led显示屏防雷措施怎么做?求高人赐教..

蔡梅林 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • HH0807 2015-07-06 17:12

      首先考虑直击雷,你把那个支撑显示屏的金属构件和大楼的接地焊接一下,最好二边各焊接一下。其次就是显示屏的电源和信号防雷,电源就是在给你显示屏供电的配电箱装个电源防雷器,至于装那种,得看你大楼原来电源装没装防雷器;信号防雷就是你显示屏和计算机连接的那根信号线,串接一个防雷器,是啥接口就装啥接口的信号防雷器,比如网线就装网口的防雷器,然后防雷器接下地就成。费用的话最好你自己施工,比较简单,有个电工就成,防雷器和材料啥的都自己买,这样造价是最低的,就按最坏的情况考虑,你买这些东西的钱不会超过5000.

      0 评论

    • 提拉米苏_Liv 2015-07-04 22:54

      防雷可分为2个方面:1、应在电源配电柜安装电源防雷器,然后接地,这是电源。2、应在室外LED显示屏顶部框架上安装避雷设备(避雷针),然后接地,保护室外LED免受雷电袭击,属于外部防雷、防直击雷。完整防雷就包括这2个方面。

      0 评论

    • du845968102 2015-07-04 21:25

      户外LED显示屏的防雷主要有四部分
      一、户外屏的直击雷防护
      户外屏未处于附近高大建筑物的直击雷保护范围内的需在屏钢结构顶部或附近设置避雷针。
      二、户外屏的感应雷防护
      1、大屏电源系统做1-2级电源防雷,信号线路加装信号防雷器。
      2、机房电源系统做3级防雷保护,信号出/入机房内设备端加装信号防雷器。
      三、所有LED大屏线路(电源和信号)应屏蔽埋地敷设。
      四、前端(户外屏)和机房接地系统应满足系统要求。(一般前端接地电阻应小于等于4欧姆,机房接地电阻应小于等于1欧姆)

      0 评论