[昵称被屏蔽] 2015-07-01 00:16
由经济部指定认可实验室,根据2009年1月1日起实施的新版防火门国家标准GB_12955-2008,防火门耐火试验法测试合格,并取得经济部标准检验局核发验证登录证书及授权标识者,称之为防火门。依据美国NFPA及IBC规范所定义之「防火门」为「能够共同提供开口部一定程度之防火保护之任何防火门扇、门樘、五金及其它配件之组合。」 新版标准从国际、国外标准中引入了部分隔热防火门和非隔热防火门的概念和要求,对防火门的分类由原来仅按隔热防火门分类,改为按隔热防火门(A类)、部分隔热防火门(B类)和非隔热防火门(C类)进行分类;同时,将原来的甲、乙、丙级防火门的耐火极限调整为1.5h、1.0h和0.5h,丰富了我国防火门产品的种类,增加了实际应用的选择余地,对于仅需要防火门具有部分隔热性或耐火完整性要求的应用场合,可以选用部分隔热或非隔热的防火门。新版标准还规定门扇内若填充材料,应采用对人体无毒无害的防火隔热材料,减少对人身健康的影响。这些规定,不仅使防火门的设置更加合理,而且降低了防火门的生产成本和原材料消耗,符合环保以及建设节约型社会的要求。同时,新版标准还增加了钢木质防火门和其他材质防火门的内容和要求,为新材料、新技术应用和新型防火门的生产、检验提供了技术依据,拓展了防火门生产企业的发展空间。 A类防火门 又称为完全隔热防火门,在规定的时间内能同时满足耐火隔热性和耐火完整性要求,耐火等级分别为0.5h(丙级)、1.0h(乙级)、1.5h(甲级)和2.0h、3.0h。 B类防火门 又称为部分隔热防火门,其耐火隔热性要求为0.5h,耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。 C类防火门 又称为非隔热防火门,对其耐火隔热性没有要求,在规定的耐火时间内仅满足耐火完整性的要求,耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。
Standby凡 2015-06-30 21:16
1.耐火等级
按规范规定防火门窗的耐火极限分为三级,即:甲级防火门窗耐火极限为1.2h,乙级为0.9h,丙级为0.6h。工程设计中所用防火门窗的耐火极限由工程设计者根据防火规范确定,并在工程设计图纸中标明。
2.耐火极限
耐火性能试验要求:钢质防火门的耐火能按GB/T7633进行试验。带玻璃的钢防火门,凡每扇门的玻璃面积≤0.065㎡者,可不测该玻璃上的背火面温度,玻璃面积超过0.065㎡者,应按GB/T7633测点布置方法测定背火面温度(了解防火门的国家标准,点击《木质防火门国家标准》)。门上部的亮子玻璃中心增测背火面温度。若该玻璃面积≥1.0㎡者,应同时测定其热辐射温度。甲级钢防火门上所镶的玻璃及亮子玻璃,至少应有一个测点测定其背火面温度。