蒸压加气混凝土砌块专用砂浆有哪些施工要求

孔珍 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • kitty1235 2015-07-02 11:01

      一、 砌筑前的准备
      1、 砌块进入施工现场时,供应方应提供生产厂的产品合格证,经外观质量检查合格后,再按抽样规定的组数,抽取样品送有资质的检测机构检验,检验结果符 合设计要求的方可使用(特别提示:砌块使用前,应有该批产品的合格证及抽样检验合格的报告)。
      2、砌块进入施工现场卸车、堆放时,为避免砌块破损,不得采用抛、翻等野蛮装卸的方法,应轻拿轻放,砌块应按品种、规格、强度等级分别码堆整齐;现场堆放高度不宜超过2m;砌块堆垛间应留有通道,并在堆垛上设有标志。场地地面要求平整、干燥,应堆置于室内或不受雨雪影响的场所,同时要求尽可能减少二次搬运和保持堆放场地的相对稳定,也要避免因堆垛倒塌造成破损和避免砌块过多吸水而造成影响强度及保温性能。如果发生二次搬运时,应采用专用运输车(即 平板式车),不宜采用工地常用的翻斗车。
      3、 对缺棱掉角的砌块,其影响程度不应超过有关规定,否则在使用时应用手提式电锯切割成规则长方体,绝不允许刀劈斧砍,这主要是避免造成制品内部产生微裂而影响到砌体的寿命。
      4、 砌块砌筑前,应在基础平面或楼层平面精确设置皮数杆。由于加气混凝土砌块尺寸较大,灰缝少,故应在皮杆上标明块层、灰缝、门窗、洞口、窗台板、过 梁、圈梁、预制构件等的高度及位置,皮数杆应立在转角、内、外墙交接处,间距控制在10~15m为宜,且要随时检查准确性,保证每块砌块在砌筑时做到横平 竖直,表面平整。
      5、砌筑采用干法施工时含水率不宜大于15%,采用普通砂浆砌筑时含水率应控制在30%左右。一般在砌筑前一天应在其砌筑面上充分浇水,砌筑当天补喷水一次 。因为砌块的吸水特性与粘土砖不一样,它的初始吸水高于粘土砖,而持续吸水时间又较长,所以砌块在砌筑前浇水能保证砌筑砂浆本身硬化过程中水化作用所必须的水份,并能使砂浆与砌块有一定的粘结力。经两天、两次的浇水,可以使水侵入砌块8~10㎜;但如果使用专用粘结剂进行砌筑时,不得用水浇湿砌块,应 按专用粘结剂说明书进行操作。
      二、砌筑时的施工要点
      1、 蒸压砂加气混凝土砌块的砌筑方法
      1.1、 在基础平面或楼面需砌筑加气混凝土砌体墙部位处应对基层清理和找平,并弹出墙体的中线、边线与门、窗洞口位置。目的是:为了保证砌体的位置正确 。并由上而下计算好皮数(含水平灰缝高度、斜块砌筑空间预留)。在底皮砌块高度不规则时可采用水泥砖或素砼和特制规格的砌块砌筑。
      1.2、 在砌筑第一皮砌块前,应按设计排块的要求进行试摆,目的是:⑴为了更好发挥砌体的力学性能,上下皮砌块的搭接长度不宜小于砌块长度的1/3;⑵在“L” 、“T”、“十”型接头处砌筑时应咬砌,以保证砌体的整体稳定性;⑶通过试摆能确定采用哪几种型号规格,尽量减少非型号规格的用量,达到减少锯砖的目的;⑷ 通过试摆,可以校正皮数杆上的尺寸是否有误。
      1.3、 试摆后在砌筑第一皮砌块前,应先用水润湿基面,再用M7.5普通砂浆铺砌,砌块的垂直灰缝应披刮粘结剂(如果采用普通砂浆施工的,应在垂直灰缝处披刮普通砂浆),并注意校正砌块的水平和垂直度,待第一皮砌块的水平灰缝的砌筑砂浆初凝后方可进行上皮砌块的砌筑。常温下,砌块的日砌筑高度宜控制在1.8m 内。
      1.4、 对于所需的非规格尺寸砌块应采用手提式电锯或相应的机械设备进行切割成规则长方体,严禁刀劈斧砍。
      1.5、 砌筑施工时,在每皮砌块砌筑前,要用毛刷清理砌块表面浮砂(尘),处理干净后再铺水平、垂直灰缝处的粘结剂、混合砂浆。
      1.6、 每皮砌块砌筑时,应注意校正水平、垂直位置,并做到上下皮砌块错缝搭接、表面平整、水平灰缝基本平直。上下搭接长度不宜小于被搭接砌块长度的1/3 ,竖向通缝不应大于两皮。
      1.7、 承重砌块内外墙要同时砌筑,也是加强砌体的整体性的主要措施;砌体的转角处和交接处也应同时砌筑。对不能同时砌筑的而又必须留置临时间断处,应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。接槎时,应先清理槎口,再铺粘结材料接砌。
      1.8、 在采用粘结剂砌筑时,应用专用勺将粘结剂均匀地施铺在下皮砌块表面,垂直灰缝可先铺粘在砌块端面,上墙后用橡皮锤轻击砌块,橡皮锤的敲击应先从砌块的顶部向里敲,然后再水平方向压实,使粘结剂能从灰缝中溢出,灰缝不得有空隙,饱满度不低于80%,并及时将溢出的粘结剂清除干净,做到随砌随勒。
      1.9、 在采用混合砂浆砌筑时,应将砂浆铺设于下皮砌块表面及待砌砌块的端面。
      1.10、 砌筑墙面应平整干净、灰缝处无溢出的砂浆或粘结剂。其水平灰缝厚度:采用粘结剂施工时,应小于或等于4㎜;采用普通砂浆施工时,应为10~12㎜。垂直灰缝宽度:采用粘结剂施工时,应小于或等于6㎜;采用普通砂浆施工时,应为10~12㎜。水平和垂直灰缝饱满度均应大于80%。
      1.11、 设计要求设置构造柱处施工应按如下施工方法进行:
      ⑴设计有具体要求时,按设计要求进行施工;
      ⑵设计无具体要求时,按以下要求施工:①构造柱与墙体的连接处应砌成马牙槎,马牙槎应先退后进(退60㎜),同时在砌体顶部处如果根据排砖是进时,也应砌成退砌马牙槎;②马牙槎沿高度方向尺寸不应超过300㎜;施工前应进行排砖,如果排砖后马牙槎的尺寸与规定不符时,允许偏差不应超过100㎜,但不应超过二处;③拉结筋应采用2φ6.0钢筋,伸入墙体内长度及间距应符合相应规定。④构造柱与墙体连接处应凹入10㎜。
      1.12、 在构造柱立模前,应将马牙槎与混凝土交接面上的灰屑用毛刷清理干净后再立模,浇捣前要检查是否已清理干净,并适当浇水湿润。构造柱混凝土应留置 试件,按每一检验批至少留置一组要求留置。
      1.13、 砌上墙的砌块不应任意移动或撞击,不得用敲打的方法来校正墙面,如有不平整,应用钢齿磨砂板磨平,使偏差控制在允许范围内,对于有很大偏差值的 墙体,应拆除重新进行铺浆砌筑。
      1.14、 墙体水平配筋(包括构造柱拉结筋)时应预先在砌块的水平灰缝面开设通长的凹槽(槽宽、深度比钢筋大10㎜),置入钢筋后,应用粘结剂或M7.5水泥砂 浆填实至槽的上口平。
      1.15、 砌体与钢筋混凝土柱(墙)交接处,应在柱(墙)内预留拉结钢筋进行拉结或L型铁件连接。当采用拉结筋时,应每隔500㎜或每隔两皮砌块设一道2φ6.0 拉结钢筋,拉结钢筋伸入墙内不应小于墙长的1/5且不小于700㎜,抗震设防烈度为6度时应不小于1000㎜。砌块墙与后砌隔墙交接处,应沿墙高每隔500㎜或两皮 砌块间设置不少于2φ6.0钢筋、横筋间距不大于200㎜的焊接钢筋网片。伸入墙内应大于或等于600㎜。
      1.16、 砌块墙顶面与钢筋混凝土梁(板)底面间应留10~25㎜的空隙,空隙内的填充物宜在墙体砌筑完成7d后进行。在墙顶每一砌块中间部位两侧用经防腐处 理的木楔楔紧固定,再在木楔两侧用水泥砂浆或柔性材料嵌严。或采用在该处预留200~250㎜的空隙,该空隙采用砂加气混凝土专用斜形砌块,按砌筑水平砌块 要求进行斜砌挤紧顶实,其倾斜角度约为60°,要点是砌筑砂浆饱满。
      1.17 厨房、卫生间等潮湿房间及底层外墙的砌体应砌在高度不小于200㎜的混凝土翻边上或混凝土导墙上,并应做好墙面防水处理(如用专用防水砂浆或防水腻子进行处理)。
      1.18、 砌体在砌筑时,严禁在外墙和有防渗要求砌体中留设脚手眼。

      2 评论

    • 木子星生 2015-07-01 22:06

      1、混凝土空心砖、蒸压加气混凝土砌块在运输、装卸过程中,严禁掷抛和倾倒,进场后应堆放整齐。蒸压加气混凝土砌块应进行性能复检,合格后方可使用。
      2、蒸压加气混凝土砌块每600高设置2Φ6钢筋通长拉结,钢筋应居中放置在灰缝中,端部与柱内预留钢筋焊牢。墙长大于5米时,墙顶与梁设置拉结,墙长大于、等于层高1.5倍时在墙中段设置构造柱。墙高超过4米时,通长设置钢筋混凝土水平贯通圈梁。转角和纵横交接处沿墙高每隔600设置拉结筋。120墙设置Φ6钢筋一根,大于120墙设置两根Φ6钢筋。
      3、±0.00以上采用的蒸压加气混凝土砌块配合M7.5蒸压加气混凝土砌块专用砂浆砌筑。将砌块每3皮高度标注在框架柱的两侧,两侧对皮数杆之间拉线砌筑,在砌筑位置放出墙身边线。在砌筑时,应在砌筑面适量洒水。在每道墙与±0.00位置间留置200mm的高度来调整上部蒸压加气混凝土砌块的模数。蒸压加气混凝土砌块砌至接近梁底、板底时,应留40--60mm空隙待填充墙砌筑完毕。留置间隙至少7天后再用防腐木楔挤紧,然后用微膨胀砂浆灌实。砌块锯切应使用专用工具,不得用斧和瓦刀任意砍劈。留置洞口两侧应用整齐的砌块砌筑。按规定留置砌筑砂浆试块,每一层不少于1组。砌筑门窗洞口时,应按设计标高预制过梁牢固砌入。

      0 评论

    • du845968102 2015-07-01 18:53

      3.1 蒸压加气混凝土砌块的使用范围
      3.1.1 蒸压加气混凝土砌块适用于各类建筑地面(±0.000)以上的内外填充墙和地面以下的内填充墙(有特殊要求的墙体除外)。
      3.1.2 蒸压加气混凝土砌块不应直接砌筑在楼面、地面上。对于厕浴间、露台、外阳台以及设置在外墙面的空调机承托板与砌体接触部位等经常受干湿交替作用的墙体根部,宜浇筑宽度同墙厚、高度不小于0.2m的C20素混凝土墙垫;对于其它墙体,宜用蒸压灰砂砖在其根部砌筑高度不小于0.2m的墙垫。
      3.1.3 蒸压加气混凝土砌块不得使用在下列部位:
      1 建筑物±0.000以下(地下室的室内填充墙除外)部位;
      2 长期浸水或经常干湿交替的部位;
      3 受化学侵蚀的环境,如强酸、强碱或高浓度二氧化碳等的环境;
      4 砌体表面经常处于80℃以上的高温环境;
      5 屋面女儿墙。
      3.2 蒸压加气混凝土砌块和砂浆
      用于外墙的蒸压加气混凝土砌块,强度级别不宜小于A7.5、不应小于A5.0,干密度级别不宜小于B07,也不宜大于B08。用于外墙的砌筑砂浆强度级别不应小于M7.5。用于内墙的砌筑砂浆强度级别、蒸压加气混凝土砌块的强度级别和干密度级别宜与外墙相同。内外墙的砌筑砂浆强度级别不应低于砌块的强度级别。砌筑砂浆、找平砂浆、饰面砖粘结砂浆和涂料面层的抹面砂浆应选用保水、专用砂浆,性能指标符合表2.3.2、2.3.3-1~2.3.3-3的要求。
      3.3 模 数
      平面模数宜采用2M(0.2m),特殊情况可用1M(0.1m);竖向模数、墙体的分段净长度及门窗洞口的宽度与高度尺寸宜以1M为模数。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 5天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 6天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测