防雷隐蔽工程验收记录范本,谁能给一份?

王强 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • HR897048419 2015-06-24 20:04

      隐蔽工程验收记录
      编号: 工程名称 隐检项目 砌体 隐蔽验收部位 围墙砌体
      隐检时间 年 月 日 隐检依据 施工图
      隐检内容: 1、砖的品种、规格、性能、强度等级。 2、砂浆配合比。 3、灰缝饱满度,轴线偏差,拉结筋埋设。 4、墙体平整度、垂直度。
      施工单位自查情况与结论: 1、采用MU10机砖,240×115×53黏土砖 合格。 2、M7.5水泥砂浆。 3、灰缝饱满度均大于80%,轴线偏差在允许范围内,拉结筋埋设符合设计要求。 4、抽查墙体平整度、垂直度合格。
      监理(建设)单位验收意见与结论:

      监理(建设)单位(签章) 施工单位(签章)
      专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)
      年 月 日 专业技术负责人 质检员 专业工长 年 月 日

      0 评论

    • 荣耀vvv 2015-06-19 22:59

      建筑电气隐蔽工程检查验收记录 XX 年 XX月 XX 日
      单 位 工 程 名 称 XXXX 建 设 单 位 XX地产开发有限公司 分部(子分部)工程名称 防雷及接地装置安装 施 工 单 位 XX建设股份有限公司 分 项 工 程 名 称 接地装置安装 检验批名称 19~45轴基础接地装置安装 隐 蔽 检 查 内 容 1.接地装置的焊接部位、焊接长度、接地电阻值 说 明 或 简 图 根据电施-及会审纪要要求,基础接地装置利用桩筋及基础底板主筋二根 焊接连通作接地网格,接地体与防雷引下线、消控室接地、电梯接地、配电间接地及强弱电井接地均焊接连通。配电间、消控室、电梯、强弱电井接地母线均采用-40*4热镀锌扁钢,防雷引下线利用柱内对角二根主筋上下搭接连接,并在-1M处设置外引接点与各引下线焊接连通,作雷电散流用。接地装置均采用Ф12圆钢作跨接线。各焊接处焊接工艺以及接地电阻值均符合设计要求和施工验收规范规定。(简图附后) 检 查 验 收 意 见 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 施工单位项目专业质量检查员: 年 月 日 专业施工技术负责人: 填表人:

      0 评论

    • 我就是我d 2015-06-19 22:58

      你好,隐蔽工程检查记录
      表 C5-1 编 号
      工程名称 中国科协魏公村综合业务楼修缮项目
      隐检项目 门框与樯体的连接 隐蔽日期 2010-10-8
      隐检部位 三 层 A-U/B-3 轴线 标高

      隐检依据:施工图图号 A1-003 ,设计变更/洽商(编号 )及有关国家现行标准等。
      主要材料名称及规格/型号: 聚氨酯发泡剂 / W892 143

      隐检内容:

      门框与樯体的连接,门框与墙体之间的缝隙采用发泡剂填嵌

      申报人:张令申

      检查意见:
      符合设计和规范要求

      检查结论: □同意隐蔽 □不同意,修改后重新复查

      复查结论:

      符合设计和规范要求

      复查人: 复查日期:

      签字栏 建设(监理)单位 施工单位
      专业技术负责人 专业质检员 专业工长

      本表由施工单位填报,建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 一体成型水表箱工厂化整体生产,提高了工效,缩短了建设工期?
      • 雨过天晴 回答:一体成型水表箱作为一种先进的供水设施,通过工厂化整体生产方式,实现了配套产品的齐全供应,有效提高了工效,并缩短了建设工期。 一体成型水表箱采用工厂化整体生产模式,这意味着所有的零部件和配套产品都在专业化的生产线上完成,保证了每个环节的质量和效率。这种集中生产方式不仅简化了生产流程,降低了成本,还提高了产品的稳定性和
      • 一体化led灯 一体衣柜 水表箱 2个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。