4条回答
蝌蚪 2015-07-08 16:01
(一)水暖管道、暖气片压力试验应具备的条件
①试压段的管道安装工程已全部完成,并符合设计要求和管道安装施工的有关规定。 ②支、吊架安装完毕,配置正确,紧固可靠。 ③暖气片试压前焊接钢管和焊缝均不得涂漆和保温,焊缝应经过外观检查确认合格。埋地敷设的管道,一般不应覆土。 ④为暖气片试压而采取的临时加固措施经检查应确认安全可靠。 ⑤暖气片压力试验可按系统或分段进行,隐蔽工程应在隐蔽前进行。试压前应将不能参与实验的系统、设备、仪表、管道附件等加以隔离,并应有明显标记和记录。 ⑥暖气片试验用压力表应经过检验校正,其精度等级不应低于1.5级,表的满刻度为最大被测压力的1.5-2倍。一般用两块,一块装在试压泵出口,另一块装在压力波动较小的本系统其他位置。
(二)暖气片水压试验的步骤及要求
暖气片水压试验应用清洁的水作介质,其试验程序由充水、升压、强度试验、降压及严密性检查几个步骤组成。对位差较大的管道系统,应考虑试压介质的静压影响,最低点的压力不得超过管道附件及阀门的承受能力。 1、系统充水 暖气片水压试验的充水点和加压装置,一般应设在系统或管道的较低处,以利于低处进水、高点排气。充水前将系统阀门全部打开,同时打开各高点出的放气阀,关闭最低点的排水阀,连接好进水管、压力表和打压泵等,当放气阀不间断出水时,说明系统中空气全部排净,关闭放气阀和进水阀。全面检查管道系统有无漏水现象,如有漏水应及时进行修理。 2、升压及强度试验 管道充满水并无漏水现象后,即可通过加压泵加压,加压泵可用手摇泵、电动试压泵、离心泵等,有条件时也可用自来水直接加压。压力应逐渐升高,加压到一定数值时,应停下来对管道、暖气片进行检查,无问题时再继续加压。一般分2~3次升至试验压力,停止升压并迅速关闭进水阀。观察压力表,如压力表指针跳动,说明排气不良,应打开放气阀再次排气,并加压至试验压力,然后记录时间停压检查。在规定的时间内管道系统无变形破坏,且压力降不超过规定值时,则强度试验合格。 在试验压力下停压时间一般为10min,压力降不超过0.05MPa室内采暖系统停压时间为5min,压力降不大于0.02MPa。如压降大于上述范围,说明受试管段有破裂或漏水处,应找到泄露处,修复后应重新试压。 3、严密性检查 强度试验合格后,将压力降至工作压力,稳压下进行严密性检查。检查的重点在于管道、暖气片的各类接口、管道与暖气片的连接处,各类阀门和附件的严密程度,以不渗漏为合格。受试管段只有强度试验和严密性检查均合格时,才算水压试验合格。 暖气片水压试验合格后,应将管道中的水排净。水压试验的排水,应事先有周密的考虑,不应使其对附近的建筑物、构筑物和埋地管道造成伤害。
du845968102 2015-07-08 16:14
1、先准备一个自吸泵、一个水压表,自吸泵配上水管及接头(自吸泵可以到水暖市场上买,也可以找认识的水暖、家装方面的人士借)。
2、水泵扬程及试压标准.
A、水泵扬程的选择:打压压力是采暖系统最高运行压力的1.5倍,即:如果采暖的最大运行压力为2公斤,则需打压到3公斤,则需扬程30米以上扬程的水泵,一般选40米左右扬程的泵即可。
B、分户采暖系统压力测试标准:如果是配备了壁挂炉的暖气或地暖系统,一般打压到4.5公斤即可,试压时间为12小时以上,压降小于0.5公斤视为合格.
C、小区锅炉房采暖系统:对于小区锅炉房采暖系统,打压压力是采暖系统最高运行压力的1.5倍,试压30分钟以上,压降小于0.5公斤即视为合格.
3、管路连接:
在暖气的一个端口接上一个三通,三通另两端接阀门,与管首垂直的阀门接压力表后将阀门关闭,另一个阀门接自吸泵出水口的管路相连。
将暖气的另一个端口接一个阀门(作为排气口)
4、打压步骤:打压前先将对暖气管道进行冲洗,然后将水加满(加水时注意打开所有排气阀,尽量排尽暖气内的空气)打开与压力表相连的阀门,然后打一桶水,将自吸泵进水口的接管放入桶内,给水泵通电,待水压符合要求后,将水泵出水口的阀门关闭,监测压力并检漏,检查确认打压合格后将水泵拆下。
Andy421 2015-07-08 21:24
安装暖气片的时候,需要注意以下三点:
1.打算要安装暖气片时,咱们首先要做的就是需要把暖气片安装到什么位置,哪个位置采暖效果最佳,哪个位置安装起来具有美观性,当然,哪个位置安装安全性能最好。
2.在安装暖气片的过程中,最关键的就是安全密闭性。特别注意的是不能有漏水情况。从另一个角度考虑,也就是施工难度,没有特殊情况下,就不要随意更改暖气片的位置,那如果这样的话,不仅给自己造成不便,同时也可能会给他人,邻居造成不便。
3.最后的阶段呢,也就是暖气片安装好之后,要进行测试,验收,像通常这种行业的产片,安装好之后,测试时不可缺少的。通常在更换施工时,工人师傅们就会在管道上预留好阀门,待装好后应该进行冲压试验。确定没有漏水,滴水,冒水,跑水的地方,暖气片安装也就没什么问题了,这也就完成了暖气片的测试验收。