中央空调排风管道怎么清洗

胡立雄 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 谢汶静 2015-06-27 11:44

      利用强大的方向气流,从通风管道中排除灰尘并防止其进入室内空气中。装备了预过滤和HEPA过滤器,过滤器DOP在85-95%之间,这样可以基本去污干净!具体有一些方式
      一、通风系统清洗;对中央空调风管、新风管、地源热泵中央空调空调风柜、送排风管、空气处理机组、风机盘管进行清洗消毒。
      二、冷却水系统清洗(包括冷却塔、冷凝器、管道等);
      1、冷却水的物理清洗及杀菌灭藻。
      2、整个系统的杀菌灭藻处理和全有机化学清洗。
      3、整个系统的预膜缓蚀处理和日常水质维护。
      三、冷冻水系统清洗(包括:膨胀水箱、蒸发器、管道等);
      1、膨胀水箱的清洗。
      2、整个系统的杀菌灭藻处理和全有机化学清洗
      3、整个系统的预膜处理和日水质维护。
      四、空调主机清洗;冷凝器的通炮,化学清洗和预膜防腐处理。

      0 评论

    • 卫生巾紫了 2015-06-27 08:02

      1)确定清洗范围

      根据管道的布置情况和阀门的位置,定好清洗距离和清洗检查孔的位置,清洗距离最大可达50米。清洗检查孔应开在三通、四通或管道拐弯处,并且靠近顶棚检修人孔。清洗检查孔可以开在风管底部,也可以开在风管侧面,大小有400×400和240×240(mm)两种。

      2)封堵

      管道封堵采用充气气囊,气囊能根据管道的形状,在压缩空气的作用下自适 管道形状,达到封堵目的。

      风口封堵采用透明塑料膜,塑料膜裁成与风口大小基本相当,用胶带把它与 口边沿密封。在一个清洗管段内,除清洗口和灰尘收集口外,其它风口全部封堵。

      3)清洗前检测

      用检测机器人对管内进行录像,并标记录像的管道编号,以便与清洗后录像 行对比。

      4)四步清洗及预检

      首先用气鞭对管道壁进行高频振动,使浮尘和垢块与管壁脱离,脱落的浮尘 垢块在高速气流作用下被迅速卷走,向空气负压机吸气口移动。

      在气鞭清洗后没有除掉的灰尘,再用清扫刷清洗一次,因为设备自带摄像头, 道内每一处情况都在清洗工作人员的监视之下,确保管道内每一地方都清洗干净。

      因为清扫刷体积大,在管内清扫时对气流有很大的阻滞作用,刷下的灰尘没有完全被吸走,所以还需要气锤机器人进行清洗。气锤机器人是靠大流量的压缩气体进行清洗工作,加上空气负压机的排气量,一送一吸两种气体使管内形成强大"风暴",可以把管内的所有灰尘全部清除干净,使管壁光亮照人。把清洗完后的管道进行录像,并标记管道编号。邀请甲方代表对清洗完的管道进行验收签字。

      5)高度小于200的一些特殊水平管的清洗

      水平风管的高度小于200mm时的矩形风管清洗:单一的清扫刷、气鞭机器人等对高度低于200mm高的矩形风管清洗时,由于高度的限制很难清洗干净。我公司根据风管的形状,采用高度仅为9公分高的智能机器人(或手动旋转气锤)。该机器人利用高压气体旋转头能对风管四壁同时清洗,保证清洗干净、彻底。该机器人已广泛应用在佰特艾尔公司的所有清洗工程中。主要用于700×120风管和160×120风管清洗。

      水平风管的高度大于200-800mm时的矩形风管清洗:我公司有三种设备适合此类风管的清洗。①智能工作机器人2号(高度为150公分)。此机器人可清洗高度200-1000mm,该机器人利用高压气体旋转头能对风管四壁同时清洗。清洗时根据风管的高度更换清洗操作气管长度进行清洗。②气鞭工作机器人。清洗时根据风管的高度调整气鞭的固定高度进行清洗。③智能刷清洗机器人。该机器人根据风管的高度更换合适的清扫刷和调整延伸杆进行清洗。

      6)送风管和回风管的支管清洗。

      清洗一个空调通风系统时,应先清洗回风系统然后在清洗送风系统。

      清洗回风管时应从回风管的末端向新风机组清洗。其顺序先清回风干管,然后清洗支管,最后清洗回风主管。

      清洗送风管时应从新风机组向送风管的末端清洗。其顺序先清送风主管,然后清洗送风支管,最后清洗送风干管。

      0 评论

    • wanner1994 2015-06-26 21:52

      (1) 管道清洗前首先对施工现场进行保护;地面铺彩条布或塑料布,其它物品用防护布覆盖。然后进行清洗的各项工作;

      (2) 关闭新风机组上的风量调节阀;

      (3) 在出机组的水平管道上开操作孔1个,然后对送风管道进行清洗前总体检测录像;

      (4) 由于大堂部分比较高,清洗管道时,需借助云梯将大堂顶部条形封口封堵;

      (5) 根据现场夹层内施工的难度,将大堂主送风管道分割为最适合施工的若干部分,并在适当的地方开若干操作孔,先用检测机器人检查录象,然后用气锤机器人进行分段清洗。

      (6) 清洗完后再次对风道内检测录像,达到《空调通风系统清洗规范》和《公共场所集中空调通风系统清洗规范》(2006-3-1)要求后,复原所有部件,开口部位安装检查门。

      (7) 大堂顶部条形风口的清洗:借助云梯,用吸尘吸水机进行逐一清洗。
      风管清洗折叠编辑本段
      垂直风管 折叠

      一般清洗公司使用的设备主要是清扫刷、气鞭等。这些设备由于不能进入风管立管或进入后根本无法控制,而无法清洗干净。佰特艾尔公司使用的自动旋转气锤是专为清洗立管设计制作。具体施工方法如下:

      在立管最底层水平风管处开孔(开孔尺寸为240×240或400×400),用气囊或海绵封堵向另一端的水平风管,连接空气负压机。同时封堵立管上的所有支管。

      在靠近最高层水平风管竖井处开孔(开孔尺寸为240×240或400),用气囊或海绵密封向另一端的水平风管。

      用检测设备对竖井风管进行清洗前的检测。

      当风管截面大于800时使用自动旋转气锤操作。当风管截面积小于800时选用相应的清扫大蜘蛛进行操作。

      开启空气负压机,利用选好的清洗设备从最高层向下进行清洗。

      清洗干净后对风管进行清洗后的录像。

      0 评论