接地施工工艺有什么要求?

wangfeiyan | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    4条回答

    • 荣耀vvv 2015-06-23 15:38

      按照接地图纸和要求,确定接地线走向并划线,根据土质确定开挖方法,可选人人工挖方、挖掘机挖方、凿岩机打孔结合松动爆破等方法。然后敷设接地体,回填。接地体可按图提前焊接好运到现场,也可现场焊接(现场需要电源

      0 评论

    • [昵称被屏蔽] 2015-06-23 15:38

      一、 静电接地安装基本要求

      有静电接地要求的管道,各段管子间应导电.当每对法兰或螺纹接头间电阻值超过0.03Ω时,应设导线跨接。

      管道系统的对地电阻值超过100Ω时,应设两处接地引线。接地引线宜采用焊接形式。

      有静电接地连接的钛管道及不锈钢管道,导线跨接获接地引线不得与钛管道及不锈钢管道直接连接,应采用钛板或不锈钢板过渡。

      用作静电接地的材料或零件,安装前不得涂漆。导电接触面必须除锈病紧密连接。

      静电接地安装完毕后,必须进行测试,电阻值超过规定时,应进行检查与调整。

      二、 防静电接地系统自建网

      设备、机组、贮罐、管道等的防静电接地线,应单独与接地体(自然接地体或建筑钢筋环梁)或接地干线相连、连接螺栓不应小于M10,并应有防松装置并涂电力复合脂。当采用焊接端子连接时不得降低损伤管道强度。

      当金属法兰采用金属螺栓或卡子相紧固时,可不另装跨接线。在腐蚀条件下安装前,应有两个及两个以上螺栓和卡子之间的接触面去锈和除油污,并应加装防松螺母。

      当爆炸危险区内的非金属构架上平行安装的金属管道相互之间的净距离小于100mm时,宜每隔20m用金属线跨接;金属管道相互交叉的净距离小于100mm时,应采用金属线跨接。

      容量为50m3及以上的贮罐,其接地点不应少于两处,且接地点的间距不应大于30m,并应在罐体底部,并应在罐体底部周围对称与接地体连接,接地体应连成环形的闭合回路。

      管道在进出装置区、分岔处进行接地。长距离五分支管道应每隔100m接地一次

      防静电接地系统应自成网络,可以共用防雷、电气保护、防静电和防杂散电流等接地干线系统。

      除兼有雷电引流作用的金属设备本体外,静电接地支线与雷电引流支线不相连接。

      0 评论

    • 哎哟喂哟 2015-06-23 15:37

        用金属体制作,垂直打入地下的“接地体”。再用水平金属连接为搠地网,引入至相关设备外壳或需接地的设备等.垂直接地体一般用镀锌的槽钢 钢管或角钢打入地下2.5米,或视土壤电阻打入至一定深度。

      0 评论

    • Standby凡 2015-06-23 15:37

      1、适用范围
      镀锌扁钢接地线、裸铜排接地线施工。
      2、施工流程
      3、工艺流程说明及注意质量控制要点
      (1)施工准备
      A、技术准备:熟悉施工图纸和设计对接地网施式技术要求,熟悉接地网施工规范。
      B、材料准备“根据设计规格和型号,结合工程用量进行接地网用镀锌扁钢、角钢(或铜绞线、铜排、铜棒、铜包钢等)等材料准备;对到达现场材料的规格、质量、外观等进行必要的检查。
      C、人员组织:技术人员,安全、质量负责人,焊工及安装人员。
      D、机具准备:电焊机、切割机、气焊、接地沟开挖用机械设备或工具等。
      (2)接地沟开挖
      A、根据主接地网的设计图纸对住接地网敷设位置、网格大小进行放线。
      B、按照设计或规范要求的接地深度进行接地沟开挖,深度按照设计或规范要求的最高标准为准,且留有一定的裕度。
      C、接地沟宜按场地或分区进行开挖,以便记录完成情况,同时确保现场的文明施工。
      (3)垂直接地体加工
      A、按照设计或规范要求长度进行垂直接地体的加工。
      B、镀锌角钢作为垂直接地体时,其切割面在设前需进行防腐处理。
      C、为了便于垂直接地体按照,垂直接地体的下端部应加工成锥形。
      D、为了避免垂直接地体安装时,上部敲击部位的损伤,宜在上端部敲击部位进行相应的加固。
      (4)垂直接地体的安装
      A、按照设计图纸的位置安装垂直接地体。
      B、为了便于垂直接地体与水平接地体塔接处的焊接,宜在垂直接地体未埋入接地沟之前在垂直体上焊接一段水平接地体,水平接地体必须预制成弧形或直角形与垂直接地体进行塔接。
      C、铜棒、铜包钢垂直接地体与水平接地体焊接可靠。
      D、垂直接地体上端的埋入深度必须满足设计或规范要求,按照结束后在上端敲击部位进行防腐处理。
      E、垂直接地体的间距应大于其长度的2倍,且不应小于5m。
      (5)主接地网敷设、焊接
      A、接地体埋设深度应符合设计规定,当设计无规定时,不宜小于0.6米。
      B、接地网的连接方式应符合设计要求,一般采用焊接,焊接必须牢固、无虚焊。
      C、钢接地体的塔接应使用接焊。
      D、裸铜胶线与铜排接地体的焊接采用热熔焊方法。
      (6)主接地网防腐
      (7)隐蔽工程验收及接地沟土回填
      接地网的某一区域施工结束后,应及时进行回填工作。在接地沟回填土前必须经过监理人员验收签证,合格后方可进行回填工作,同时做好隐蔽工程的记录。
      回填土不得夹有石块和建筑垃圾,外取土壤不可有较强的腐蚀性,回填土应分层夯实。
      (8)设备接地安装
      A、与设备连接的接地体应采用螺栓塔接,塔接面要求紧密,不得留有缝隙。
      B、设备接地体应能使引下线接地体横平竖直、工艺美观。
      C、要求两点接地的设备,两根引上接地体应与不同网格的接地网或接地干线连接。
      D、电气设备的接地应以单独的接地体与接地网相连,不得在一个接地引线上串接几个电气设备。
      E、设备接地的高度、朝向应尽可能一致。
      F、集中接地的引上线应做一定的标识,区别于主接地引上线。 G、高压配电间高、低压配电屏柜,静止补偿装置,设备和围栏等门的胶链处应采用软铜线连接,保证接地的良好。
      (9)接地标识
      A、全所黄绿接地漆的间隔宽度一致,顺序一致。
      B、随着接地网规格的增大,接地漆的间隔宽度应做一定的调整。
      C、明敷的接地在长度很长时不宜全部进行接地标识。
      (10)实验
      A、进行工频接地电阻测试。
      B、雨后不应立即进行工频接地电阻的测试,测试的结果必须符合设计要求。 (11)质量验收
      A、施工图和设计变更,安装及实验记录,隐蔽工程签证,材料的质保材料等。
      B、材料规格和连接方式符合设计要求,接地可靠。防腐措施完好,标识齐全明显。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 6天以前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 6天以前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 6天以前
    • 1 回答

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。