3条回答
Standby凡 2015-06-26 11:28
1)砌筑主材要求:底层室内地坪标高上0.5米墙体、电梯井周边墙体、卫生间自楼面起1.5米以下墙、管道井及厨房楼面起1.5米标高墙体均为实心墙,防火墙为标砖砌筑;其余墙体采用煤矸石砖,在砖砌体中,至楼层面起先砌三匹标砖配砖,转角处、墙体端部、构造柱相连处及门窗和洞口边缘均为实心砖套砌,套砌长度不小于200..
2)砌筑前,先将构造柱绑扎完毕,墙体部位清扫干净,砌块和烧结砖提前一天浇水温润,拉结钢筋准备到位.框架柱及砼墙与填充墙体相交处的圈梁、过梁及拉结钢筋已按规定预埋筋,先浇注厨房、厕浴间墙下高200mmC20砼翻边,宽度同墙厚后。再进行拉结筋连接。
3)砌筑时墙体部位先浇水湿润再试摆砖,尽量调为整砖,墙体下部先砌三匹(200高)实心配砖再砌空心砖砖。构造柱部位留置马牙槎,构造柱两侧用实心配砖套砌;马牙槎先退后进,退进尺寸为60,确保构造柱断面尺寸,且马牙槎留置要顺直,垂直度层高不超过15,在马牙槎及纵横墙体交接处设置拉结钢筋,拉结筋的竖向间距为500,26.5的钢筋,埋入墙体长度不小于1000,且不小于五分之一墙长;拉结筋在灰缝边缘的最小保护层厚度为15。当墙高大于1/2墙长或墙高大于4米时设置一道圈梁,断面为120×墙厚,有门洞时可设置于门洞过梁处,无门洞时设置于1/2墙高处。阳台砖砌栏板压顶、女儿墙压顶及内外墙窗台下设置80×墙厚的水平连系梁,水平系梁配筋构造详结构施工图,砌砖时应预留位置,两端伸入墙体为120。
4)在砖墙的转角处及交接处设置标高桩和皮数杆,在皮数杆之间拉准线,依准线逐皮砌筑,其中第一皮砖按墙身边线砌筑。墙体下部先砌三匹(200高)水泥标砖再砌加气砼砖,厨房、卫生间、厕浴间墙体下部浇筑200×墙厚的C20砼后再砌实心砖,所有墙体砌筑到梁或板底下190-210高处留置后塞口,待墙体灰浆沉迭7天后方可填补后塞口,后塞口采用细石砼浇筑填实。
5)砌砖操作方法采用“一铲灰、一块砖、一挤揉”的“三一”砌筑法,组砌形式采取一顺一丁,先丁后顺,上下错缝,内外搭砌,错缝长度不得小于砖块厚度;空心砖砖采用上压下1/2中砌筑。在墙端部、转角处、门窗边缘及构造柱相连处采用配砖套砌,配砖套砌最小长度为200;砌体砂浆要饱满水平灰缝砂浆饱满度不低于80%。竖缝采用挤浆法保证不出现透明缝,砌筑中局部有瞎缝时必须二次填补,砌好的墙体必须清扫干净,确保墙体清晰美观,灰缝均匀,横平竖直。
6)墙体交接处无构造柱时,应同时砌筑,且设置竖向间距500的26.5拉结筋,沿墙体长度全长设置;墙体交接处无法同时砌筑时,应留斜槎,不得留直槎,斜槎高不大于1.2米,应留置拉结筋.砌筑中墙体上不得留设脚手架眼和临时间断处。
7)组砌方法应正确,上、下错缝,交接处咬槎搭砌,掉角严重的空心砖不宜使用或用于不显眼处。水平灰缝应控制在15,立灰缝不宜大于22,应砂浆饱满,横平竖直,立缝局部有不饱满的用砂浆填实。拉通线砌筑,随砌、随吊、随靠,保证墙体垂直平整,不允许砸砖修墙。。
8)各种预留洞、预埋件等,应按设计要求设置,避免后剔凿。在安装管道后,用C20细石混凝土进行灌缝填补。
繁华尽落 2015-06-27 02:47
1、工艺流程:校核轴线→拌合砂浆→排砖撂底→挂垂直线、拉水平线→砌筑→门过梁支模→顶部砌筑→自验。
2、核对边线:根据各层建筑平面图纸用卷尺核对墙边线,确定准确无误。
3、拌合砂浆:砂浆采用机械搅拌,严格按配合比投料;每罐投料水泥50kg、砂302kg、白灰 22.9kg、水62.5kg,稠度为30—50mm。投料顺序为:砂→水泥→白灰→水(自来水),搅拌时间不少于3分钟。采用施工电梯垂直运输,手推车水平运输。
4、排砖撂底:砌体以190×240×115mm砌块为主,用反砌法砌筑,从转角处向一侧全顺砌筑。内外墙同时砌筑,纵横墙交错搭砌。上下皮空心砖要错缝,交接处咬槎搭砌,搭接长度不得不小于90mm。门窗洞口两侧用实心砖砌筑。砌筑前先干砖排活,门窗口按砖的模数合理安排,砖模数相差3cm以内的可调整洞口位置。应在墙的转角处、丁字交界处和砖垛与墙体交结处上下皮砖均匀搭砌,排砖不足整砖时,采用实心砖补足,应注意灰缝的横平竖直、摆砌均匀。
du845968102 2015-06-26 12:52
煤矸石是采煤过程和洗煤过程中排放的固体废物,是一种在成煤过程中与煤层伴生的一种含碳量较低、比煤坚硬的黑灰色岩石。包括巷道掘进过程中的掘进矸石、采掘过程中从顶板、底板及夹层里采出的矸石以及洗煤过程中挑出的洗矸石。其主要成分是Al2O3、SiO2,另外还含有数量不等的Fe2O3、CaO、MgO、Na2O、K2O、P2O5、SO3和微量稀有元素(镓、钒、钛、钴)。
1. 砖墙砌体主要的几种砌筑方法:一顺一丁;三顺一丁;梅花丁 。
2. 砖墙砌体主要的几种砌筑方法特点:
(1)一顺一丁砌法是一皮中全部顺砖与一皮中全部丁砖相互间隔砌成,上下皮间的竖缝相互错开1/4砖长。
(2)三顺一丁砌法是三皮中全部顺砖与一皮中全部丁砖间隔砌成,上下皮顺砖与丁砖间竖缝错开1/4砖长,上下皮顺砖间竖缝错开1/2砖长。
(3)梅花丁砌法是每皮中丁砖与顺砖相隔,上皮丁砖坐中于下皮顺砖,上下皮间竖缝相互错开1/4砖长。