建筑工地临时用电配置要求有哪些?

孟阳 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    4条回答

    • HR897048419 2015-06-18 18:02

      建筑工地临时用电系统的配置 由于建筑工地用电环境的复杂性及特殊性,加上大多数的作业人员刚由农民转变而成,安全用电意识较差,以及用电设备的多样性、安全措施的不完备使建筑工地的电气事故率增加,安全用电形势非常严峻。在施工实践中除了加强安全用电管理、经常对使用电气设备人员进行用电基本常识和技能教育外,更重要的是要精心配置工地的临时用电系统,为安全用电提供一个有效可靠的硬件环境。 1.接地系统的选择与等电位连接 (1)国际上和全国各大设计院普遍采用国际电工委员会(IEC)标准规定的系统形式。按IEC的规定,低压配电接地接零系统划分为IT方式、TT方式、TN方式3种基本形式系统。TN方式又可以细分为TN-C、TN-S和TN-C-S这3种方式。在《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) (以下简称《规范》)中第4.1.1条明确规定,在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路必须采用接零保护系统,即TN系统。广东省建委已发文进一步明确施工现场必须采用三相五线系统即TN-S方式,如图1所示。 1-工作接地;2-重复接地;3-设备外露可导电部分L1 L2 L3-相线;N-工作接地;PE-保护接零 图1 TN-S方式接线图 因此,施工现场接地系统采用TN-S系统是必然的选择。TN-S系统由于线与PE线分开,三相不平衡电流不再流经PE线,避免了用电设备外壳的电位升高。TN-S系统可采用剩余电流动作保护,这种保护直接反映接地故障电流,灵敏度高,动作电流可以整定得很小,以至它可以保护非金属性接地故障,整定电流只要大于正常的线路电气设备的泄漏电流就可以了。但是,因为系统固有的缺点,变压器中性点对电位(变压器低压侧中性点接地电阻Ro上的压降)仍会通过PE线使电气设备外壳有电流与电压。因此降低接地电阻、实现整个工地上所有建筑设备的金属外壳及各种金属构件(包括塔吊、施工电梯、提升架和新建建筑物的基础接地网)等的可靠的总等电位的连接,对于提高整个系统的安全性显得尤为重要。 降低接触电压的主要措施有减少保护装置,切断故障的时间、重复接地、等电位连接等。我国现行规范强调作重复接,但IEC标准强调等电位连接而未将重复接地列入正规条文,实际上总等电位连接已兼起电源进线重复接地的作用,因此它对重复接地规定是建议性的,而不是强制性的。在建筑工地实施等电位连接,即用PE线将整个工地的所有设备的金属外壳及各种金属构件如塔吊、提升架、施工电梯、新建建筑物的基础钢筋网等可靠地连接起来,这样使整个临电系统的安全性得到提高。当由于种种原因漏电开关不动作而使PE线出现高电位时,工地的等电位连接有助于减少触电伤亡和电气火灾的可能性。另外,等电位连接有助于消除或降低电位差,对整个工地合用接地电阻值的要求已不十分严格,从而节省了投资,更重要的是安全的可靠性大大提高了。 2.配电室(总配电箱)总开关的选择 在工地中,配电室(总配电箱)的总开关一般选用自动空气开关或带漏电保护的自动空气开关。
      总开关采用漏电开关存在它的弊端,即容易出现越级跳闸的不正常现象。全现场停电影响大。因为施工现场配电线路和用电设备的绝缘程度不会都是良好的,总是由于种种情况存在一定的漏电电流,由于总开关管的线路长、设备容量大,其承受的漏电电流就越大,就有可能出现某一支路的漏电电流不足以使支路的漏电开关动作,而几个支路的漏电电流之和使总开关跳闸的现象。例如某支路的漏电开关的漏电动作电流为100mA,漏电电流为50mA时不动作。但4个支路各有漏电电流50mA时,总漏电电流相加为200mA,就有可能使漏电动作电流为300mA的总开关跳闸。因此总开关选用漏电开关不是最佳选择。总开关选用自动空气开关时,它不具备欠压保护和相序保护。在施工实践中,我们发现只要对DW10型万能空气断路器进行一点改进,它十分适合作为工地的总开关。改进前的DW10型开关具有过载、欠压和短路保护,但其欠压保护只能对两相欠压保护(失压脱扣线圈工作电压为380V线电压),且不具备相序保护功能。在大型工地中有众多重要的电机负荷,如塔吊、施工电梯、空压机、搅拌站、水泵等,其中不少是三相不可逆转的设备,所以缺相和相序保护是非常重要的,尤其是当市电停电转用发电机时,如果相序不对,相序保护动作使总开关不能合闸,从而保护了设备。因此,我们在DW10万能开关的失压线圈前加设一个XJ系列断相和相序保护继电器,如图2所示,使其具备了过载、失压、短路保护和相序保护功能。 XJ-断相与相序保护继电器;K-DW10开关失压线圈 L1 L2 L3-相线 图2断相与相序保护继电器示意图 DW10万能空气断路器价格低(与同等规格漏电开关相比)及改造费用低廉,在大型工地或有众多重要负荷(塔吊、施工电梯、搅拌站、空压机等)的工地,是配电室(总配电箱)总开头的最佳选择。 3.配电箱、开关箱及漏电开关的配置选择 配电箱是施工现场电源与用电设备的中枢环节,而开关箱上接电源线,下接用电设备也是用电安全的关键,所以正确设置与否是一个非常重要的问题。按照标准要求,施工现场应实行“三级配电,两级保护”,即在总配电箱上设分配电箱,分配电箱以下设开关箱,开关箱是末级,以下就是用电设备,这样形成了三级配电。两级保护是指除在末级(开关箱)设置漏电保护外,还要在上一级(分配电箱中)设置漏电保护开头,总体上形成两级保护,两级漏电保护器之间具有分级分段保护功能。 配电箱应采用铁质箱体,选用户外防雨型,箱内要设置保护零线端子排,视需要设置工作零线端子排。箱内电器安装板采用铁板,与保护零线端子排做良好连接。箱门也需用黄绿双色线与保护零线端子排做良好连接并上锁。箱体用红漆作“有电危险”等警告标记。箱内电器设置应按照“一机一闸一漏”原则设置,每台用电设备都由一个电气开关控制,不能一个开关控制两台。《规范》第7.2.5条、第7.2.7条规定“每台用电设备应有各自专用的开关箱”、“必须实行一机一闸制”、“开关箱中必须装设漏电保护器”,把以上规定进行简单归纳,即为“一机一闸一漏一箱”。 在配置电箱内电器时,应慎重考虑上、下级保护动作的选择性。这里的选择性有两个内容,一个是上下级断路器短路保护的选择性,一个是上下级漏电开关漏电保护的选择性。在一个配电箱内总电源开关与支线开关之间便存在上、下级短路保护的选择性问题,一般为了配电箱整齐美观、划一,往往采用同型号的断路器,即使电源总开关与分支开关采用不同型式的瞬时脱扣器,也很难得到满意的选择性配合。而且即使是按照某生产企业给出的选择性配合要求进行配置也难得到有效的选择性配合。因此,在一个配电箱内的电源总开关应采用隔离开关而不是自动空气开关。隔离开关可以在正常情况下切断电源,起到隔离电源作用并方便维修,可省去一个级间保护选择性要求,使上一级配电箱更易保护选择性。因上一级配电箱至下一级配电箱有一定距离,可利用馈线长度的阻抗来限制下级发生短路时故障电流,使上、下级保护具有一定的选择性。 要保证漏电开关的选择性,就要精心选择上下级额定漏电动作电流和上下级漏电动作时间。在进行选择时,应遵循以下原则进行:末端线路上(开关箱内)的漏电保护器的额定漏电动作电流IΔn值选用30mA;上级漏电保护电器的IΔn1值必须是下级IΔn2的一倍,即IΔn1≥2IΔn2;我国漏电保护器产品执行标准(GB6829)规定:在漏电电流为IΔn时,直接接触保护用的漏电保护器最大分断时间为0.1s,间接接触保护用的漏电保护器最大分断时间为0.2s。因此末端保护的漏电保护器应选用直接接触保护用的,额定动作时间要≤0.2s,上一级的漏电保护器额定动作时间要增加延时0.2s才不致引起误动作。目前国内市场的许多漏电保护器的产品说明书中都不说明是用作直接接触保护用还是用作间接接触保护用的,为此在选用时应选择符合要求的漏电保护器。采用漏电保护器作分级保护时最好为二级,过多级数将难于得到有选择性的保护。 4.设置配备二次触电保护器的电焊机专用配电箱 交流电弧焊机是建筑工地常用的设备之一,同时它又是一种高危险性的电器设备,操作人员必须是经专业培训的特殊作业人员。虽然漏电保护器的广泛使用对控制电焊机触电事故起了一定的作用,但电焊机的二次侧的触电事故仍时有发生。这是因为漏电保护器只能对电焊机的一次侧电路进行保护。当二次侧漏电时,其回路是一个不完整的回路,一部分电流发生了异常流动。但此时一次侧的电路和电流仍然是完整的,漏电保护器不动作,就难免会发生触电死亡。因此在《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)中也明确要求装设电焊机的二次触电保护器。目前国内一些厂家将漏电保护器与二次触电保护器的功能相结合,生产出具有漏电保护功能的二次接触保护器,同是保护电焊机的一次侧和二次侧。所以,在工地中应设置专用的电焊机配电箱,内设一个闸刀开关作为隔离开关,下设一个电焊机二次触电保护器。同时,电焊设备必须严格执行有关安全要求,操作人员必须按操作规程进行作业;二次触电保护器应经常检查,保证其能正常工作。这样大大提高了电焊机使用的安全性,消除了事故隐患的盲点。 经过这样设置的临时用电系统,其安全可靠性高,但也不能掉以轻心,高枕无忧。与此同时要加强软件环境建设,即要强化安全用电管理,落实安全用电责任,定期对电工进行培训教育考核,经常对施工人员进行用电基本常识和技能教育,及时更新、维修、改造用电设备、设施,实现用电设备、设施本质安全。只有这样软硬两手抓,才能保证施工用电安全,确保施工顺利进行。

      2 评论

    • **其实我不帅 2015-06-18 18:04

      1、临时用电工程应采用中性点直接接地的380/220V三相四线制低压电力系统和三相五线制接零保护系统。
      2、施工现场配电线路:
      (1)必须采用绝缘导线;
      (2)导线截面应满足计算负荷要求和末端电压偏移 5%的要求;
      (3)电缆配线应采用有专用保护线的电缆;
      (4)架空线路的导线截面一般场所不得小于100m㎡(钢线)或16 m㎡(铝线),跨越公路、河道和在电力线路挡距内不得小于16 m㎡(钢线)或25 m㎡铝线;
      (5)配电线路至配电装置的电源进线必须做固定连接,严禁做活动连接;
      (6)配电线路的绝缘电阴值不得小于1000ΩW;
      (7)配电线路不得承受人为附加的非自然力。
      3、施工现场采用配电线路架空敷设:
      (1)采用专用电线杆,电线杆应坚固和绝缘良好;
      (2)线杆挡距不小于35m,挡距内无接头;
      (3)线间距不小于0.3m;
      (4)架空高度不小于距地面4m,距机动车道6m;距暂设工程顶端2.5m;距广播通讯线路1m;距0.4KV交叉电力线路1.2m;距10LV交叉电力线路2.5m;
      (5)相序排列,用单横担架设时为L1、N、L2、L3、PE;当双横担架设时,上层横 为L1、L2、L3下层横担为L1、N、PE。
      4、施工现场用电缆敷设:
      (1)电缆敷设采用直埋地或架空,严禁沿地面明设;
      (2)埋地敷设深度不小于0.6m,并须覆盖硬质保护层,穿越建(构)筑物、道路及易受损伤场所时,须另加保护套瓷;
      (3)架空敷设时应采用沿墙或电杆绝缘固定,电缆的最大弧垂处距地不得小于2.5m;
      (4)电缆接头盒应设置于地面以上,并能防水、防尘、防腐和防机械损伤;
      (5)在建工程内的临时电缆的敷设高度不得小于1.8m。
      5、施工现场用电设备的负荷线:
      (1)应采用橡皮护套,铜芯软电缆;
      (2)电缆的防护性能应与使用环境相适应;
      (3)电缆芯线中有用作保护接零的黄/绿双色绝缘线;
      (4)敷设应不受介质腐蚀和机械损伤;
      (5)电缆无中间接头和扭结。
      6、施工现场用三相互线接零保护系统的保护线要求:
      (1)保护线(PE线)的统一标志为黄/绿双色绝缘导线;
      (2)PE线应自专用变压器,发电机中性点处或配电室总配电箱电源进处的零线(N线)上引出;
      (3)PE线的截面应不小于所对应的工作零线截面,并满足机械强度要求,与电气设备相接的PE线应为截面不小于2.5㎡的多股绝缘铜线。
      7、施工现场用机械设备不带电的外露导电部分的保护接零要求:
      (1)应做保护接零的机械设备;
      ①电机、变压器、电焊机的金属外壳;
      ②配电屏控制屏的金属框架;
      ③配电箱、开关箱的金属箱体;
      ④电动机械和手持电动工具的金属外壳;
      ⑤电动设备传动装置的固定金属部件;
      ⑥电力线路的金属保护壳和敷线钢索;
      ⑦起重机轨道;
      ⑧电力线杆上电气装置的金属外壳和金属支架;
      ⑨靠近带电部分的金属围栏和金属门等。
      (2)可不做保护接零的情况:
      ①安装在配电屏、控制屏金属框架以及配电箱开关箱的金属箱体上,并能保证金属性连接的电器、仪表的金属外壳;
      ②安装在发电机同一固定支架上的用电设备的金属外。
      (3)施工现场保护接零的连接规定:
      ①保护接零线必须与PE线相连接,并与工作零线(N线)相隔离;
      ②自备发电机组电源与外电线路电源联锁,并与之相五线制接零保护系统联锁,严禁并列运行。
      8、施工现场用电设备的要求:
      ①符合用电设备不带电的外露导线部分保护接零规定;
      ②保护外壳完备;
      ③绝缘电组值不小于,异涉电动机的定子冷态2MΩ,定子热态0.5MΩ,转子冷态0.8 MΩ,转子热态0.15 MΩ;手持电动工具,Ⅰ类2 MΩ,Ⅱ类7 MΩ,Ⅲ类10 MΩ,
      ④设备周围不得堆放易燃、易爆物。
      9、施工现场用配电屏(盘、箱)和开关箱的设置与使用:
      (1)动配电和照明配电盘(箱)宜分开设置,如合置于一屏(盘、箱)中时,应分路设置。
      (2)配电箱、开关箱的箱体应用铁质或优质绝缘材料制作,并能防水、防尘;
      (3)配电屏(盘、箱)和开关箱应装设电源隔离开关(含分路隔离开关)、短路保护器、过载保护电器,其额定值和动作整定值应与其负荷相适应;
      (4)开关箱实行“一机一闸制”,不得设置分路开关;
      (5)配电屏(盘、箱)和开关箱中必须设置漏电保护器,其选择应符合国家GB6829的要求。
      (6)配电屏(盘)和总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30MA,额定漏电动作时间应大于0.1S,但其乘积应小于20MA•S,并应装设电压表,电流表和电度表。
      (7)开关箱中的漏电保护器,对一般场所,额定动作电流不大于30MA,动作时间小于0.1S;对潮湿和有腐蚀介质场所,额定动作电流不大于15MA,时间小于0.1S.
      (8)屏(盘)、箱应作名称、用途、分路标记,箱门配锁,停止作业时断电上锁,箱内不得直接按其他用电设备,不得放置杂物,更换熔体时,不得使用代用品。
      (9)维修人员必须是专业电工并必须使用绝缘电工器材,维修时,维修点的前一级电源开关必须分闸断电,并悬挂醒目的停电标牌;
      (10)配电屏(盘、箱)开关箱周围应有宽度不小于1M的通道,并不得堆放杂物,不得有灌木杂草,液体浸溅,物体打击,强烈振动和热源烘烤,严禁存放易燃、易爆物和腐蚀介质。
      (11)屏(盘)箱必须安装牢固,移动式配电(开关)箱必须装设在坚固稳定的支架上,严禁置于地面。
      10、施工现场配电室和控制室的基本要求及规定:
      (1)应靠近电源并设立无灰尘、无蒸汽、无腐蚀介质和无振动的地方。
      (2)应自然通风,并有防雨雪、防动物进入措施。
      (3)配电室的建筑物的耐火等级不应低于3级,室内应配置消防用品。
      (4)配电室内必须保持规定的操作,维修通道光度,保持清洁,严禁设置杂物,门应外开,并配锁。
      11、施工现场照明供电要求:
      (1)一般场所的照明电压为220V;
      (2)地下室、高温、有导电粉尘和狭窄的场所,照明电压应不大于36V;
      (3)潮湿和易触及照明线路的场所,照明电压不大于24V;
      (4)特别潮湿、导电良好的地面、金属容器内,照明电压不大于12V;和灯电压不大于36V;
      (5)照明变压器应为双绕组型,严禁使用自耦变压器;
      (6)正常环境下照明器选用开启型,潮湿环境下选用密闭防水型,易燃、易爆选用防爆型。
      12、施工现场防雷接地要求:
      (1)配电室和总配电箱进、出线处应设阀型避雷器或将其架空,进、出线处绝缘子铁脚作防雷接地。
      (2)防雷接地的电阻值不大于3Ω。
      (3)当施工现场与外电线路去同一供电系统时,电气设备应根据当地规定作保护接零或接地,不得一部分设备采用保护接零,而另一部分设备采用保护接地。
      (4)施工现场的电力系统严禁利用大地作相线或零线。
      (5)作防雷接地的电气设备,必须同时作重复接地。
      (6)保护零线的每一重复接地电阻值应不大于10Ω,塔吊的重复接地电阻值不应大于4Ω。
      13、施工现场使用电设备5台以上或用电设备在50KW以上时,应编制临时用电施工组织设计;5台和50KW以下时,应编制安全用电技术措施和用电防火措施。

      1 评论

    • du845968102 2015-06-18 18:04

      配电箱分为几级配电箱,下面湖南楚天电气公司为你来简介下配电箱配置要求。
        一级配电箱,就是指的总配电箱。一般位于配电房。一级箱柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排连接,接触良好,内带计量系统.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。
        二级配电箱,就是分配电箱,也叫分箱,一般负责一个供电区域。二级箱采用内外门设计,外表喷塑.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。
        三级配电箱,就是开关箱,只能负责一台设备。所谓的“一机一闸一箱一漏”就是针对开关箱而言的。
        箱内配置,建议看下《JGJ46-2005》,也就是《施工现场临时用电规范》,里面对于各级配电箱里面的配置要求说得很清楚。
        在这里简单说一下;
        一级要求配置:总路:总隔离 总断路器或总熔断器;分路:分路隔离 分路漏电保护开关。
        二级要求配置:总路:总隔离 总路熔断器或断路器;分路:分路隔离 分路熔断器或断路器。
        三级要求配置:隔离 漏电保护器。其中,一级配电中的漏电保护开关,动作电流与动作时间的乘积不大于30毫安秒。三级配电中的漏电保护开关的动作电流不大于30毫安,动作时间不大于0.1秒

      1 评论

    • HH0807 2015-06-18 18:03

      在施工现场的所谓临时用电,主要是区别于建筑工程上的正式电气工程而得名的。施工现场中电能是不可缺少的能源。随着建筑业的迅猛发展,施工中的电气装置和电气设备也日益增加。而施工现场复杂多变的环境和用电的临时性,使得电气设备的工作条件变坏,从而发生电气事故,特别是因漏电引起的人身触电事故增多。为了有效地防止各种意外的触电伤害事故,保障施工人员的安全,规定了施工现场临时用电要求。它的主要特点是:一是在施工现场实行TN-S系统,即增加了保护零线,做到了重复接地,把施工现场原来使用的三相四线变成了五线;二是实行了两级保护,即在电气设备的首末端分别安装漏电保护器。这些措施大大地加强了临时用电的安全性。
        安全技术要求的主要内容包括:用电管理,提出了临时用电必须编制施工组织设计方案;施工现场与周围环境,规定了电气设备的安全距离;注意接地与防雷;备有配电室与自备电源;配电线路,规定了架空线路、电缆线路、室内配线的规则;电动建筑机械及手持电动工具,规定了使用要求及漏电保护器的使用方法;规定了各种场所照明的使用原则等。

      1 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 4天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 5天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测
      • 厨房需要做防水 阳台需要做防水 厂房改造 5天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 21天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。