家居水电安装的规范谁知道?

戎友蕊 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    4条回答

    • [昵称被屏蔽] 2015-06-23 09:36

      家装装修的水电标准1、 防水施工宜采用涂膜防水2、 防水工程应该在隐蔽工程施工完成并验收后做3、 防水施工完成后要做2次蓄水试验4、 浴室防水层应该不低于1.8米5、 地漏、阴阳角、管道等地方要多做一次防水6、 地漏要用防臭地漏7、 冷热水管左热右冷8、 水管尽量不要从地上走9、 冷水管在墙里要有1CM的保护层,热水管是1.5CM,因此槽要开得深10、 装PPR管是要考虑贴好瓷砖的厚度,这样管子不会露出来11、 烧菜只有几分钟,洗菜要很久,水斗一定要买大的12、 龙头和台盆要配套,弄不好就装不上去了13、 马桶安装不能用水泥,要用硅胶14、 马桶、龙头安装好后要注意保护15、 买马桶时要考虑马桶的坑距16、 洗衣机要考虑是上排水还是下排水17、 卫生间里最好不要装电话,容易受潮18、 卫生间里的镜子要先考虑好尺寸,否则镜前灯很容易就装高了19、 卫生间管道最好留检修孔20、 强电弱电不能穿在同一根管子里21、 左零、右相上接地22、 电源插座距地300,开关1.4米23、 开关不要装在门背后24、 插座多多宜善25、 大功率电器用16A插座,如电烤箱等26、 暗盒要用好的27、 暗盒一定要和面板配套,否则有可能装不上28、 PVC电线管内电线截面面积不得超过电线管截面面积的40)、 卧室的空调不要对着床30、 空调洞要考虑向外倾斜,否则雨水会进来31、 灯尽量考虑双控32、 卫生间最好安装防溅插座33、 阳台上要考虑个插座34、 电线槽要横平竖直,排好照,以后用起来方便35、 公用烟道要装止逆阀36、 买来的电器一定要好好让工人看说明书37、 说明书和保修卡等资料一定要留好水电验收1、强弱电线管平行距离必须分开30公分以上,线管交叉无干扰,强弱电暗盒之间可紧靠,但不允许同盒。线槽应横平竖直(吊顶除外)。(验收标准)2、暗线敷设必须配管,顶面铺暗管用黄腊管,强弱电不能穿入同一根管内。强电穿线面积控制在线管面积的40%以内。(验收标准)3、电线管内不得有接头,在水电完工后,所有开关、插座的明露线头必须用绝缘胶布包好,以免发生触电危险。(作业规范)4、安装电源插座时,应左零右相(火),上方为地线。火线进开关,零线进灯头。(验收标准)5、同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。(验收标准)6、卫生间插座应为防溅型。(验收标准)7、电源插座距地面一般为300mm,开关距地面一般为1400mm,如有特殊需求则按特殊情况处理(如壁挂式空调插座)。(验收标准,作业规范)8、照明用电线为1.5BV,插座/空调挂机用线为2.5BV,接地用线为2.5BVR,空调柜机及特大功率用线为4BV。空调及大功率电器应单独走一路。(验收标准)9、煤气管(天然气管),必须走明管,不能封死,如需移管必须由燃气公司进行操作。(验收标准,作业规范)10、电线管、热水管、煤气管相互间应保持一定距离,不得紧靠。(作业规范)11、冷热水管应左热右冷,热熔连接PPR进水管可走地,丝口连接进水管必须走顶面。(验收标准)12、经通水试压(0.8MP试压,半小时压降不大于0.05MP),所有管道、阀门、接头应无渗水、漏水现象。(验收标准)13、施工垃圾要当天袋装并放于指定堆放点,水电工序完成后需清理现场。(作业规范)14、水电完工后向业主提供管线照片--提供(刻录光盘)。(作业规范)1、水路验收:水改完毕,用软管连接已改造冷热水管,保证是整个室内管道的冷热水管同时打压;安装好打压器,打压器充满水,管内空气放掉,使整个回路里面全是水;关闭水表及外面闸阀(一定要做好保护)。然后开始打压,实验值为工作压力的1。5倍,30分钟不渗不漏,掉压不超过0。05MP为合格2、强电验收:采用500V绝缘电阻表测试各回路绝缘电阻值,同时可考验所用电线质量,不达标的电线可能会被击穿;3、弱电采用专用工具测试:专用网络测试工具测试网络8芯信号是否畅通;载波器铜轴电缆测试工具,万用表等完全测试合格后再进行下一步施工工作。4、切记水电改造完毕 一定要验收,等到其他项目施工完毕再发现问题已为时已晚

      0 评论

    • Standby凡 2015-06-23 09:19

      水路安装施工要求 
      1,开工前做避水试验。
      2,水路执行左热右冷的、横平竖直的原则;热熔套接PPR管时1CM左右,不准冒套或少套;冷热水管离地面高度40CM;
      3,出水弯头离地面高度:立柱盆50CM,台盆50CM,墙面出水台盆100CM,拖把池60CM,标准浴缸75CM或协商(中心距15CM),按摩浴缸30CM,淋浴100CM(中心距15CM),热水器(燃气130CM,电170CM),标准洗衣机120CM,坐便器30CM,蹲便器10CM;
      4,安装后,打压6kg持30分钟,掉压在0.5kg内,仔细检查每个熔接口有无渗漏。
      5,封水管时调整水管的平行度,弯头的中心距,内丝弯头出墙1.5-2公分;
      6,再次做防水。
      电路安装施工要求 
      1,布线时执行强上弱下、横平竖直、避免交叉、实用美观的原则;
      2,开槽深度≥PVC线管直径0.5CM.,深度一致;
      3,电线截面积下料标准:照明及普通插座2.5MM,空调插座4.0MM,进户线6.0MM;
      4,铺暗线除护套线外全部套PVC管,线管长度超过15M或4M单管有3个直角弯时,中间增设线盒;多排PVC管用金属丝或扎带捆绑;管接头均用管箍胶粘合;(线盒与线管用螺母连接)吊顶上灯具位置用线盒固定;过走道地面管在铺砖前水泥固定;
      5,同一回路电线穿入同一管内,但管内总根数≤8根,电源线与通讯线不能同管,电源线(插座)与电视线(插座)水平间距≥50CM,电线(插座)与暖气、热水、燃气管道水平间距≥30CM。
      6,穿入管的导线接头设在线盒内,线头留余量≥10CM,接头搭接牢固;
      7,面向安装电源插座时,左侧零线(N),右侧相线(L),上方软双色保护地线(PE);
      8,连接开关、螺口灯具时相线接开关、灯中心簧舌上,零线接在螺纹的簧舌上;
      9,电源插座底边距地面高度30CM,开关高度130CM,壁挂空调插座高度190CM,洗衣机插座高度100CM,电视机插座高度80CM,壁灯高度180CM,整体浴室高度协商;同一室内的电源、电话、电视插座在一水平标高上,高差≤1CM;幼儿活动房间采用安全插座;
      10,漏电保护器下料规格:照明10A,插座16A,空调20A,进户40-60A;
      11,网线接法:白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕。(有智能家装要求者,联系工程师)
      12,清除施工垃圾。

      0 评论

    • 卫生巾紫了 2015-06-23 08:51

      一、水电安装规范内容

        1、布线的原则:横平竖直。使用专用中财PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。

        2、插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内,如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽。

        3、使用中财PVC管,在弯管时用弹簧现弯,不得使用90度弯头及三通(在这一点上目前我们基本没有出现这一类情况),线路安装时必须加护线套管,采用胶粘进行连接,套管边接应紧密.平直.平顺.直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。

      0 评论

    • 我叫张小花 2015-06-23 08:43

      一、排水工程
      基本要求:
      1、进场必须先确定位置,标高,检查原有水管是否畅通
      2、原进户电源(电表容量、进线线经大小)、电话线、宽带信息网能是否 调整;
      3、现场核对家用电器、灯具开关及卫生洁具位置与图纸是否相符或遗漏,如不符时应该按实际情况调整;
      4、除设计注明外,冷热水管均采用PPR管热水管,主管统一为Ф25mm,分管为Ф20mm;热熔后应检查管道是否畅通;
      5、不得随意改变排水管、地漏及座便器等的废、污排水性质和位置。(特殊情况除外)排水管必须有存水弯,以防臭气上排;
      6、管道验收应符合加压>=1Mpa;稳压“20分钟管内压下降100mm,不同平面>=50mm 目测和手感及通水实验
      1、管道排列是否符合设计要求 随机抽3处
      2、管道安装是否固定、无松动 全检 。特别是丝口处。
      3、落水管应畅通,水表运转正常 。
      4、管道畅通、连接处无渗漏,龙头、阀门开启灵活。
      5、水管安装不得靠近电源,水管与燃气管间距 。
      6、管道安装横平竖直,坡度符合要求,并固定。
      丝口口距,水平尺寸 。
      7、通往阳台的水管 必须加阀 全检 目测
      8、管道试压 关于1Mpa (10公斤)稳压20分钟,管内压力下降小于 0.05Mpa 全检 施压泵加压测试 ;保压24小时。
      电气工程
      1、各类电器开关、配电箱安装必须确认合格证
      全检
      电器测试
      2、电气布线 全检 封槽之前检测
      3、室内布线均应穿管敷设 全检 封槽之前检测
      4、强弱电线严禁在穿同一管道中 , 封槽之前检测
      5、绝缘电阻测试 全检 兆欧表
      6、安装面板 全检 目测
      7、插座距地高度 全检 目测和手感
      8、导线、开关接头与燃气管道的间距(mm) 全检钢卷尺
      9、禁止零线、地线混用, 全检 测试仪
      10、电话线、网线、电视线、音箱检查 全检 万用表和测试仪水电改造的第一步是水电定位,也就是根据您的需要定出全屋开关插座的位置和水路接口的位置,水电工要根据开关插座水龙头的位置在墙上划出水管和电线的走向,也就是布置线路。水电定位之后,接下来就是切槽了。好的切槽师傅切出的槽基本是一条直线,而且槽边基本没有什么毛齿。注意切槽之前,务必记得对照水电图看是否一致。
      注意以下几条:
      1.使用性:开关 面板所在位置是否使用方便,位置是否合理,考虑全面.
      2.使用性:避免不实用的走线 能节省很大的开支.
      3走线正确性: 在水电走线时尽量缩短走线距离,减少不必要的浪费.但要注意保证墙地面走线保持横平竖直;敷设管子时,应尽量减少弯曲,当线路直线段长度超过15m或直角弯超过三个时应增设中间接线盒。保证以后维修方便.
      4.稳定性:电路走线要做PVC管保护,强弱电之间要有足够距离以免影响弱电信号,电视、电话、网线的室内布线不允许串联
      5.安全性:给水管道要打压实验,排水管道要做排水试渗漏
      6.最后还要有水电路的走线图或实景照片 以便以后安装其他器具时做参考 防止使其破坏。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 2天以前
    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 2天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 8天以前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。