3条回答
接头香味 2015-06-22 17:34
主体结构施工,一般都要编写专门的《测量方案》,具体描述放哪些控制点、控制线,怎么放,怎么复核,精度要求多少,使用什么仪器设备等。现场测量具体步骤:1、接桩:与业主或地方测绘单位一起,把现场的标准水准点(高程桩)、定位桩、红线桩一一进行交接。2、放线:现场至少要放一条建筑物基准控制线和一个建筑物基准标高控制点,并且在基础开挖影响不到的地方钉桩并做好保护。然后以基准控制线为准按图纸尺寸放各条轴线,在轴线两端延长线上钉桩。最后根据轴线和施工空间放开挖控制线(坡顶和坡脚线)。3、基坑挖完后放底板边线,钉高程控制桩。4、底板打完后在底板上放各条轴线,弹出墙体轮廓线和门窗洞口位置线,立标高控制杆。5、顶板打完后在顶板上面放各条轴线,弹出墙体轮廓线和门窗洞口位置线,立标高控制杆。6、每层重复一次5。怎么样,明白一点了吧。
poming978394839 2015-06-22 17:33
进场后首先对甲方提供施工定位图进行图上复核,以确保设计图纸的正确。其次,与甲方一道对现场的座标点和水准点进行交接验收,发现误差过大时应与甲方或设计院共同商议处理方法,经确认后方可正式定位。
现场建立控制座标网和水准点。现场平面控制网的测设方法见后。水准点由永久水准点引入,水准点应采取保护措施,确保水准点不被破坏。
工程定位后要经建设单位和规划部门验收合格后方可开始施工。
大面积的建筑小区、大型建筑物或创市优重点工程,必须测设场区平面控制网,作为场区的整体控制,它是建筑物平面控制的上一级控制,应结合建筑物平面布置的图形特点来确定这种控制网的图形,可布置成十字形、田字形、建筑方格网或多边形。
•3.3.2建筑物平面控制网是建筑物定位和施工放线的基本依据,它是场区内的二级平面控制。 •建筑物平面控制网的图形,可以是一字形基线(两个控制点组成的)、十字形控制网或平行于建筑物外廓轴线的其他图形
高程控制网是建筑场区内地上、地下建(构)筑物高程测设和传递的基本依据。
高程控制网的等级为国家三、四等水准测量或等外水准测量等。以上各等级都可作为建筑场区的首级高程控制。当场区长、宽大于100 m时,可在场区内布置4个以上高程起始点,与已知高程点构成闭合水准路线进行测量。
高程控制网布点的密度应恰当,一般每幢楼房应设置1~2个点,主要建筑物应设置3个点。其测量方法可采用水准测量和光电测距中的三角高程测量方法。
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。