一、 水路改造施工规范
水路改造是家装隐蔽工程中最重要的部分之一,一旦出现问题会造成非常大的损失。在水暖工人进行该项施工前一定要和设业主充分沟通,确定成熟的方案后再进行施工。在冷热水管路施工中要注意以下几点:
1. 布管线路要横平竖直,位置准确,以利将来覆盖后进行其他施工时准确确定暗埋水管的位置。
2. 冷热水出水口位置要平行,深浅要一致,出水口处的内丝弯头要端正,两出水口间距要符合安装热水器或混水器的相关要求。
3. 水管线路施工过程中要进行必要的固定,避免在后续施工中不慎改变水路位置。
4. PPR管的焊接要可靠牢固,符合相关的技术标准,并可经受8公斤压力。
5. PPR管的焊接要注意不要烫管过度,造成焊接后管路狭窄,水流通过不畅。
6. 管路在狭窄位置交叉时要使用过桥弯管,不许直接搭借通过。
7. 水路改造完成后要及时进行打压实验,经业主、工程监理验收合格后签字确认,并和业主共同按公司各分项要求确认准确的工程量,签字后交业主和公司留底(备公司和业主结算时使用)。
8. 施工人员要配合设计师绘制准确的水路图纸,交业主和公司留底备查。
禁 止:严禁在混凝土墙上开横槽(必要的横槽长度要小于30CM)
二、 电路改造施工规范
电路改造要首要注意安全性与业主后期使用方便性。由于互联网与通信科技的发展很快,电路改造的工人要及时补充相关科学文化知识和添置相关工具,改造线路要充分尊重业主的意见并要从专业出发给业主考虑周到,现场施工员要提出专业、完善的合理化改电建议,并提醒提示业主乱拉强电明线的危险和不方便。
1. 强弱电线路要分开布线,不允许强弱电线路共同走一根穿线管。
2. 穿线管拐弯时要使用煨弯器,或者使用弯头,严禁打死折造成穿线不畅或将来无法换线。
3. 空调热水器建议走4平方单独回路,厨房、卫生间各单独走4平方回路1条。照明2.5平方回路,普通插座2.5平方回路,禁止使用1.5平方线。
4.强弱电分开间距最少15CM以上,电管与暖气片、热水管、煤气管之间的间距要大于10CM.
5. 同一面墙电源、电话、电视、网线等插座要在同一水平标高上(特殊情况除外)
6. 进盒线管带锁头保护线盒敷设要平整,严禁使用弯头,拐弯处要热弯或簧弯处理,严格遵循先埋管后穿线制作原则,顶部不能埋管的地方要穿黄腊管保护,混凝土结构部分可以不用锁头保护,吊顶部分线头需做弹簧处理。严禁裸埋电线,吊顶电线需安装固定。
7.网线严禁接头,电视线要用分频器。
8. 三组线同进一个线盒要另外安装一个过线盒,吊顶有灯位的地方预留线盒,木工制作完毕后由木工开孔取出预留电源,装灯时要带手套。
9.布线分色,火线为红,零线为蓝,地线双色,灯的控制线为黄色或绿色,盒用锁头、绕梁穿黄腊管,天花穿软管处理。
10. 严禁回路借线、中途接线、借用老线。
11. 插座离地面最低不宜小于300MM,照明开关高度不宜小于1300MM。尽量避免与电视柜、衣柜发生冲突。(特殊情况除外)
12. 电视、电话、电脑线、音响线应单独敷设保护线管,禁止与电源线同线管,并与导线管相隔100MM左右为宜。
13. 开工前需弹线开槽,在以定位好的标记位置基础上,确定管槽宽度、水平。
14. 切槽平直,深度适宜,布置平整,埋设平稳,严禁破坏承重结构,做到梁不打洞,柱不穿孔。
15. 电路改造完成后要及时进行验收,经业主、工程监理验收合格后签字确认,并和业主共同按公司各分项要求确认准确的工程量,签字后交业主和公司留底(备公司和业主结算时使用)。
16. 施工人员要配合设计师绘制准确的电路图纸,交业主和公司留底备查。
ddd_3192 2015-06-23 20:31
水电维修,是随着社会的发展人们把供水、供电、杂修等行业合并后统称为:水电维修。
水电维修分企业内部和社会服务的两种。
企业内部如社区、学校、机关一般都设有水电维修专业人员来保障责任区内设施的正常运行。
如果是社会服务性质的一般都是以服务部、公司等来体现的,例如:水电维修服务部、水电维修有限公司,有的家政服务公司内部也经常设有水电维修服务项目。
服务范围:洗脸、洗菜、洗衣盆(池)、马桶、淋浴房的水龙头、三角阀、软管、水暖设备热水器等设施的维修。
电路:漏电、电路短路、电线老化、更换漏电保护开关和继电器、小家电,如台灯、挂灯、电吹风、电风扇、抽油烟机、空调等等。
杂修:更换门吸、更换门锁、桌椅维修。
水电维修人员需要经过专业人员的系统的培训后或跟随有实际工作经验的老师傅学习经考核后上岗。
水电维修人员也可以说是城市生活的后勤保障性质的人员,随着社会不断的发展和明确分工的情况下是一个十分有前景的行业。
标准折叠编辑本段
1、强电线管走墙,弱电线管走地(或者地面强弱电线管走地,但必须分开300mm以上),水管尽可能走墙,线槽应横平竖直。
2、暗线敷设必须配管,空心楼板除外(空心楼板用护套线),强弱电不能穿入同一根管内。管内电线应处于宽松状态。
3、电线管内不得有接头,在水电完工后,所有开关、插座的明露线头必须用绝缘胶布包好,以免发生触电危险。
4、安装电源插座时,应左零右相(火),上方为地线。火线进开关,零线进灯头。(验收标准)相线(L)宜用红色,零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)应用黄绿双色线
5、同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。
6、卫生间插座应为防溅型。
7、电源插座距地面一般为300mm,开关距地面一般为1400mm,如有特殊需求则按特殊情况处理(如壁挂式空调插座)。
8、照明用电线为1.5BV,插座用线为2.5BV,接地用线为2.5BVR,空调及特大功率用线为4BV。空调及大功率电器应单独走线。
9、煤气管(天然气管),必须走明管,不能封死,如需移管必须由燃气公司进行操作。
10、电线管、热水管、煤气管相互间应保持一定距离,不得紧靠。
11、进水管全部用热水PPR管,下水管用PVC管。冷热水管应左热右冷。
12、经通水试压(0.8MP/8公斤试压,十分钟压降不大于0.05MP/0.5公斤),所有管道、阀门、接头应无渗水、漏水现象。
13、施工垃圾要当天袋装并放于指定堆放点,水电工序完成后需清理现场。