      1. 设计布线时,执行强电走上,弱电在下,横平竖直,避免交叉,美观实用的原则。
      2. 开槽深度应一致,一般是PVC管直径 10MM。
      3.电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。一般情况,照明1.5平方,插座2.5平方,空调机4.0平方,进户线10.0平方。
      4.暗线敷设必须配阻燃PVC管。插座用SG20管,照明用SG16管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。天棚上的灯具位设拉线盒固定。
      5. PVC管应用管卡固定。PVC管接头均用配套接头,用PVC胶水粘牢,弯头均用弹簧弯曲。暗盒,拉线盒与PVC管用锣接固定。
      6. PVC管安装好后,统一穿电线,同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过8根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%。
      7. 电源线与通讯线不得穿入同一根管内。
      8. 电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。
      9. 电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。
      10. 穿入配管导线的接头应设在接线盒内,线头要留有余量150MM,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。
      11.安装电源插座时,面向插座的左侧应接零线(N),右侧应接相线(L),中间上方应接保护地线(PE)。保护地线为2.5平方的双色软线。
      12. 当吊灯自重在3kg及以上时,应先在顶板上安装后置埋件,然后将灯具固定在后置埋件上。严禁安装在木楔、木砖上。
      13. 连接开关、螺口灯具导线时,相线应先接开关,开关引出的相线应接在灯中心的端子上,零线应接在螺纹的端于上。
      14.导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ。

      15. 电源插座底边距地宜为300mm,平开关板底边距地宜为1300mm。挂壁空调插座的高度1900MM。脱排插座高2100MM,厨房插座高950MM,挂式消毒柜1900MM,洗衣机1000MM。
      电视机650MM。
      16.同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm.
      17..每户应设置强弱电箱,配电箱内应设动作电流30MA的漏电保护器,分数路经过控开后,分别控制照明,空调,插座等。控开的工作电流应与终端电器的最大工作电流相匹配,一般情况下,照明10A,插座16A,柜式空调20A,进户40-60A。
      18.安装开关,面板,插座及灯具时应注意清洁,宜安排在最后一涂乳胶漆之前。

      1 评论

    • [昵称被屏蔽] 2015-06-23 11:40

      现在进户线至少要10平(40A),各分支线和分支开关可根据用电情况而定,此外特别强调的是照明线不要与插座线合用。家用所有插座线均庆通过漏电保护器,照明开关不通过漏保。空调用4平、16A插座足够。另外据我经验6平室温情况下安全电流不能超过32A,而以后家用电器越来越多,所以进户线10平或16平,总开关40A或50A,漏电保护器应选择C32、S小于或等于0.1秒,In小于或等于30mA哪种就可以了。我们小区家庭都是这样的。有三个注意点,1.分路控制,配电箱里设置照明,插座,空调,厨房分开控制。2.线路采用单线,不要用护套线。3.开关要设置必要的双控开关

      0 评论

    • AN拉勾勾 2015-06-20 11:41

      室内电线、电话线、有线电视光缆的铺设一定要安全合理。如果是新房装修,由于新增线路都是搭在原有设计的动力线或照明线上,因此二者的连接处一定要牢固,否则容易造成接触不良,不论是对家电还是对灯具的使用寿命和人身安全都会有影梅子建议一定要对电路进行全面检查,最好全部换掉。
      电路改造工艺流程:

      1. 草拟布线图。一定要预先想好家电要放置的位置,如果一时想不到,可参考小编之前编写的《水电改造项目一览表》。
      2.. 划线。确定线路终端插座,开关,面板的位置。根据家庭布线设计图纸,结合墙上的点位示意图,用铅笔、直尺或墨斗将各点位处的暗盒位置标注出来。除特殊要求外,暗盒的高度与原强电插座一致,背景音乐调音开关的高度应与原强电开关的高度一致。若有多个暗盒在一起,暗盒之间的距离至少为10mm 。
      开槽。电路开槽要遵守三个原则:①路线最短原则;②不破坏原有强电原则;③不破坏防水原则。线槽外观要横平竖直,大小均匀。
      4. 埋设暗盒及敷设PVC电线管。
      5. 穿线。
      6. 安装开关,面板,各种插座,强弱电箱和灯具。

      7. 检查电路,并画出电路布线图,尤其是暗线走向图,保存备用。



      电路改造的施工要点:
      01.设计布线时,执行强电走上,弱电在下,横平竖直,避免交叉,美观实用的原则。

      02.开槽深度应一致,一般是PVC管直径 10MM。

      03.电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。一般情况,照明1.5平方,空调挂机及插座2.5平方,柜机4.0平方,进户线10.0平方。

      04.暗线敷设必须配阻燃PVC管。插座用SG20管,照明用SG16管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。天棚上的灯具位设拉线盒固定。

      05.PVC管应用管卡固定。PVC管接头均用配套接头,用PVC胶水粘牢,弯头均用弹簧弯曲。暗盒,拉线盒与PVC管用锣接固定。PVC管安装好后,统一穿电线,同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过8根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%。

      06.电源线与通讯线不得穿入同一根管内。电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。
      07.穿入配管导线的接头应设在接线盒内,线头要留有余量150MM,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。

      08.安装电源插座时,面向插座的左侧应接零线(N),右侧应接相线(L),中间上方应接保护地线(PE)。保护地线为2.5平方的双色软线。

      09.当吊灯自重在3kg及以上时,应先在顶板上安装后置埋件,然后将灯具固定在后置埋件上。严禁安装在木楔、木砖上。
      10.连接开关、螺口灯具导线时,相线应先接开关,开关引出的相线应接在灯中心的端子上,零线应接在螺纹的端于上。
      11.导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ。
      12.电源插座底边距地宜为300mm,平开关板底边距地宜为1300mm。挂壁空调插座的高度1900MM。脱排插座高2100MM,厨房插座高950MM,挂式消毒柜1900MM,洗衣机1000MM。电视机650MM。
      13.同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。

      0 评论

    相关问题

    • 3 回答
      • 求主卧衣柜布局指导
      • 黄茅丫头-七九八一空间艺术设计 回答:在不改变格局的情况下,建议衣柜侧面设计为一个展示柜,或者就是做弧形开放格;如果考虑拆改的话,可以把两个卧室门的方向调整一下
      • 衣柜布局 主卧门 风水布局 1个月前
    • 求主卧衣柜布局指导
    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。