       1、施工质量检查方法与标准 
        1)每道工序完成后,用2m平板靠尺检查各方向的平整度,用线坠尺检查垂直度,标准为垂直与夹带度偏差不大于3mm。 
        2)保温层的厚度偏差用针刺法检查,测定保温芯板实际厚度是否符合设计要求。 
        3)随机抽样检查,每100㎡抽查点,若该点不符合设计要求,则增加抽样检查点为每30㎡设一点,并做好记录,待作数理统计,评定质量。 
        4)施工操作中的质量控制检查,由质量检查员组织进行,应控制施工质量的全过程,重点控制工序的质量,合格后方可进行下道工序施工。 
        2、工程质量评定验收标准 
        1)墙体表面光洁平整、无修补痕迹、无接茬、观感好。 
        2)阴阳角垂直方正、符合质量规定要求。立面垂直度及表面平整度允许偏差

      0 评论

    • Standby凡 2015-07-02 12:34

      1、主控项目
      a.网格布的规格和各项技术指标,粘结剂、聚合物砂浆的配置及其原料的质量,必须符合有关标准和正常使用要求。
      b.挤塑板必须与墙面粘结牢固,无松动和虚粘现象。
      c.聚合物水泥砂浆与挤塑板必须粘结牢固,无脱层、空鼓,面层无爆灰和裂缝。

      2、一般项目
      a.每块挤塑板与墙面的总粘结面积,首层不得小于60%,其他层不得小于30%。
      b.聚乙烯胀塞全部进入结构墙体。
      c.挤塑板碰头不抹粘结剂。
      d.挤塑板贴完后,需用2m靠尺及楔形塞尺检查板面平整度和垂直度,误差均不大于2mm(2m之内),阴阳角处板边加工与连接也必须整齐平顺。
      e.墙面装饰用凹凸线条必须水平或竖直,凹线条及贴上的凸线条须用2m靠尺及楔形塞尺检查平整度,误差不大于2mm。
      f.用插针方法检查抹面胶浆的厚度。网格布置应横向铺设,压贴密实,不能有空鼓、褶皱、翘曲、外露等现象,搭接宽度左右不得小于150mm,上下不得小于100mm。
      g.聚合物水泥砂浆保护层总厚度不宜大于7mm,首层不宜大于9mm。

      0 评论

    • du845968102 2015-07-02 10:43

      外墙保温施工操作措施 1. 材料拌制:节能复合型保温沙浆的拌制应用机械搅拌,搅拌时间为6-8分钟。水料比为:粉料:水为:1:0:8,稠度宜控制在60mm-80mm范围内,随拌随用,一般在4小时内用完。
      2. 施工要点;
      (一) 外墙内(外)保温层施工
      (1) 清理基层,喷水湿润。
      A. 清扫墙面上浮灰,污物,并凿凸填凹使墙面平整。
      B. 喷水湿润墙体,但墙面不得有明水,
      C. 刮糙:用界面剂或素水泥浆掺801胶在墙面和剪力墙上刮糙。
      (2) 勾实处理灰缝。
      (3) 找规矩,按设计保温厚度要求做灰饼。冲筋,待灰饼,冲筋达到一定强度后方可抹保温沙浆。
      (4) 以参考水料重量比0。8—0。9在沙浆搅拌机加入保温沙浆(干混料)和水。搅拌时间宜控制在7分钟以上,使沙浆均匀,粘稠并有微量气泡产生。
      (5) 抹灰,压光
      在两筋之间用力抹灰,抹灰厚度以标筋为准,但每层厚度不宜超过10mm。层与层之间抹灰间隔以底层达到6—7成干时时抹面灰为宜。用抹子压实搓毛后,用木工尺按标筋刮面,不平处补抹保温沙浆直至平直为止。若是外墙内保温,需保证室内阴脚方正。门窗洞口护角控制线内及踢角板高度控制线内不抹保温沙浆。
      (6) 罩面
      外墙内保温需做普通沙浆罩面;外墙外保温在雨天时不宜施工,外墙外保温需做防裂沙浆罩面。
      (7) 接茬
      在保温沙浆与普通沙浆接茬时,接茬缝应设置在普通沙浆的墙面内并距墙角200mm以上。接茬处应设置200mm的玻纤布压实并距普通沙浆和保温沙浆两边。
      (二).包装,运输和储存
      产品采用复合包装袋,每袋18公斤。
      该材料为固体颗粒状粉料,在运输工程中,需防雨雪侵蚀。
      该材料应存放在干燥的库房内,绝对防潮,在正常情况下,保质期为三~四个月。
      (三).粘贴饰面砖的做法
      该材料是南京市中恒新型建材厂开发研制生产的新型墙体保温材料。由界面层,保温隔热层和抗裂保护层三部分组成。保温材料采用予混合干拌技术,在现场只需加水搅拌即可成抹灰材料。将该材料抹或喷于墙体,层面或管道上,干燥后可形成性能良好的保温层,然后在其上面做抗裂防护层,抗裂防护层材料由抗裂沙浆及复合波纤网布等组成,可长期有效的防止保温层开裂。
      1. 产品特点
      A. 保温层材料和主要特点:导热系数底,软化系数高,耐水性好,干缩率好,体积稳定,整体性能好,难燃满足放火要求,耐冻融,材质稳定,易操作。
      B. 抗裂防护层主要特点:抗裂沙浆与玻纤网格布等结合在一起有较强的抗变形能力,抗冲击性,耐侯性好。市场优选柔性耐水腻子,硅橡胶弹性底漆具有很好的防水,透气和抗裂功能。
      2. 适用范围
      可广泛用于采暖地区工业与民用建筑的屋面,墙体和管道保温工程。
      3. 主要原材料
      A. 砼界面处理剂(以下简称界面剂)
      用于提高保温材料与基层的粘结力,以提高抗裂保护层的粘结力
      B. 复合保温沙浆(又称保温层)
      由保温材料组成,在保温系统中起保温隔热作用。ZH—I型为内保温沙浆ZH—II型为外保温沙浆。
      C. 防水抗裂剂(又称抹面层)
      使用时防水抗裂剂,中水按1:3(重量比)
      加水搅拌成粘稠状浆体,涂抹于保温层上,干燥后能满足一定变形而保持不开裂和抗渗透的沙浆。
      D. 热镀锌电焊网
      经热镀锌防腐处理的钢丝网片,固定于抹面层中,用于外贴面砖的外墙外保温系统。
      E.膨胀锚栓
      把金属网固定于基层的固定件,一般包括螺钉(塑料钉或具有防锈能的金属钉)和带有直径不少于50mm圆盘的塑料膨胀套管两部分。
      F.中砂
      用于掺入防水抗裂剂中,应符合《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》(JGJ52—92)的规定,含泥量少于3%,含水量少于2%。
      G.饰面层
      弹性涂料,面砖等完装饰层。
      H.保护层
      抹面层和饰面层的总称参看施工程序验收。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 2个月前
    • 1 回答
      • PP模块式水池雨水收集系统行业标准?
      • 兔友_GPUQ08 回答:现在雨水收集系统工程蓄水池很多都使用PP模块。它具有不占地、节能环保的优势正在得到大幅度的普及。这种安装比较简单。 确定蓄水量后,模块系统以蓄水量的105﹪确定,挖掘方面考虑到蓄水,在模块系统周围包上防水材料,同时向周围回填软土,填土宽度至少50cm,在模块系统上层添加土工布, 如果雨水计划渗透到土壤中,可以用可渗透的土工织物
      • 雨水排水系统 地板行业 PP板材 3个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。