    • zsysandman 2015-06-20 15:50

        首先是标准设防,应按本地区抗震设防烈度确定其抗震措施和地震作用,达到在遭遇高于当地抗震设防烈度的预估罕遇地震影响时不致倒塌或发生危及生命安全的严重破坏的抗震设防目标,2 重点设防类,应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施;但抗震设防烈度为9度时应按比9度更高的要求采取抗震措施;地基基础的抗震措施,应符合有关规定。同时,应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用。3 特殊设防类,应按高于本地区抗震设防烈度提高一度的要求加强其抗震措施;但抗震设防烈度为9度时应按比9度更高的要求采取抗震措施。同时,应按批准的地震安全性评价的结果且高于本地区抗震设防烈度的要求确定其地震作用。4 适度设防类,允许比本地区抗震设防烈度的要求适当降低其抗震措施,但抗震设防烈度为6度时不应降低。一般情况下,仍应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用。注:对于划为重点设防类而规模很小的工业建筑,当改用抗震性能较好的材料且符合抗震设计规范对结构体系的要求时,允许按标准设防类设防。

      0 评论

    • [昵称被屏蔽] 2015-06-20 15:48

      抗震等级是根据建筑物设防烈度和建筑物使用功能的重要性确定的 所以单凭设防烈度是不足以确定抗震等级的 具体分类要查《建筑工程抗震设防分类标准》,下面是有关章节的内容, 3.0.2 建筑工程应分为以下四个抗震设防类别 1特殊设防类:指使用上有特殊设施,涉及国家公共安全的重大建筑工程和地震时可能发生严重次生灾害等特别重大灾害后果,需要进行特殊设防的建筑。简称甲类。 2 重点设防类:指地震时使用功能不能中断或需尽快恢复的生命线相关建筑,以及地震时可能导致大量人员伤亡等重大灾害后果,需要提高设防标准的建筑。简称乙类。 3 标准设防类:指大量的除1、2、4款以外按标准要求进行设防的建筑。简称丙类。 4 适度设防类:指使用上人员稀少且震损不致产生次生灾害,允许在一定条件下适度降低要求的建筑。简称丁类。

      0 评论

    • 一颗柠檬_4908 2015-06-20 15:47

      关于发布国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》
      的公告
      中华人民共和国住房和城乡建设部公告第70号


      现批准《建筑工程抗震设防分类标准》为国家标准,编号为GB50223-2008,自发布之日起实施。其中,第1.0.3、3.0.2、3.0.3条为强制性条文,必须严格执行。原《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2004同时废止。
      本标准由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。

      0 评论

    • 有烟无火80 2015-06-20 15:46

      各抗震设防类别建筑的抗震设防标准,应符合下列要求:
      1、甲类建筑,地震作用应高于本地区抗震设防烈度的要求,其值应按批准的地震安全性评价结果确定;抗震措施,当抗震设防烈度为6~8度时,应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求,当为9度时,应符合比9度抗震设防更高的要求。

      2、乙类建筑,地震作用应符台本地区抗震设防烈度的要求;抗震措施,一般情况下,当抗震设防烈度为6~8度时,应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求,当为9度时,应符合比9度抗震设防更高的要求;地基基础的抗震措施,应符合有关规定。对较小的乙类建筑,当其结构改用抗震性能较好的结构类型时,应允许仍按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震措施。

      3、丙类建筑,地震作用和抗震措施均应符台本地区抗震设防烈度的要求。

      4、丁类建筑,一般情况下,地震作用仍应符合本地区抗震设防烈度的要求;抗震措施应允许比本地区抗震设防烈度的要求适当降低,但抗震设防烈度为6度时不应降低。”

      按照此划分,大多数建筑通常为丙级,重要的大型公共建筑则为乙级,特别重要的建筑要定为甲级。建筑等级高,抗震设防的标准也要相应提高。

      0 评论

    • 繁华尽落 2015-06-20 15:43

       1 总则
        1.0.1 为明确建筑工程抗震设计的设防类别和相应的抗震设防标准,以有效地减轻地震灾害,制定本标准。
        1.0.2 本标准适用于抗震设防区建筑工程的抗震设防分类。
        1.0.3 抗震设防区的所有建筑工程应确定其抗震设防类别。
        新建、改建、扩建的建筑工程,其抗震设防类别不应低于本标准的规定。
        1.0.4 制定建筑工程抗震设防分类的行业标准,应遵守本标准的划分原则。
        本标准未列出的有特殊要求的建筑工程,其抗震设防分类应按专门规定执行。
        2 术语
        2.0.1 抗震设防分类 Seismic fortification category for structures根据建筑遭遇地震破坏后,可能造成人员伤亡、直接和间接经济损失、社会影响的程度及其在抗震救灾中的作用等因素,对各类建筑所做的设防类别划分。
        2.0.2 抗震设防烈度 Seismic fortification intensity按国家规定的权限批准作为一个地区抗震设防依据的地震烈度。一般情况下,取50年内超越概率10%的地震烈度。
        2.0.3 抗震设防标准 Seismic fortification criterion衡量抗震设防要求高低的尺度,由抗震设防烈度或设计地震动参数及建筑抗震设防类别确定。
        3 基本规定
        3.0.1 建筑抗震设防类别划分,应根据下列因素的综合分析确定:
        1 建筑破坏造成的人员伤亡、直接和间接经济损失及社会影响的大小。
        2 城镇的大小、行业的特点、工矿企业的规模。
        3 建筑使用功能失效后,对全局的影响范围大小、抗震救灾影响及恢复的难易程度。
        4 建筑各区段的重要性有显著不同时,可按区段划分抗震设防类别。下部区段的类别不应低于上部区段。
        5 不同行业的相同建筑,当所处地位及地震破坏所产生的后果和影响不同时,其抗震设防类别可不相同。
        注:区段指由防震缝分开的结构单元、平面内使用功能不同的部分、或上下使用功能不同的部分。
        3.0.2 建筑工程应分为以下四个抗震设防类别:
        1特殊设防类:指使用上有特殊设施,涉及国家公共安全的重大建筑工程和地震时可能发生严重次生灾害等特别重大灾害后果,需要进行特殊设防的建筑。简称甲类。
        3.0.3 各抗震设防类别建筑的抗震设防标准,应符合下列要求:
        1 标准设防类,应按本地区抗震设防烈度确定其抗震措施和地震作用,达到在遭遇高于当地抗震设防烈度的预估罕遇地震影响时不致倒塌或发生危及生命安全的严重破坏的抗震设防目标。
        2 重点设防类,应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施;但抗震设防烈度为9度时应按比9度更高的要求采取抗震措施;地基基础的抗震措施,应符合有关规定。        3.0.4 本标准仅列出主要行业的抗震设防类别的建筑示例;使用功能、规模与示例类似或相近的建筑,可按该示例划分其抗震设防类别。本标准未列出的建筑宜划为标准设防类。
        4 防灾救灾建筑
        4.0.1 本章适用于城市和工矿企业与防灾和救灾有关的建筑。
        4.0.2 防灾救灾建筑应根据其社会影响及在抗震救灾中的作用划分抗震设防类别。
        4.0.3 医疗建筑的抗震设防类别,应符合下列规定:
        1三级医院中承担特别重要医疗任务的门诊、医技、住院用房,抗震设防类别应划为特殊设防类。
        2二、三级医院的门诊、医技、住院用房,具有外科手术室或急诊科的乡镇卫生院的医疗用房,县级及以上急救中心的指挥、通信、运输系统的重要建筑,县级及以上的独立采供血机构的建筑,抗震设防类别应划为重点设防类。
        3 工矿企业的医疗建筑,可比照城市的医疗建筑示例确定其抗震设防类别。
        4.0.4 消防车库及其值班用房,抗震设防类别应划为重点设防类。
        4.0.5 20万人口以上的城镇和县及县级市防灾应急指挥中心的主要建筑,抗震设防类别不应低于重点设防类。
        工矿企业的防灾应急指挥系统建筑,可比照城市防灾应急指挥系统建筑示例确定其抗震设防类别。
        4.0.6 疾病预防与控制中心建筑的抗震设防类别,应符合下列规定:
        1承担研究、中试和存放剧毒的高危险传染病病毒任务的疾病预防与控制中心的建筑或其区段,抗震设防类别应划为特殊设防类。
        2不属于1款的县、县级市及以上的疾病预防与控制中心的主要建筑,抗震设防类别应划为重点设防类。
        4.0.7 作为应急避难场所的建筑,其抗震设防类别不应低于重点设防类。

      0 评论

    • 荣耀vvv 2015-06-20 15:43

      最新的建筑抗震标准是汶川地震后,地震灾区的大量房屋需进行抗震鉴定,2009年国务院启动了“全国中小学校舍安全工程”,所有的中小学校舍需进行抗震鉴定.原《建筑抗震鉴定标准》GB50023―95实施了10多年,已不能适应当前形势的发展。2008年7月8日,在住房和城乡建设部标准定额司、质量安全司的指导下,由中国建筑科学研究院会同中国机械工业集团有限公司、中国航空工业规划设计研究院、四川省建筑科学研究院、中冶集团建筑研究总院、中国中元国际工程公司、中国地震局工程力学研究所、西北建筑抗震勘察设计研究院、同济大学进行了标准的修订工作。修订工作历时一年,于2009年7月1日正式实施,新标准名称为《建筑抗震鉴定标准》GB50023―2009(以下简称新标准)。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 4天以前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 1个月前
    • 2 回答
      • 钢结构建筑的使用面积是如何进行计算的?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构行业是建筑行业中的一个重要分支,以钢材为主要材料,通过焊接、螺栓连接等方式构建建筑物的结构框架。相比传统的混凝土结构,钢结构具有自重轻、强度高、施工速度快等优势,因此在厂房、体育馆、桥梁等领域得到广泛应用。 然而,钢结构厂房施工工期需要多长时间呢?实际情况会因项目的规模、复杂度和施工条件等因素而有所不同
      • 使用面积 钢结构 钢结构防火漆 1个月前
    • 1 回答
      • PP模块式雨水调蓄池的功能分类?
      • 兔友_GPUQ08 回答:惠洁雨水PP模块可以用来储藏水,而且能给不占用空间,有受压能力,95﹪的空间可以实现更有效的蓄水,使用防水布或土工织物,可以蓄水、排出,同时必须在结构内设置供水管、出水管、水泵位置和人孔;雨水收集PP模块一般是高品质的PP聚丙烯材料,浸入水中无析出物,无异味。具有超强的耐酸强碱性,具有40年以上的寿命特性。 雨水收集系统PP模块作用
      • PP板材 pp管 pp材质 3个月前
    • 1 回答
      • PP模块式水池雨水收集系统行业标准?
      • 兔友_GPUQ08 回答:现在雨水收集系统工程蓄水池很多都使用PP模块。它具有不占地、节能环保的优势正在得到大幅度的普及。这种安装比较简单。 确定蓄水量后,模块系统以蓄水量的105﹪确定,挖掘方面考虑到蓄水,在模块系统周围包上防水材料,同时向周围回填软土,填土宽度至少50cm,在模块系统上层添加土工布, 如果雨水计划渗透到土壤中,可以用可渗透的土工织物
      • 雨水排水系统 地板行业 PP板材 3个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。