家装水电验收标准是什么

武丽 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    4条回答

    • jizeling 2015-06-21 11:20

      1.设计布线时,执行强电走上,弱电在下,横平竖直,避免交叉,美观实用的原则。
      2.开槽深度应一致,一般是PVC管直径 10MM。
      3.电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。一般情况,照明1.5平方,空调挂机及插座2.5平方,柜机4.0平方,进户线6.0平方。
      4.暗线敷设必须配阻燃PVC管。插座用SG20管,照明用SG16管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。天棚上的灯具位设拉线盒固定。
      5.PVC管应用管卡固定。PVC管接头均用配套接头,用PVC胶水粘牢,弯头均用弹簧弯曲。暗盒,拉线盒与PVC管用锣接固定。
      6.PVC管安装好后,统一穿电线,同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过8根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的60%。
      7.电源线与通讯线不得穿入同一根管内。
      8.电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。
      9.电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。
      10.穿入配管导线的接头应设在接线盒内,线头要留有余量150mm,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。
      11.安装电源插座时,面向插座的左侧应接零线(N),右侧应接相线(L),中间上方应接保护地线(PE)。保护地线为2.5平方的双色软线。
      12.当吊灯自重在3kg及以上时,应先在顶板上安装后置埋件,然后将灯具固定在后置埋件上。严禁安装在木楔、木砖上。
      13.连接开关、螺口灯具导线时,相线应先接开关,开关引出的相线应接在灯中心的端子上,零线应接在螺纹的端于上。
      14.导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ。
      15电源插座底边距地宜为300mm,平开关板底边距地宜为1300mm。挂壁空调插座的高度1900mm。脱排插座高2100mm,厨房插座高950MM,挂式消毒柜1900MM,洗衣机1000MM。
      电视机650mm。
      16.同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm.
      17.每户应设置强弱电箱,配电箱内应设动作电流30MA的漏电保护器,分数路经过控开后,分别控制照明,空调,插座等。控开的工作电流应与终端电器的最大工作电流相匹配,一般情况下,照明10A,插座16A,柜式空调20A,进户40-60A。
      18.安装开关,面板,插座及灯具时应注意清洁,宜安排在最后一涂乳胶漆之前。

      0 评论

    • Standby凡 2015-06-21 11:18

      一、上、下水管道的验收

        1)验收的前提条件

        给、排水管材、管配件的质量必须符合现行国家规定的标准,有生产厂名、厂牌、产品合格证、质保书等。

        2)验收的要求

        a、管道应使用专用工具安装,在装接时管口处必须用标准绞刀在铝塑管上作开坡口处理,防止损坏铜接头内部双层护圈,不得出现渗漏。

        b、各类阀门安装位置应符合设计要求,便于使用与维修。

        c、管道与管道、阀门连接处应严密,管道采用螺纹连接,在连接处应有外露螺纹,安装完毕应及时用管卡固定,不得有渗漏现象。

        d、阀门、水龙头安装位置宜端正,使用灵活方便,出水畅通无阻,水表运转正常。在满足使用的前提下,阀门、水表等可处于相对隐蔽的位置或适当进行表面装饰。

        3)验收的方法与常识

        a、检验上、下水走向是否正确,可根据图纸用目测的方法判定。

        b、检验冷、暖水管两个系统装接是否正确,一般热水管为红色,热水龙头开关中间有红色标识,可通过试水冷、热来验收。

        c、检验水管敷设与电源、燃气管位置,一般间距≥50mm,可用卷尺检验。

        d、铝塑复合管道进暗敷不宜绷紧拉直,可略留有余地,以免热水通过时管道膨胀变形将接头胀裂显缝渗漏。可用目测判定略有弯曲即可。

        e、进墙水管略有凹进墙,施工是间验收时注意有能与墙体取平,不然,后道工序进行后将有外突感,可采用手感摸测。

        二、电气及电器的验收

        1)验收的前提条件

        a、暗敷的电线必须用PVC套管或铁管穿管敷设,光线或护套线不能直接进墙。

        b、每户应设置分户配电箱,即使一户拥有相近两套房,也不能随意并箱。配电箱内应设漏电保护装置,漏电电流应不大于30mA,有过负荷,过电压保护功能,根据实际用途可分几路排出线,各回路均应确保负荷正常使用,绝缘电阻值应≥0.22mΩ;保护地线与非金属部件连接应可靠。

        c、电线及用电器的质量必须符合现行国家标准的规定,有生产厂名厂牌、产品合格证、质保书等。

        2)验收的条件

        a、电线排放横平竖直,用金属电线夹头固定,电线连接盒应用金属钠子固定。电线表面无伤痕。

        b、吊平顶内的电气配管,应按明管设置,不得将配管固定在平顶的吊架或龙骨上,一般不使用软管。金属软管本身应做接地保护。各种强弱电的导线均不得在吊平顶内出现裸露。

        c、接地保护应可靠,导线间的导线对地间的绝缘电阻值应大于0.5 mΩ。

        d、开关、插座要有暗盒,盒表面平整,外观完好,绝缘器材无裂纹,安装牢固,安装方式符合规定。并列安装的开关、插座、终端盒除按规定安装外,须排列整齐,安装牢固。 e、 漏电开关安装要正确,动作正常,灵敏度试验符合规定,过于敏感、闸过频或过量超载不能起动跳闸均不合格。

        f、漏电开关、电器、设备安装使用说明书、合格证、保修卡俱全并相应提供验收依据。

        g、电暖器安装不得使用普通插座,不得直接安装在可燃构件上。卫生间插座应选用防水溅式。

        h、插座离地面一般为30cm,不应低于20cm。接线时相线进开关,零线直接进用电器,开关一般距地1.3m高度。开关安装应考虑使用方便。

        3)验收的方法与常识

        a、所有与开关、插座、漏电保护装置、配电箱及其它用电器连接的电接头,应留有一定余量,一般为15cm。

        b、电线与电话线、TV线、通信线等不得安装在同一管道内。

        c、同一平面的导线与燃气管道之间的距离应≥100mm,电气开关接头与燃气管间距离应≥150mm;不同平面的导线与燃气管道之间的距离应≥50mm,电气开关接头与燃气管间距离应≥150mm。可用卷尺检验。

        专业的技术就需要有专业的验收方法。学会如何验收水电工程,对于自身家居的水电使用安全,可以说是多了一重保障。

      0 评论

    • 哎哟喂哟 2015-06-21 11:16

        A 、水工基层材料检查内容

        1 、水路材料是否合格及符合要求(包括客户指定)

        2 、水路排布是否合理,定位尺寸准确,右冷左热

        3 、水试压是否合格

        4 、水管固定是否牢固,封补平、实

        5 、卫生间防水层是否破坏。如破坏,重做防水处理

        6 、出水口的高度及间距是否正确及符合客户要求(电器尺寸)

        7 、卫生间地平及坡度是否合理,不泛水、积水,排水畅通

        8 、卫生间下柜及门套下边防水防潮处理

        9 、水路与电、气路交叉时是否正确

        10 、地漏定位及同边防水是否合格

        11 、下水管坡度及浴缸排水是否封闭好且是硬管对准落水口

        B 、收工时水路检查内容

        1 、阀门安装正确,开启灵活、方便

        2 、阀门及龙头接头处无渗水、漏水现象

        3 、开关龙头、面盆、浴缸等洁具无污染、无破损、无划痕

        4 、排水管道畅通

        5 、墙面出水管的护盖严密、紧贴墙面

        6 、卫生间台板边封闭是否严密、无渗水、漏水

        7 、台盆与台板之间密封是否严密,台盆位置正确

        C 、电路基层检查内容

        1 、材料是否符合质量要求及客户要求

        2 、电路排布是否合理、是否符合防火要求,空调、厨、卫专线分布

        3 、线管、线盒固定是否合格,两者之间连接牢固

        4 、线管之间,特别是地下部分不允许有接头

        5 、强、弱电排布分路是否合理

        6 、线路测试是否合格,各线之间阻值不小于 0.5 兆瓯

        7 、增容后,配电箱的回路及各电器功率是否够用,各线路的线径是否符合要求

        8 、线管的封补是否合格

      0 评论

    • HR897048419 2015-06-21 11:16

      1、强弱电线管平行距离必须分开30公分以上,线管交叉无干扰,强弱电暗盒之间可紧靠,但不允许同盒.线槽应横平竖直(吊顶除外).

        2、暗线敷设必须配管,顶面铺暗管用黄腊管,强弱电不能穿入同一根管内.强电穿线面积控制在线管面积的40%以内.

        3、电线管内不得有接头,在水电完工后,所有开关、插座的明露线头必须用绝缘胶布包好,以免发生触电危险.

        4、安装电源插座时,应左零右相(火),上方为地线.火线进开关,零线进灯头.

        5、同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm.

        6、卫生间插座应为防溅型.

        7、电源插座距地面一般为300mm,开关距地面一般为1400mm,如有特殊需求则按特殊情况处理(如壁挂式空调插座).

        8、照明用电线为1.5BV,插座/空调挂机用线为2.5BV,接地用线为2.5BVR,空调柜机及特大功率用线为4BV.空调及大功率电器应单独走一路.

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 3个月前
    • 1 回答
      • PP模块式水池雨水收集系统行业标准?
      • 兔友_GPUQ08 回答:现在雨水收集系统工程蓄水池很多都使用PP模块。它具有不占地、节能环保的优势正在得到大幅度的普及。这种安装比较简单。 确定蓄水量后,模块系统以蓄水量的105﹪确定,挖掘方面考虑到蓄水,在模块系统周围包上防水材料,同时向周围回填软土,填土宽度至少50cm,在模块系统上层添加土工布, 如果雨水计划渗透到土壤中,可以用可渗透的土工织物
      • 雨水排水系统 地板行业 PP板材 3个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。