4条回答
jizeling 2015-06-20 16:30
最基本要求
1.空心砖常温下砌筑应提前1-1.5d浇水湿润,如果临时浇水,则砖达不到规定湿度或砖表面存有水膜而影响砌体强度。砌筑时砖含水率宜控制在10%-15%范围内(含水率以湿润后水重占干砖重量的百分数计)。
2.空心砖砌筑墙体时一般平行地面。
3.墙砌至梁板底时,应留100-200㎜空隙,待填充墙砌筑完至少间隔7天后再进行斜顶补砌,将砂浆填实,或浇筑膨胀砼,防止梁板底出现裂缝。
砌筑形式
1.空心砖一般侧立砌筑,孔洞方向与墙长向平行。特殊要求时,孔洞也可呈垂直方向。
2.空心砖墙的厚度等于空心砖的厚度。采用全顺侧砌,上下竖缝相互错开1/2砖长。
砌筑砂浆
1.搅拌
砂浆现场机械搅拌,其搅拌时间不得小于3min。
2.砌筑砂浆试块
每一检验批(每检验批不少于5组),按层或流水段和不超过250m作为一检验批。
试块留置应由监理工程师和工地见证取样员旁站,试验人员随机取样。
繁华尽落 2015-06-20 16:30
作业条件
l、完成室外及室内回填土,基础、主体工程结构验收完毕,并经有关部门验收合格。
2、材料成品、半成品、构配件进场验收和复试符合国家规范要求。 2、煤矸石空心砖生产龄期应超过28天,砌筑前应提前1天浇水湿润。
3、弹好墙身线、轴线,根据现场砌体的实际规格尺寸,再弹出门窗洞口位置线,经验线符合设计图纸的尺寸要求,办完预检手续。
4、立皮数杆:用30mm*40mm木料制作,皮数杆上门窗洞口、预制砼块、拉接筋、圈梁、过梁的尺寸标高。按标高立好皮数杆,皮数杆的间距15m,转角处距墙皮或墙角50mm设置皮数杆。皮数杆应垂直、牢固、标高一致,经复核,办理预检手续。
5、根据最下面第一皮砖的标高,拉通线检查,如水平缝厚度超过20mm,用细石混凝土找平,不得用水泥砂浆找平。
6、砂浆由实验室做配合比试配,准备好试模。
操作工艺
1、墙体放线 砖块浇水 制备砂浆 砖块排列 铺砂浆 砖块就位 校正 竖缝灌砂浆 勒缝
2、墙体放线:砌体施工前,应将基础面或楼层结构面按标高找平,依据砌筑图放出第一皮砖块的轴线、砌体边线和洞口线。
3、砖块下可根据模数砌筑2~4皮粉煤灰砖。
4、拌制砌筑砂浆:地下室砌筑砂浆采用水泥砂浆。 000以上采用混合砂浆砌筑。砂浆均为搅拌站预拌砂浆。
5、砂浆配合比用重量比,计量精度为:水泥±2%,砂及掺合料±3%。