消防验收报告怎么写

沈强 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    4条回答

    • kitty1235 2015-06-19 09:21

      消防工程竣工验收报告
      由我公司承建的*********************工程,由**************开发有限公司集资建设,*********************设计院负责设计,******市建设工程质量监督站负责质量跟踪监督,并委托**********消防工程监理有限公司承担现场监督,并由
      *********************消防设施检测单位于2007年11月245日完成本工程消防工程电气及消防设施检测,确认检测结果为合格。
      本工程,自开工以来,在上级领导、质监站、建设单位、设计单位、监理单位及有关部门的大力支持下,通过全体参建员工的努力和辛勤劳动,工程于2007年12月21日通过了五方主体预验收工作,并完成了有关问题的质量整改闭合,现消防工程已具备竣工验收条件,下面就工程具体情况汇报如下:
      一、 工程概况:
      1、 ************与广场路交叉口,南邻广场路,北邻飞鹏巷,西朝信河街,东邻居民区。属居民集中区域,为消防重点控制单位,本工程建筑物为地下一层、地上十八~二十二层,独立裙房二层组成。总建筑面积为40192m2,地下部分5252.34m2。总建筑高度分别为:64.3m、70.30m、80.90m、9.30m。一层层高为4.50m、二层层高为4.80m,三层层高为4.50m;地下室一层高度分别为:机动车库5.60m;设备房4.80m非机动车库3.80m。地下事室主要有两个消防通道口,设计容量为400m3的消防水池及设计容量为18m3的喷淋专用水池、消防排烟风机房、自备发电房等设备房, 地上二层~三层商场部分设置有两座消防楼梯。屋顶设有电梯机房,正压送风机房及消防水池设计容量18m3等设施。
      2、 建筑类别及耐火等级:一类高层建筑及地下室,耐火等级为一级,北侧商业部分为二类多层建筑,耐火等级为二级。
      3、 主体结构采用全现浇钢筋砼框架—框支剪力墙结构,地下室连体,地下室设有汽车库,非机动车库。一、二层设有商场、办公区等公共场所,三层设为架空层(技术层)、露天部分设屋顶花园等休闲场所;四层及以上为住宅。

      0 评论

    • [昵称被屏蔽] 2015-06-19 09:20

      由我公司承建的*********************工程,由**************开发有限公司集资建设,*********************设计院负责设计,******市建设工程质量监督站负责质量跟踪监督,并委托**********消防工程监理有限公司承担现场监督,并由*********************消防设施检测单位于2007年11月245日完成本工程消防工程电气及消防设施检测,确认检测结果为合格。 本工程,自开工以来,在上级领导、质监站、建设单位、设计单位、监理单位及有关部门的大力支持下,通过全体参建员工的努力和辛勤劳动,工程于2007年12月21日通过了五方主体预验收工作,并完成了有关问题的质量整改闭合,现消防工程已具备竣工验收条件,下面就工程具体情况汇报如下: 一、 工程概况: 1、 ************与广场路交叉口,南邻广场路,北邻飞鹏巷,西朝信河街,东邻居民区。 二、 工程使用功能: 1、 本工程消防报警系统采用消防中心控制系统,由自动报警系统、楼层疏散指示系统、消火栓系统、喷淋系统、消防排烟系统、正压送风系统、消防广播和消防电话等系统组成。消防中心设在D-1栋一层,消防中心采用集中报警控制器控制。 2、 本工程联动系统为集中控制,联动控制台设在一层消防控制中心内,联动功能主要有:火灾报警后停止送排风机,打开排烟口和正压送风口,启动排烟风机和正压送风机,火灾确认后接通警报装置,10~15秒后接通紧急广播,组织疏散,同时启动消防水泵、喷淋泵,电梯迫降至底层。 3、 消防控制室的联动逻辑和手动功能:a、手动按钮动作时,立 即联动消防设备。b、消防栓按钮动作时,立即启动消防泵和喷淋泵。C、烟感、温感、水流指示器等报警时,应确认后方可联动消防设备。d、消防紧急广播扬声器、排烟口及暂停空调机等功能应联动着火层及上、下层,e、消防控制室应有各消防设备的启停启示,并能手动控制各消防设备的启停。f、消防控制室内的消防广播应能手动开启,也可自动开启,设有话筒,也可放录音带。g、消防中心应设有消防支队的直通专用电话,在消防水泵、电梯机房、风机房应设有消防电话。 三、 工程施工过程: 我公司建立了各部门及各级管理人员的质量责任制,明确各自的质量责任,建立完善的工程自检制度,分工明确,责任到人。对整个工程施工程序进行严格的控制,在每个分项施工前,进行严格的技术交底,并依据技术交底要求和验评标准进行检查、验收、做到跟踪同步,各项技术复核项目,自行复核合格后,报请质监站,建设单位和监理单位平行验收,在符合设计要求和验收规范的规定后,再进行下一道工序施工。现场使用的各种材料均要求具备合格条件,对不合格,杂乱产品拒之门外(主要消防材料生产厂家及采购数量见附表1)。 在施工过程中经我公司、项目部不懈努力,全体员工的辛勤劳动下,我施工方均已按设计要求和验收规范的规定,以及合同约定的施工内容,完成了各项工作,各设备经调试运行正常,各报警系统,经检测公司检测合格, 四、 施工中余下的问题: 1、 由于本工程项目投资时间比较早,按原先设计规范施工,与现消防验收规范要求,存在一些不足之处。 2、 由于供电局负责配电房设备安装,还没有全部完成,现各设备所采用的电源为工地临时用电,负载不能同时运转时间太长。 3、 由于施工时间太紧,以及其它客观因素,各系统功能调试过程中,存在一些小问题。

      0 评论

    • 我叫张小花 2015-06-19 09:16

      关于申请XXXX工程消防验收的报告

      XXXX市公安消防支队:
      我公司建设的(开发的)XXXX工程XXX-XXX号楼经支队X公消审(2010)XXX号《建筑工程消防设计审核意见书》审核批准,现以施工完毕。该工程建筑面积XXXX平方米,XX层,为住宅/办公/酒店,设计单位是:XXXXXXXX,施工单位是:XXXXXXXXX,共设有火灾自动报警系统(多少个探头,多少个报警按钮等)、自动喷水灭火系统(喷头多少个)、室内消火栓系统(室内消火栓箱多少套)、XX个室外消火栓等。现以施工完毕,并经XXXXX消防检测事务所检测合格,特申请贵支队给予验收为盼。
      XXXX公司
      年 月 日

      最好是红头文号,以视重视

      0 评论

    • 揽子青丝 2015-06-19 09:01

      验收申请报告

      ××××××××××公安消防(大)支队:
      ××××××××××××的火灾自动报警系统是由我公司负责安装调试。
      该工程所选用设备为国家消防检测中心检验合格的××××××××有限公司生产的××××××产品。
      主要有:
      ×××××××火灾报警控制器 ×台
      ×××××××智能光电感烟探测器 ×只
      ×××××××手动报警按钮 ×只
      工程于××××年×月开工,××××年×月安装完毕,经公司技术人员进行全面检测调试已能达到消防要求,且自开通以来一直正常运行,已具备验收条件。特申请对该系统予以验收。

      ×××××××××××有限公司
      ××××年×月×日

      0 评论