    • [昵称被屏蔽] 2015-06-22 11:51

      (1)钢筋进场后由施工班组严格按批、按规格分别堆放,材质、规格不得混淆。堆放时下部用木方垫好,离地正5~10cm。(2) 进场钢筋由施工班组、质检登记台帐,记载进场日期、合格证编号、材质、规格、数量,使用于何部位的数量、库存数等。(3) 料堆近旁由班组挂明显标牌,加以标识:进场日期,材质(钢号)、规格、数量等。(4) 钢筋加工后的余料,由班组按钢号、规格返回原处,也可分别单独堆存,分别堆放时亦应加以标识方法、内容同3)。3.钢筋代用未经有关人员签证的钢材代用证书,不准代用。凡属重要结构的钢筋代用,应有设计单位签认,否则不得代用

      5 评论

    • 一颗柠檬_4908 2015-06-22 11:43

      筏板基础钢筋验收的规范:
      1、钢筋出厂合格证
      2、力学性能检测报告或化学分析(要求在有资质检测单位检测)
      3、按图纸要求对绑扎的钢筋进行检验
      4、检查筏板上下保护层预留厚度
      5、检查钢筋加工质量(主要是焊接或搭接)

      4 评论

    • 荣耀vvv 2015-06-22 11:41

      1.你看是什么基础,有孔桩基础、独立基础、筏板基础等,按图纸和规范施工。注意基坑土方的开挖边坡的支护,还有地下水的排放。2.一、工程概况
      淄博名仕嘉园商住项目,位于淄博市临淄区晏婴路以南齐园路以东交叉处,总建筑面积为41000 m2,其中地下5000m2,地上36000 m2,建筑基底面积2890 m2,该建筑地下2层,裙楼地上4层,1#楼地上18层,高度为54.4m,2#楼地上24层,高度为71m,地下二层为停车库及设备用房,地上一~四层为商业及办公,五层及以上均为住宅,建筑结构形式为框剪/框架结构,楼盖采用现浇钢筋砼楼板,基础采用钢筋砼筏基,,底板厚度1#楼为1.15米,2#楼为1.70米,地下室按六级人防设计,抗震设防烈度为7级。
      根据建筑特征和规范要求,本工程从基础底板起在裙房、主楼分别设置了后浇带,后浇带宽度均为800mm。后浇带设置如下:
      1#楼:40轴东侧0.7m处设置一条南北方向后浇带。
      2#楼:1轴西侧1.8m处设置一条南北方向后浇带, 33轴西侧1.8m处设置一条南北方向后浇带。
      裙楼:X轴南侧2.4m处设置一条东西方向后浇带,S轴北侧3.2m处设置一条东西方向后浇带。
      根据施工图纸设计要求后浇带在主体施工完地上12层后进行施工。
      后浇带具体布置见下页图:
      二、后浇带的模板施工
      1、基础底板、墙板后浇带
      1.1 按设计要求和图纸会审纪要,后浇带采用20*30BW膨胀止水条。
      20*30BW膨胀止水条设置位置:基础底板后浇带、地下室顶板后浇带、外墙后浇带,设置部位均为后浇带板厚中心位置,并且紧贴后浇带侧壁固定好。
      1.2后浇带闸槎:
      1.2.1在基础垫层上后浇带(南北向)两侧预制好的细石砼条。做底部钢筋的保护层,当底板下层钢筋网片绑扎完后用高标号砂浆在后浇带位置堵住钢筋间距的空格,以防底部漏浆。由于主楼筏板最厚1.7米,主楼后浇带闸槎采用多层板背楞木龙骨及钢筋加固支撑;裙房后浇带闸槎采用钢丝网片,用φ14钢筋做龙骨,水平间距180mm,竖向间距100进行固定,同时后浇带中间位置用φ14水平间距1m作水平支撑,在后浇带外侧砼筏板内采用竖向间距380MM,设置三道φ14钢筋斜拉撑,水平间距1000MM,拉结点均采用焊接固定,保证钢丝网片和钢筋骨架构成的整体具有足够的强度和刚度,以确保砼浇筑时钢丝网不鼓胀漏浆。

      1.2.2裙楼底板为300厚抗水板,后浇带处采用钢筋网闸槎,用3 φ14钢筋做骨架扎钢丝网片,并焊接固定于后浇带侧边确保砼浇筑时钢丝网不鼓胀漏浆.
      1.2.3墙板后浇带的留槎在梁的部位使用双层5mm孔眼铅丝网,背面用φ14钢筋固定牢靠;
      2.梁板后浇带的处理
      2.1为确保结构支撑体系的安全,后浇带模板采用独立的支撑体系,与平台模板连接处断开,不影响平台模板的拆除。支撑采用钢管支撑间距1200mm、标准层采用碗扣式快拆体系设计间距模数为1200mm,因后浇带设计宽度800mm,所用竹胶合板宽为1220mm,这样两侧各有210mm宽度,可确保后浇带两侧模板支撑拆除后有210mm宽钢筋砼受后浇带支撑体系支撑。后浇带龙骨与相邻板块断开,长度不得超过1300mm,以保证不影响两侧板块的模板拆除。板后浇带的支模见下图所示:

      2.2后浇带两侧梁属于悬臂结构,应在梁底中间部位采取加密支撑钢管。后浇带的留槎在梁的部位使用双层5mm孔眼铅丝网,背面用φ16钢筋固定牢靠;在板的部位使用竹夹板根据钢筋的间距锯口支设,以确保钢筋保护层的准确。
      2.3后浇带两侧梁属于悬臂结构,后浇带处模板待后浇带处砼浇完毕后,砼强度达到拆模强度后方可拆除此部位模板,在后浇带浇筑之前,后浇带两侧的大梁与平台部位支撑不得拆除,并用钢管搭设成小方架支撑梁底,小方撑共设三道,分别为上下两道别距立杆端部300mm,中部设一道。
      三、后浇带钢筋绑扎
      钢筋绑扎时后浇带两侧的砼垫块及马凳应增加用量,确保钢筋网片高度和保护层。后浇带范围内的马凳和垫块边也应加密放置。对于设计要求的在后浇
      带处的加密钢筋,必须在第一次施工后浇带一侧钢筋时绑扎完成。

      四、后浇带砼施工
      根据施工图纸设计要求后浇带在主体施工完地上12层后进行施工。由下层至上层按顺序浇筑。后浇带混凝土用比原混凝土设计强度大一个等级的早强及膨胀砼浇筑。后浇带的砼标号见下表:

      构件部位 混凝土强度等级 备注
      基础 1#主楼及2#主楼 C40 S8
      裙楼独立柱基及抗水板 C35 S8
      地下室墙、柱、梁、板 1#、2#主楼裙楼 C50S8
      1#主楼 一层~五层梁板 C40
      六层及六层以上梁板 C35
      裙房 一层柱梁板 C40
      二~四层梁板 C40
      2#楼 一~九层梁 C40
      九~十四层梁 C40
      一层~四层板 C40
      十五层及十五层以上梁板 C40
      屋面板 1#、2#主楼 C35
      裙房 C35
      1、后浇带砼浇筑前准备
      钢筋除绣:由于部分钢筋已经出现锈蚀,对于锈蚀的钢筋在支模前必须进行除绣处理,除绣时使用钢丝刷、砂纸将铁锈打磨掉。同时对钢筋进行调整,重新补齐保护层垫块,保证钢筋间距及位置正确。
      2、将模板内浮浆、铁锈清理干净,特别是施工缝处要认真清理防止出现夹渣现象。在施工缝一侧塞好海绵条防止漏浆。对于原有后浇带模板支撑要视情况进行加固处理,确保接槎的平整度。
      3、浇灌后浇带混凝土前,应将其表面浮浆和杂物清理干净并凿毛,弹线后用切割机沿线将施工缝切进1cm深,剃凿平整提前24小时将原结构混凝土面浇水湿润,再铺30~50mm厚的与所浇砼成分相同的水泥砂浆并及时浇灌混凝土。
      4、砼选用商品砼,在砼浇筑前用水进行润湿,保证新老砼结合良好,浇筑时一定要注意施工缝处的振捣必须密实,但也不可过振,影响该处的砼强度,振捣时宜向施工缝处逐渐推进,距老砼边80~100mm。在用大杠刮平时让施工缝处新浇砼面高于已浇砼2mm,以便在搓毛后能保证两侧砼面没有高差,搓毛时施工缝处应加强,保证两者结合良好。
      五、后浇带混凝土的养护
      2.3后浇带的覆盖保护:在浇筑后浇带两侧平台后,在后浇带边浇高30㎜的砼带用于拦住养护水。后浇带上方先覆盖一层塑料薄膜或彩条布,再覆盖一层竹夹板,以保持后浇带内无杂物。
      对掺有缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土,其连续养护时间不得少于14d。 在混凝土强度达到1.2N/mm2前,不得拆除梁侧模在混凝土上面踩踏或安装模板及支架存放重物、及其他易造成的冲击荷载等。
      六、注意事项
      1、后浇带浇筑从地下室开始向上施工。
      2、地下室基础底板后浇带由于钢筋较密,除绣、清理后将垃圾用高压水qiang在后浇带内往集污井方向冲洗,使得砼浆随水一起流进集污井,用污水泵抽出。
      3、在外墙后浇带施工的过程中要注意安全,防止材料、料具下落伤人,同时要注意作业安全。
      4、后浇带的独立支撑模板中途不得拆除,必须等后浇带混凝土浇筑后达到设计强度的100%方可拆除支撑模板。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 3个月前
    • 1 回答
      • pp雨水模块调蓄池雨水收集模块安装规范?
      • 兔友_GPUQ08 回答:惠洁pp雨水模块调蓄池雨水收集模块雨水蓄水模块在水土保持和改善生态环境中发挥了重要作用。 不仅可以减少地下水的开采,还可以减轻自然界整个水循环系统的压力。雨水落到地面后,经过初期的污染防止、废弃处理,可以捕获雨水中的大悬浮物,防止水泵、排水管及其他处理设备堵塞。 雨水收集并蓄积在模块蓄水池中后,通过自然沉淀,雨水中
      • 插座模块 雨水槽 雨水管道 3个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。