刀开关熔断器组合有哪几种?

骆海华 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • **其实我不帅 2015-07-07 09:36

      一般两种组合,一种是负荷开关盒熔断器一体的,一种是负荷开关盒熔断器分开设备。两种组合都是一样的功能,第一种设备体积较小,节省空间,第二种设备分体,检修维护方便,各有优缺点。 熔断器固定在带有弹簧钩子锁板的绝缘横梁上(HR3系列)或装在盖板上(HR5系列)。它的触刀就是刀开关的触刀,所以它就相当于动触头。三对插座和灭弧室固定在底板上。当操作手柄向上或向下转动时,横梁随之前后移动,熔断器的触刀就插入或脱离插座,完成电路接通或分断的操作(HR3系列).HR5系列刀熔开关则是利用使塑料盖板向内转动或向外转动而完成接通或分断操作的。
      开关均装设灭弧室.HR3系列的灭弧室由经过浸渍处理的酚醛层压纸板冲制的隔弧壁和钢质镀锌栅片铆成。HR5系列的灭弧室由耐弧塑料压成,并设有弧角以提高分断能力,消除飞弧危害.延长触头寿命。
      为适应不同使用场合及操作维修的需要,HR3系列的操作机构共设有正面侧方杠杆传动机构式、正面中央杠杆传动机构式、侧面操作手柄式和无面板正面侧方杠杆传动式等四种型式。刀熔开关的接线方式只有板前接线式一种。
      由于刀熔开关把刀开关和熔断器有机地组合为一体,故具有节省材料消耗、降低制造成本和缩小安装面积等特点。同时,又由于刀熔开关配用的熔断器是有填料封闭管式熔断器(HR3用RT0系列的,HR5用NT型的),所以分断能力很高。

      0 评论

    • [昵称被屏蔽] 2015-07-06 19:59

      刀开关又称隔离开关,它是手控电器中最简单而使用又较广泛的一种低压电器,刀开关在电路中的作用是:隔离电源,以确保电路和设备维修的安全;分断负载,如不频繁地接通和分断容量不大的低压电路或直接启动小容量电机。

      0 评论

    • L诺埃尔 2015-07-06 19:30

      刀开关有HD型单投刀开关、HS型双投刀开关(刀形转换开关)、HR型熔断器式刀开关、HZ型组合开关、HK型闸刀开关、HY型倒顺开关和HH型铁壳开关等。
      低压配电系统中熔断器是起安全保护作用的一种电器,熔断器广泛应用于电网保护和用电设备保护,当电网或用电设备发生短路故障或过载时,可自动切断电路,避免电器设备损坏,防止事故蔓延。
      熔断器由绝缘底座(或支持件)、触头、熔体等组成,熔体是熔断器的主要工作部分,熔体相当于串联在电路中的一段特殊的导线,当电路发生短路或过载时,电流过大,熔体因过热而熔化,从而切断电路。熔体常做成丝状、栅状或片状。熔体材料具有相对熔点低、特性稳定、易于熔断的特点。一般采用铅锡合金、镀银铜片、锌、银等金属。
      在熔体熔断切断电路的过程中会产生电弧,为了安全有效地熄灭电弧,一般均将熔体安装在熔断器壳体内,采取措施,快速熄灭电弧。
      熔断器具有结构简单、使用方便、价格低廉等优点,在低压系统中广泛被应用。
      2 熔断器特点和分类
      2.1 熔断器的特点
      熔体额定电流不等于熔断器额定电流,熔体额定电流按被保护设备的负荷电流选择,熔断器额定电流应大于熔体额定电流,与主电器配合确定。
      2.2 熔断器分类
      (1) 螺旋式熔断器RL:
      在熔断管装有石英砂,熔体埋于其中,熔体熔断时,电弧喷向石英砂及其缝隙,可迅速降温而熄灭。为了便于监视,熔断器一端装有色点,不同的颜色表示不同的熔体电流,熔体熔断时,色点跳出,示意熔体已熔断。螺旋式熔断器额定电流为5~200A,主要用于短路电流大的分支电路或有易燃气体的场所。
      (2) 有填料管式熔断器RT:
      有填料管式熔断器是一种有限流作用的熔断器。由填有石英砂的瓷熔管、触点和镀银铜栅状熔体组成。填料管式熔断器均装在特别的底座上,如带隔离刀闸的底座或以熔断器为隔离刀的底座上,通过手动机构操作。填料管式熔断器额定电流为50~1000A,主要用于短路电流大的电路或有易燃气体的场所。
      (3) 无填料管式熔断器RM:
      无填料管式熔断器的熔丝管是由纤维物制成。使用的熔体为变截面的锌合金片。熔体熔断时,纤维熔管的部分纤维物因受热而分解,产生高压气体,使电弧很快熄灭。无填料管式熔断器具有结构简单、保护性能好、使用方便等特点,一般均与刀开关组成熔断器刀开关组合使用。
      (4) 有填料封闭管式快速熔断器RS:
      有填料封闭管式快速熔断器是一种快速动作型的熔断器,由熔断管、触点底座、动作指示器和熔体组成。熔体为银质窄截面或网状形式,熔体为一次性使用,不能自行更换。由于其具有快速动作性,一般作为半导体整流元件保护用。
      3 熔断器应用
      3.1 熔体额定电流的选择
      由于各种电气设备都具有一定的过载能力,允许在一定条件下较长时间运行;而当负载超过允许值时,就要求保护熔体在一定时间内熔断。还有一些设备起动电流很大,但起动时间很短,所以要求这些设备的保护特性要适应设备运行的需要,要求熔断器在电机起动时不熔断,在短路电流作用下和超过允许过负荷电流时,能可靠熔断,起到保护作用。熔体额定电流选择偏大,负载在短路或长期过负荷时不能及时熔断;选择过小,可能在正常负载电流作用下就会熔断,影响正常运行,为保证设备正常运行,必须根据负载性质合理地选择熔体额定电流。
      (1) 照明电路 熔体额定电流≥被保护电路上所有照明电器工作电流之和。
      (2) 电动机:
      ①单台直接起动电动机 熔体额定电流=(1.5~2.5)×电动机额定电流。
      ②多台直接起动电动机 总保护熔体额定电流=(1.5~2.5)×各台电动机电流之和。
      ③降压起动电动机 熔体额定电流=(1.5~2)×电动机额定电流。
      ④绕线式电动机 熔体额定电流=(1.2~1.5)×电动机额定电流。
      (3) 配电变压器低压侧 熔体额定电流=(1.0~1.25)×变压器低压侧额定电流。
      (4) 并联电容器组 熔体额定电流=(1.3~1.7)×电容器组额定电流。
      (5) 电焊机 熔体额定电流=(1.5~2.5)×负荷电流。
      (6) 电子整流元件 熔体额定电流≥1.57×整流元件额定电流。
      说明:熔体额定电流的数值范围是为了适应熔体的标准件额定值。
      3.2 熔断器运行与维修
      (1) 熔断器使用注意事项:
      ①熔断器的保护特性应与被保护对象的过载特性相适应,考虑到可能出现的短路电流,选用相应分断能力的熔断器。
      ②熔断器的额定电压要适应线路电压等级,熔断器的额定电流要大于或等于熔体额定电流。
      ③线路中各级熔断器熔体额定电流要相应配合,保持前一级熔体额定电流必须大于下一级熔体额定电流。
      ④熔断器的熔体要按要求使用相配合的熔体,不允许随意加大熔体或用其他导体代替熔体。
      (2) 熔断器巡视检查:
      ①检查熔断器和熔体的额定值与被保护设备是否相配合。
      ②检查熔断器外观有无损伤、变形,瓷绝缘部分有无闪烁放电痕迹。
      ③检查熔断器各接触点是否完好,接触紧密,有无过热现象。
      ④熔断器的熔断信号指示器是否正常。
      (3) 熔断器使用维修:
      ①熔体熔断时,要认真分析熔断的原因,可能的原因有:
      1)短路故障或过载运行而正常熔断。
      2)熔体使用时间过久,熔体因受氧化或运行中温度高,使熔体特性变化而误断。
      3)熔体安装时有机械损伤,使其截面积变小而在运行中引起误断。
      ②拆换熔体时,要求做到:
      1)安装新熔体前,要找出熔体熔断原因,未确定熔断原因,不要拆换熔体试送。
      2)更换新熔体时,要检查熔体的额定值是否与被保护设备相匹配。
      3)更换新熔体时,要检查熔断管内部烧伤情况,如有严重烧伤,应同时更换熔管。瓷熔管损坏时,不允许用其他材质管代替。填料式熔断器更换熔体时,要注意填充填料。
      ③熔断器应与配电装置同时进行维修工作:
      1)清扫灰尘,检查接触点接触情况。
      2)检查熔断器外观(取下熔断器管)有无损伤、变形,瓷件有无放电闪烁痕迹。
      3)检查熔断器,熔体与被保护电路或设备是否匹配,如有问题应及时调查。
      4)注意检查在TN接地系统中的N线,设备的接地保护线上,不允许使用熔断器。
      5)维护检查熔断器时,要按安全规程要求,切断电源,不允许带电摘取熔断器管。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 15天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 26天以前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 26天以前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 26天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。