配电箱安装规范要求是什么,有哪些使用安全事项

翁奇 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 你刻在了谁心里 2015-07-09 13:03

      (1)施工用电配电系统应设置总配电箱、分配电箱、开关箱,并按照“总-分-开”顺序作分级设置,并形成“三级配电”模式。

      (2)施工用配电系统各配电箱、开关箱的安装位置要合理。总配电箱要尽量靠近变压器或外电源处,以便电源的引入。分配电箱应尽量安装在用电设备或负荷相对集中的中心地带,确保三相负荷保持平衡。开关箱安装的位置应视现场情况和工况尽量靠近其控制的用电设备。

      (3).保证临时用电配电系统三相负荷平衡,施工现场的动力用电和照明用电应形成两个用电回路,动力配电箱与照明配电箱应该分别设置。

      (4)施工现场所有用电设备必须有各自的专用的开关箱。

      (5)各级配电箱的箱体和内部设置必须符合安全规定,开关电器应标明用途,箱体应统一编号。停止使用的配电箱应切断电源,箱门上锁。固定式配电箱应设置围栏,并有防雨防砸措施。

      (6).配电箱与配电柜的区别。根据GB/T20641-2006 《低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求》注意事项:现场看到,不但箱门已经消失,而且开关还处于“ON”的状态,共6根电缆裸露在外,上面没贴任何警示。由于该配电箱位于航天桥南公交站牌北边大约50米的位置,又处于环岛的东南角上,过往的人络绎不绝,人流量很大。

      0 评论

    • 大大大峻 2015-07-08 16:59

      1、配电箱技术性能及国家规范和标
      1.1、GB7251.1-2005《低压成套开关设备和控制设备》;
      1.2、《低压配电设计规范》GB50054-2011;
      1.3、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008;
      1.4、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010; 1.5、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-1996
      1.6、《低压成套开关设备基本试验方法》GB9466.1-1997
      1.7、《建筑电气工程质量验收规范》GB50303-2002
      1.8、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006
      1.9、《电气装置安装工程盘,柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-2002;
      1.10、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-1990;
      1.11、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92;
      1.12、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB5016-92
      1.13、XXXXX设计院配电箱(柜)系统图的相关参数要求。
      1.14、其他现行相关标准和规
      2、运行条件:
      2.1、额定绝缘电压: 660V
      2.2、额定工作电压: 380V±10%(主电路)
      220 V±10%(辅电路)
      2.3、柜外壳防护等级: 户内: IP20
      户外: IP53以上
      2.4、柜内操作对带电部份防护等级: IP20
      3、一般技术要求: 3.1配 电 箱、柜 的 板 材 的 各 种 指 标 必 须 符 合 国 家 的 有 关 要 求。所 有 配 电 箱 、柜 要 求 采 用 符 合 国 家 标 准 的 冷 轧 钢 板 。落 地 柜 用 2.0mm厚 冷 轧 板 制 作,照 明 配 电 箱 及 控 制 箱 大 于 等 于 600mm的用2.0mm厚冷轧钢板、小于600mm的用1.5mm厚冷轧钢 板 制 做。二层底板需用2mm厚冷轧板。
      3.2 照明电表箱应设二层门,二层底板与箱体、柜体之间的安装螺栓不小于M10,二层底板返边与箱底不小于30mm。
      3.3 配 电 箱 箱(柜) 采 用 通 用 锁,每 把 锁 配 两 把 钥 匙。
      3.4 配 电 箱 、柜 的 金 属 部 分 :包 括 电 器 的 安 装 板、支 架 和 电 器 金 属 外 壳 等 均 良 好 接 地 , 配 电 箱 、柜的门、敷板等处装设电器,并可开启 时以 裸 铜 软 线 穿 透 明 塑 料 管 与 接 地金属构架可靠连接。
      3.5、所有落地配电柜均配10#基础槽钢,基础槽钢的外径与配电柜下口外径一致(多台柜并列时10#基础槽钢应为一整体)。
      3.6、两台或两台以上的配电箱(柜)相邻敷设时,箱(柜)的高度、厚度应一致。
      3.7、动力照明配电箱内,地排、零排、必须有预留压线位置,接地螺栓,不小于M10,镀锌螺栓,接地点必须在箱体内左下角。
      3.8、表面涂装:粉末喷涂。其中金属结构件,除外表的门和封板外。
      4.18消防设备的配电箱(柜)及配电回路,除了保证24V总线联动外,还需要保证多线联动功能,不清楚的地方,请及时与业主单位沟通。
      3.9、开关柜采用油漆必须用高质量的涂层材料,颜色同进户箱。
      4、断路器、接触器:见(XXXXXX号文件),所有主要元件通过3C认证或行业认证。
      5、双投电源开关:见图纸型号规格。
      6、电源浪涌保护器(SPD):见图纸型号规格。
      7、导体:
      7.1、母线
      1)、 所有与开关、断路器配套的电缆接线端子。如果进、出线电缆大而塑壳断路器、空开端子小,应设母排将端子外引。
      2)、配电母线(垂直母线)材质为电解一级电工铜,与主母线联接,母线须安装牢固,能承受短路故障时的机械应力,铜母线连接处做搪锡处理,连接螺栓有防松螺母和垫片。搭接长宽符合要求。裸露部分贴色标。
      3)、配电箱、柜内的N线、PE线必须设汇流排,汇流排的大小必须符合有关规范要求。各回路接地或接零都可就近联接,框架结构件全采用自功螺丝钉联接,具有较高的接地可靠性。
      4)、构成开关柜部分装置的母线,母线联接线的载流量和温度必须符合IEC标准和GB5585.2-85要求。接零铜排截面同相铜排截面,接地铜排截面为相铜排截面的1/2;小于16A以下,接地排截面同相铜排截面,必须设接地端子排及出线端子排。
      5)两根及以上电缆(包括有∏接的电缆)进一个开关的配电箱,总开关上端须要设过度处理装置,过度处理装置的规格必须与系统图中电缆规格相匹配。
      7)、配电箱、柜内的PE线不得串接,与活动部件连接的PE线必须采用铜质涮锡软编织线穿透明塑料管,同一接地端子最多只能压一根PE线。
      8)、不等截面两根导线严禁压在一个端子上。等截面的导线(6mm以下)一个端子上最多只能压两根。
      7.2、内部线路
      1)所有控制线须符合IEC和GB国家标准,其载面:电流回路不小于2.5mm,电压回路不小于1.5mm,用PVC夹板或线槽安装,电线过门铰时,应用PVC软管保护;二次配线均采用黑色线,加套管编序,并留20%备用端子;多芯铜线须采用套管或线鼻压接,并做好搪锡。
      2.)全部紧固件均采用镀锌件。
      3)、开关接线端子应与导线截面匹配。
      4) PE线用BVR线,线径选择按GB 50303-2002 ,P20,表6.1.2。
      5)、保护接地系统:装置的保护电路由单独装设的并贯穿整个排列长度的PE线(或PEN线)和导电的结构件二部分组成。使其能通过一定的短路电流。
      8、电流互感器 : 222
      8.1)电流互感器一次回路额定电流为额定电流1.1~1.4倍间,一次穿线为一圈。
      8.2)电流互感器须符合IEC185标准。每套互感器的次级和外壳均接地。
      8.3)计量用电流互感器精度为1级。其余按常规选择。
      9、测量仪表(电流表、电压表、电度表、功率因数表等)、按钮、指示灯:
      1配电箱(柜上)的电器,仪表应符合电器、仪表排列间距要求;配电箱(柜)电源指示等,应接在总电源开关前侧。
      9.1)指示仪表须为平装式,后接线,防尘,重负载,带无光泽黑色玻璃框,表面板须为白色带不退色的黑色指针和刻度。
      9.2)指示仪表及数量配置详见系统图要求。所有仪表必须具有高灵敏度和耐震能力。测量仪表符合IEC51标准,精度与电流互感器同级或低一级。
      9.3)电流表所选的测量范围应满足当电力装置回路以额定值条件运行时仪表指示在标准尺的70%。
      9.4)、指示灯使用LED发光形式。
      9.5)、按钮和指示灯的颜色应符合标准规定。
      9.6.)、一切装在开关柜内外的控制装置、仪表、继电器的功能和电路功能须用中文标记说明。
      9.7)、 配电箱、柜内的电器、仪表等需进行检测及电气耐压、耐流实验,如设计图纸中设计的电表由供电部门安装的,电表箱柜应留有两块表位,并能放下信号采集器。电表箱必须符合当地供电部门的要求。

      0 评论

    • Standby凡 2015-07-08 11:33

      配电箱分为高压配电箱、低压配电箱和防水配电箱。安装配电箱要放置于避免阳光直射,避免溅水,避免潮气,并且前方有充裕的操作空间。
      (1)设备要求
      1)柜(盘)本体外观检查应无损伤及变形,油漆完整无损。柜(盘)内部检查:电器装置及元件、绝缘瓷件齐全,无损伤、裂纹等缺陷。
      2)安装前应核对配电箱编号是否与安装位置相符,按设计图纸检查其箱号、箱内回路号。箱门接地应采用软铜编织线,专用接线端子。箱内接线应整齐,满足设计要求及验收规范(GB50303-2002)的规定。
      (2)作业条件
      配电箱安装场所土建应具备内粉刷完成、门窗已装好的基本条件。预埋管道及预埋件均应清理好;场地具备运输条件,保持道路平整畅通。
      (3)配电箱定位:根据设计要求现场确定配电箱位置以及现场实际设备安装情况,按照箱的外形尺寸进行弹线定位。
      应定期对柜内设备进行清扫,检查接线端子,检查各开关,接触器是否良好,内部有无过热现象,应定期检查配电柜密封性能,防止小动物进入或者内部结露。对于湿气大的地区还要配备驱潮器、干燥器等。应检查安装位置是否牢固,不得偏斜晃动。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 4天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 5天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 5天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测
      • 厨房需要做防水 阳台需要做防水 厂房改造 5天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。