3条回答
du845968102 2015-06-21 09:24
冬季施工准备
(一)技术准备
1、施工技术方案(措施)的制定必须以确保施工质量及生产安全为前提,具有一定的技术可靠性和合理性。
2、制定的施工技术方案(措施)中,应具有以下:施工部署(进度安排),施工程序,施工,机具与材料调配计划,施工人员技术培训(测温人员,掺外加剂人员)与劳动力计划,保温材料与外加剂材料计划,操作要点,质量控制要点,检测项目等方面。
(二)生产准备根据制定的进度计划安排好施工任务及现场准备工作。如现场供水管道的保温防冻,搅拌机棚的保温,场地的整平及临时道路的设置,装修工程的门窗洞口封闭及保温。
(三)资源准备根据制定的计划组织好外加剂材料,保温材料,施工仪表(测温剂),职工劳动保护用品等的准备工作。
三、冬季施工主要的技术措施
(一)土方工程
1、基础土方工程应尽量避开在冬季施工,如需在冬季施工,则应制定详尽的施工计划,合理的施工方案及切实可行的技术措施,同时组织好施工管理,争取在短时间内完成施工。
2、施工现场的道路要保持畅通,运输车辆及行驶道路均应增设必要的防滑措施(例如沿路覆盖草袋)。
3、在相邻建筑侧边开挖土方时,要采取对旧建筑物地基土免受冻害的措施。施工时,尽量做到快挖快填,以防止地基受冻。
4、基坑槽内应做好排水措施,防止产生积水,造成由于土壁下部受多次冻融循环而形成塌方。
5、开挖好的基坑底部应采取必要的保温措施,如保留脚泥或铺设草包。
6、土方回填前,应将基坑底部的冰雪及保温材料清理干净。
7、室外基坑或管沟可用含冻土块的土回填,但冻土块体积不超过填土总体积的15%.室内的坑,槽,管沟不得用含有冻土块的土回填。
8、回填采用人工回填时,每层铺土厚度不超过20cm,夯实厚度为10—15cm.
9、回填土工作应连续进行,防止基土或填土层受冻。
Standby凡 2015-06-21 09:20
1) 钢结构工程
(1) 雪天型钢要用塑料布遮盖严密,以防型钢表面结冰霜。
(2) 当作业环境温度低于-5℃时,现场焊接需预热处理,用氧乙炔火焰对需焊接的部位先加热,后施焊。
(3) 在雨天或风速大于5m/s的天气进行焊接作业时,搭设防护棚,挡雨和风。
(4) 对潮湿部位的焊口进行焊接时,要用氧乙炔火焰烘干。
2) 砌筑工程
(1) 根据武汉地区气象条件,砌筑工程采用氯盐砂浆法施工,用此法在负温条件下砂浆强度持续增长,砌体不会发生沉降变形、施工工艺简单,最低气温低于-2℃时暂停施工,待气温回升后再行施工。
(2) 冬期施工砌筑砂浆的稠度,宜比常温施工适当增加可能过增加石灰膏的办法来解决,稠度以8~13cm为宜;
(3) 砂浆使用温度不应低于5℃;
(4) 冬季施工搅拌砂浆应适当延长,比常温增加0.5~1倍。
(5) 严禁使用已遭冻结的砂浆,不准单以加热水解冻砂浆重新搅拌后使用,也不宜在砌筑时向砂浆内掺水使用。
3) 建筑电气安装工程
(1) 内线工程冬施应遵守下列规定:
电线管敷设前,必须清除管内积雪、积水及其它杂物,并将管道烘干。
(2) 电缆工程冬期施工应遵守下列规定:
① 保证电缆本体温度在5℃以上。否则,应提前将电缆预热保温。电缆端头及中间接头制作的环境温度应在5℃以上,并做好防潮处理。
② 冬季敷设电缆,弯曲半径要比规程适当增大,并要清除电缆沟内的积雪和冰块。