我叫张小花 2015-07-03 16:39
木质防火门通用技术条件(GB14101——93)
1 主题内容与适用范围
本标准规定了木质防火门的产品分类、规格尺寸、技术要求、试验方法、检验规则、标志包装、运输贮存等。
本标准适用于采用木材或木材制口作门杠、门扇骨架、门扇面板的防火门。
2 引用标准
GB 191 包装储运图示标志
GB 5464 建筑材料不燃性试验方法
GB 5823 建筑门窗术语
GB 5824 建筑门窗洞口尺寸系列
GB 5825 建筑门窗开、关方向和开、关面的标志符号
GB 6388 运输包装收发货标志
GB 7633 门和卷帘的耐火试验方法
GB 13685 建筑外门和风压变形性能分级及其检测方法
GB 13686 建筑设计防火规范
GBJ 16 建筑设计防火规范
GBJ 45 高层民用建筑设计防火规范
GBJ 206 木结构工程施工验收规范
GBJ 210 装饰工程施工验收规范
TJ 9 工业民用建筑结构荷载规范
3 术语、符号、代号
3.1 木质防火门是指用木材或木材制品作门框、门扇骨架、门扇面板、耐火极限达到GBJ 45第4.4.1条规定的门。
3.2木质防火门的名称符号按GB 5823的规定灰MFM。
4 产品分类、规格尺寸
4.1 产品分类
按耐火极限分为甲级、乙级、丙级木质防火门
表1
4.2 规格尺寸
木质防火门的洞口尺寸、构造尺寸应符合GB5824的规定。
5 技术要求
5.1 材料
5.1.1 木材
a. 木材的选材标准应符合表2的规定。
b. 木质防火门应采用窖干法干燥的木材,含水率不应大于12%。当受条件限制,除东北落叶松、云南松、马尾松、桦木等易变形的树种外,可采用气干木材,其制作时的含水率不应大于当地的平衡含水率。
5.1.2 填充材料
填充材料应符合GB5464中第7条的规定。
5.1.3 玻璃
玻璃应采用不影响木质防火门耐火性能试验合格的产品。
表2 木质防火门用木材的选材标准
注: 1 I级品不允许有虫眼,II级品允许有表面的虫眼。
2 木质防火门如有允许限值以内的死节及直径较大的虫眼等缺陷时,应用同一树种的木塞加胶填补,对于清油制品,木塞的色泽和木纹应与制口一致。
3 在木质防火门的结合处和安装小五金处,均不得有木节或已填补的木节。
5.1.4 五金配件
五金配件应是经国家消防检测机构检测合格的定型配套的产品。
5.2木质防火门宜为开门,必须启闭灵活(在不大于80N的推力作用下即可打开)。并具有自行关闭的功能。
5.3 用于疏散通道的木质防火门应破例有在发生火灾时能迅即关闭的功能,且向疏散方向开启,不宜装锁和插销。
5.4 带有子口的双扇或多扇木质防火门或多扇木质防火门必须能顺序关闭。
5.5木质防火门安装的留缝宽度和允许偏差应分别符合表3、表4的规定。其安装要求应符合在206中有关规定。
表3 木质防火门安装的留缝宽度
5.6木质防火门与门框与门扇搭接的裁口处宜留密封槽。且镶填不燃性材料制成的密封条。
5.7木质防火门的制作要求。
5.7.1 门框及厚度大于50mm的门扇应采用双榫连接。框、扇拼装时,榫槽应严密嵌合,应用胶料皎接,并用皎楔加紧。
注:在潮湿地区,I级品应采用耐水的酚醛树脂胶,II级品可采用半耐水的尿醛树脂胶。
5.7.2 制作胶合板门(包括纤维板门)时,边框和横楞必须在同一平面上,面层及边框及横楞应加压胶结。应在横楞和上、下冒头各钻两个以上的透气孔,以防受潮脱胶或起臌。
5.7.3 门的制作质量,应符合下列规定:
a. 表面闵净光或砂磨,并不得有刨痕、毛刺和锤印;
b. 框、扇的线型应符合设计要求。
割角、拼缝应严实平整;
c. 小料和短料胶合门及胶合板或纤维板门扇不通话脱胶。胶合板不允许刨透表层单板和戗槎;
谢汶静 2015-07-03 15:01
木质隔热防火门是指采用难燃木材或难燃木材制品制作门框、门扇骨架和门扇面板,门扇内若填充材料,则填充对人体无毒无害的防火隔热材料,并配以五金配件组成在规定时间内同时满足《GB125955-2008防火门》标准规定要求的耐火完整性和耐火隔热性的防火门,其代号为:MFM。
木质防火门应采用窖干法干燥的木材,含水率不应大于12%。当受条件限制,除东北落叶松、云南松、马尾松、桦木等易变形的树种外,可采用气干木材,其制作时的含水率不应大于当地的平衡含水率。
1 I级品不允许有虫眼,II级品允许有表面的虫眼。
2 木质防火门如有允许限值以内的死节及直径较大的虫眼等缺陷时,应用同一树种的木塞加胶填补,对于清油制品,木塞的色泽和木纹应与制口一致。
3 在木质防火门的结合处和安装小五金处,均不得有木节或已填补的木节。
希望我的回答能帮助到你
du845968102 2015-07-03 11:59
第一点:保证项目
防火门及其附件的质量必须符合设计要求和有关标准的规定,防火门的功能指标必须符合设计与使用要求。
检验方法:观察、检查产品合格证书及现场验收记录。
防火门安装位置,开启方向应符合设计要求。
防火门框安装必须牢固,预埋铁件的数量,位置,埋设和连接方法必须符合设计要求。
检验方法:框与墙间缝隙在填塞前进行观察和手扳检查,并检查隐蔽工程记录。
第二点:基本项目
钢门窗扇安装应符合以下规定:
合格防火门:关闭严密,开关灵活,无形变,无倒翘。隔音门密封性好。防火门自动关闭灵敏。
优良防火门:关闭严密,开关灵活,无阻滞,回弹,无形变和倒翘。隔音门密封性好。防火门自动关闭灵敏。
第三点:防火门附件项目:
合格防火门:附件齐全,安装牢固,位置正确,启闭灵活适用。
优良防火门:附件齐全,安装牢固,位置正确,端正,启闭灵活、适用美观。
防火门框与墙体间缝隙填嵌质量应符合以下规定:
合格防火门:填嵌饱满、嵌填材料符合设计要求。
优良防火门:填嵌饱满密实、表面平整、嵌填材料符合设计要求。
防火门表面质量应符合以下规定:
合格防火门:表面平整,洁净,无麻点、凹坑,无锈蚀;表面涂料颜色均匀。
优良防火门:表面平整,洁净,无划痕、无麻点、凹坑,无锈蚀;表面涂料颜色均匀一致涂膜光洁美观。