事先有周密的考虑,不应使其对附近的建筑物、构筑物和埋地管道造成伤害。

      3 评论

    • du845968102 2015-07-08 16:14

      1、先准备一个自吸泵、一个水压表,自吸泵配上水管及接头(自吸泵可以到水暖市场上买,也可以找认识的水暖、家装方面的人士借)。

      2、水泵扬程及试压标准.

      A、水泵扬程的选择:打压压力是采暖系统最高运行压力的1.5倍,即:如果采暖的最大运行压力为2公斤,则需打压到3公斤,则需扬程30米以上扬程的水泵,一般选40米左右扬程的泵即可。

      B、分户采暖系统压力测试标准:如果是配备了壁挂炉的暖气或地暖系统,一般打压到4.5公斤即可,试压时间为12小时以上,压降小于0.5公斤视为合格.

      C、小区锅炉房采暖系统:对于小区锅炉房采暖系统,打压压力是采暖系统最高运行压力的1.5倍,试压30分钟以上,压降小于0.5公斤即视为合格.

      3、管路连接:
      在暖气的一个端口接上一个三通,三通另两端接阀门,与管首垂直的阀门接压力表后将阀门关闭,另一个阀门接自吸泵出水口的管路相连。
      将暖气的另一个端口接一个阀门(作为排气口)

      4、打压步骤:打压前先将对暖气管道进行冲洗,然后将水加满(加水时注意打开所有排气阀,尽量排尽暖气内的空气)打开与压力表相连的阀门,然后打一桶水,将自吸泵进水口的接管放入桶内,给水泵通电,待水压符合要求后,将水泵出水口的阀门关闭,监测压力并检漏,检查确认打压合格后将水泵拆下。

      2 评论

    • 地衣 2017-06-26 11:06

      回复 du845968102:看不到文字

      0 评论

    • Andy421 2015-07-08 21:24

      安装暖气片的时候,需要注意以下三点:
      1.打算要安装暖气片时,咱们首先要做的就是需要把暖气片安装到什么位置,哪个位置采暖效果最佳,哪个位置安装起来具有美观性,当然,哪个位置安装安全性能最好。
        2.在安装暖气片的过程中,最关键的就是安全密闭性。特别注意的是不能有漏水情况。从另一个角度考虑,也就是施工难度,没有特殊情况下,就不要随意更改暖气片的位置,那如果这样的话,不仅给自己造成不便,同时也可能会给他人,邻居造成不便。
        3.最后的阶段呢,也就是暖气片安装好之后,要进行测试,验收,像通常这种行业的产片,安装好之后,测试时不可缺少的。通常在更换施工时,工人师傅们就会在管道上预留好阀门,待装好后应该进行冲压试验。确定没有漏水,滴水,冒水,跑水的地方,暖气片安装也就没什么问题了,这也就完成了暖气片的测试验收。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 8小时前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 1天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测
      • 厨房需要做防水 阳台需要做防水 厂房改造 1天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 17天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。