什么是单极隔离开关,要怎么使用?

李来恩 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • [昵称被屏蔽] 2015-07-04 11:22

      单极接地的隔离开关应该是在这个隔离开关的一侧装有接地刀闸,一般用于断路器的母线侧的隔离开关,与之配套的接地刀闸安装在该隔离开关的断路器侧。 双极接地的隔离开关应该是隔离开关的两侧都装有接地刀闸,一般用于线路侧的隔离开关

      0 评论

    • 聆听芯 2015-07-04 10:06

      单极隔离开关是按单极配置的隔离开关,按装饰地点的不同分有户内、户外两种。用于线路电压互感器、结合滤波器及变压器中性点接地设备上。英文名称为single pole disconnector。
      使用环境为:
      a、海拔高度不超过1000米;
      b、周围空气温度:上限 40℃,下限一般地区-30℃高寒地区-40℃;
      c、风压不超过700Pa(相当于风速34m/s);
      d、地震烈度不超过8度;
      e、无频繁剧烈震动场所;
      f、普通型安装场所应无严重影响隔离开关绝缘和导电能力的气体、蒸气、化学性沉积、盐雾、灰尘及其它爆炸性、侵蚀性物质。防污型适用于重污秽地区,但不应有引起火灾及爆炸物质。
      隔离开关的型号众多,下面介绍一下GW9-10/630A型号的户外单机隔离开关的安装程序,为:
      本隔离开关一般采用倒装方式,也可以垂直或倾斜安装(动触头在下方),用M12D的螺栓将底架固定在横担上合适的位置,应方便在地面上用令克棒钩拉及合上闸刀,并确保操作时底架不会松动。进线应接到静触头侧,出线应接到动触头侧,三相开关之间应保持适当的距离,以免短路。
      说明:为了保证操作人员的安全,在操作单极隔离开关时,应使用与线路额定电压相符并经试验合格的绝缘棒,操作人应戴绝缘手套。雨天操作时,为满足绝缘的要求,应使用带有防雨罩的绝缘棒。如果需要进行登杆操作,操作人员应戴安全帽,系安全带。雷雨时禁止进行倒闸操作。拉开水平排列装设的单极隔离开关时,应先拉开中间相,再拉其他两边相。若操作时遇有大风,应先拉下风侧的边相,后拉上风侧的边相。因为拉开第二相时要切断电源,产生的电弧大,以免造成弧光短路。送电操作顺序与此相反。对于垂直排列装设的单极隔离开关,停电操作时,一般先拉中间,再拉上面,最后拉下面。送电操作顺序与此相反。
      隔离开关部分型号:
      GN19-10/400A、GN19-10C/400A、GN19-10/630A、GN19-10C/630A、GN19-10/1000A、GN19-10C/1000A、GN19-10/1250A、GN19-10C/1250A户内高压隔离开关;GN22-10/2000A、GN22-10C/2000A、GN22-10/3150A、GN22-10C/3150A、GN22-10/4000A、GN22-10C/4000A户内高压隔离开关;GN30-10/630A、GN30-10D/630A、GN30-10/1000A、GN30-10D/1000A、GN30-10/1250A、GN30-10D/1250A、GN30-10/2000A、GN30-10D/2000A、GN30-10/3150A、GN30-10D/3150A户内高压隔离开关;GW9-10W/400A、GW9-10/630A户外高压隔离开关;GW1-10GD(W)/1250A、GW1-10GD(W)/630A、GW1-10G(W)/1250A、GW1-10G(W)/630A、GW1-10W/630A、GW1-10/630A户外高压隔离开关;GW4-10/630A、GW5-40.5GDW/630A、GW5-40.5GW/630A、GW5-40.5DW/630A、GW5-40.5GW/1250A户外高压隔离开关

      0 评论

    • Standby凡 2015-07-04 09:29

      按单极配置的隔离开关。用于线路电压互感器、结合滤波器及变压器中性点接地设备上。
      单极隔离开关闸,
      使用绝缘棒操作。
      拉闸先拉中间相,
      然后再拉两边相。
      合闸先合两边相,
      最后合上中间相。
      为了保证操作人员的安全,在操作单极隔离开关时,应使用与线路额定电压相符并经试验合格的绝缘棒,操作人应戴绝缘手套。      • 钢结构建筑的使用面积是如何进行计算的?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构行业是建筑行业中的一个重要分支,以钢材为主要材料,通过焊接、螺栓连接等方式构建建筑物的结构框架。相比传统的混凝土结构,钢结构具有自重轻、强度高、施工速度快等优势,因此在厂房、体育馆、桥梁等领域得到广泛应用。 然而,钢结构厂房施工工期需要多长时间呢?实际情况会因项目的规模、复杂度和施工条件等因素而有所不同
      • 使用面积 钢结构 钢结构防火漆 1个月前
    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。