水电安装监理实施细则有哪些?

戎向真 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • HH0807 2015-06-25 09:30

      1 负责编制本专业的监理实施细则 。 2 负责本专业监理工作的具体实施 。 3 组织指导检查和监督本专业监理员的工作,当人员需要调整时向总监理工程师提出建议。 4 审查承包单位提交的涉及本专业的计划方案、申请变更、并向总监理工程师提出报告。 5 负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收。 6 定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告,对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示。 7 根据本专业监理工作实施情况做好监理日记。 8 负责本专业监理资料的收集、汇总及整理,参与编写监理月报。 9 核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况,根据实际情况认为有必要时,对进场材料设备构配件进行平行检验,合格时予以签认。 10 负责本专业的工程计量工作,审核工程计量的数据和原始凭证。

      0 评论

    • 卫生巾紫了 2015-06-23 08:52

      1、协助业主组织设计图纸会审及技术交底.
        2、审查施工单位提交的水电安装施工方案和施工进度计划,提出修改意见,并督促其实施.
        3、审查承包商选择的专业分包单位.
        4、审查承包商提出的水电安装材料和设备清单及其所列的规格与质量.
        5、检查工程使用的水电安装材料、设备的质量.
        6、监督施工单位按有关规范、标准进行专业施工,检查专业施工技术和安全防护设施.

      0 评论

    • 我叫张小花 2015-06-23 08:42

      一)电气部分
      (一) 暗配管工程
      1、暗配的普通照明、应急照明电线管的预埋应符合下列要求:
      1)普通照明电线管应采用PVC;应急照明采用钢管。
      2)埋入墙内或砼内的管子离表面净距不应小于15MM.
      3)PVC管下料应根据实际需要长度锯断,锯口应锉平,内口应当滑。
      4)在砖墙内配暗管,应先标出用电设备位置(如开关)。如剔槽时,易用专用机械进行,槽宽应大于管外径1.2倍,各种暗示箱盒应根据设计标高找正并用水泥砂浆固定,然后进行配管。在土建抹灰后,箱口应与土建抹灰表面平齐。
      5)配管需穿过结构(墙体、楼板或设备基础)时,应预埋比管子外径略大的套管,应将管口封堵以防砂浆进入管内,如直埋短管,其突出两端必须预先套好丝扣,安上管箍保护丝扣,以便接管。
      6)配管弯曲半径不应小于外经6倍,埋设于地下或现浇砼楼板时不应小于外经的10倍,配管超过下列长度时,中间应加装接线盒:
      (1)45M无弯曲;
      (2)30M一个弯;
      (3)20M两个弯;
      (4)30M三个弯。
      2、施工单位进行预留工作后须填写《隐蔽工程验收证书》(即自检报告,表格由乙方自己备),报送监理,由监理工程师复检签字认可后方可进入下一道工序。自检报告经双方签字后,一式两份,由监理方、乙方分别保存归档。
      (二) 建筑电气照明安装工程
      1、质量标准
      1)保证项目(PVC敷设工程)
      A.导线间和导线对地间的绝缘电阻值必须大于0.5MΩ。
      B.PVC电线管弯曲半径应大于6D,弯扁度应小于0.01D.
      2)基本项目
      A.连接紧密,管口光滑,护口齐全,明配管及其支架,吊架应平直牢固,排列整齐,管子弯曲处无明显折皱,油漆防腐完整,暗配管保护层大于15MM;用锁紧螺母固定的管口,管子露出锁紧螺母的螺纹为2~4扣。线路进入电器设备和器具的管口位置正确。
      B.盒、箱设置正确,固定可靠,管子进入盒、箱处顺直,在盒箱内露出的长度小于5MM;用锁紧螺母固定的管口位置正确。
      C.管路的保护应符合以下规定:穿过变形缝处有补偿装置,补偿装置能活动自如:穿过建筑物和设备基础外加保护套管。补偿装置平整,管口牢固,与管子连接牢靠;加保护掏套管处在隐蔽工程验收记录中标示正确。
      3)允许偏差项目:名敷管安装允许偏差和检查方法应符合规定。
      2、应注意的质量问题
      1)煨弯处出现凹扁过大或弯曲半径不够倍数的现象,其原因及解决办法有:
      A.使用弹簧时,移动要适度,用力不要过猛。
      B.热煨时,砂子要灌满,受热均匀,煨弯冷却要适度。
      2)暗配管路弯曲过多,敷设管路时,应按设计图要求及现场情况,沿最近的线路敷设,不绕行弯曲处可明显减少。
      3)预埋盒、箱、支架、吊杆歪斜、或者盒、箱里进外出严重,应根据具体情况进行修复。
      4)剔注盒箱出现空、收口不好,应在稳注盒箱时,其周围灌满灰浆,盒、箱口应及时收好后再穿线上器具。
      5)预留管口的位置不准确。配管未按设计图要求找出轴线尺寸位置,造成定位不准。应根据设计图,要求进行修复。
      6)电线管在焊接地线时,将管焊漏,焊接不牢,漏焊,焊接面不够倍数,主要是操作者责任心不强,或者技术水平太低,应加强操作者责任心和技术教育,严格按照规范要求进行焊接。
      7)明配管、吊顶内或护墙板内配管,固定点不牢,螺丝松动,铁卡子固定点间距过大或不均匀。应采用配套管卡,固定牢固,档距应找均匀。
      8)暗配管路堵塞,配管后应及时扫管,发现堵管及时修复。配管后应及时加管堵把管口堵严实。
      9)管口不平齐,有毛刺,断管后未及时铣口,应用锉把管口锉平齐去掉毛刺责配管

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 9小时前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 1天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 1天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测
      • 厨房需要做防水 阳台需要做防水 厂房改造 1天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。