热水器漏电保护开关怎么装

侯辉 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 棍棍123 2015-07-05 15:50

      电热水器装不装漏电保护开关主要取决于电热水器本身的过热保护结构。如果电热水器的过热保护元件是与漏电保护开关中的试验按钮一起组成连动的过热保护装置时,电热水器必须装有漏电保护开关。此时的漏电保护开关不仅可作为漏电保护,更主要的是作为该电热水器的过热保护。这类漏电保护装置在试验按钮上往往有一个盖子,必须使用工具才能将其复位。
      其实,目前市场上销售的贮水式电热水器均是Ⅰ类器具,其漏电保护是可依赖于器具本身的接地保护来实现的,当电热管的绝缘一旦失效,易触及的金属部件均通过接地进行附加保护,使其不成为带电体。也就是说,只要安装电热水器的接地系统可靠,其本身并不一定要配装漏电保护开关,安装时一定要注意正负极,火线和零线,还有接地线,具体可以看看说明书。或者请专业人士。

      1 评论

    • 荣耀vvv 2015-07-05 15:38

      1、假设您购买的热水器是7000W的那么漏电保护开关至少要40A的,原理是功率7000W除以电流220v等于35A左右。
      2、漏电保护开关是正负两个接口,上面接家里的零线和火线,下面接即热式电热水器的电源线。 3、地线需要另外接,一般漏电保护开关都是没有地线这个接

      1 评论

    • Standby凡 2015-07-05 20:01

      按照国家的强制标准,电热水器的漏电保护(器)开关在生产出厂是已经有了的,一般不需要再专门的安装。大多数被安装在电热水器的插头线上或者在插头上了,它的漏电保护电流小于30 mA、动作时间小于0,1秒。电热水器安装通满水后,插上插头,应该按一下上面的漏电保护器的试验按钮,看能不能跳闸,如电热水器的指示灯不亮了,说明漏电保护器是正常的,可放心、安全的使用。以后每个月试验一次就可以了,(试验多了会影响它的使用寿命的)。如果你感觉不放心,或者家里的总线路没有安装漏电保护开关,你安装一个也很简单:如果你把它安装在总线路上,需要买一个40或者60A额定电流的漏电保护开关,把它加装在你现在家里的总开关上面或者下面都可以,也可以直接把它换做总开关,如果是单独为电热水器安装,就买一个15或者20A额定电流的漏电保护开关,把它加装在电热水器插座线的前面,漏电保护开关上面的接线端有接线标志,上面的l接进线的火线,N接进线的零线,漏电保护开关下面对应的就是出线了,

      三芯插头需要有三孔插座配合才能使用,三芯插头的中间一个桩是接地保护线,它与电热水器的内胆和外壳是相互连接的,三孔插座的中间一孔是接接地保护进线的,如果家里本来只有零火两根电线,你可以放弃中间一孔,不接任何线,左右的两个孔分别接零线和火线(电工所说的左零右火),三孔插座翻过来的接线桩l接进线的火线,N接零线,中间的E就空着。我个人感觉因为有漏电保护器,用这样的连接在使用上还是相对安全的。

      如果你对安全的要求比较高,自己又有兴趣,自己独立做一个接地保护装置当然更加安全了。但是相对复杂,需要有周围场地条件。去电气电店购买一根L50*50的热镀锌角钢或者50的热镀锌钢管,长2,5—3米,全部打入地下,埋深30—50公分。用一根4*40的热镀锌扁铁,与热镀锌角钢或者钢管电焊双面焊接,先把热镀锌扁铁埋深30—50公分引到室外或室内比较安全的高度,再用一根2.5平方以上的电线一端与扁铁用螺母固定连接,另一端连接到所有的三孔插座的中间一孔,也就是E端(保护接地)上。

      自己做接地保护装置做了就必须做好,否则还可能会引发其他触电事故。

      0 评论