    • zsysandman 2015-06-17 17:33

        首先设计布线时,执行强电走上,弱电在下,横平竖直,避免交叉,美观实用的原则。然后开槽深度应一致,一般是PVC管直径 10MM。电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。一般情况,照明1.5平方,空调挂机及插座2.5平方,柜机4.0平方,进户线10.0平方。暗线敷设必须配阻燃PVC管。插座用SG20管,照明用SG16管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。天棚上的灯具位设拉线盒固定。PVC管应用管卡固定。PVC管接头均用配套接头,用PVC胶水粘牢,弯头均用弹簧弯曲。暗盒,拉线盒与PVC管用锣接固定。PVC管安装好后,统一穿电线,同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过8根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%。最后呢,电源线与通讯线不得穿入同一根管内。

      0 评论

    • 繁华尽落 2015-06-17 17:32

      一、电路改造工艺流程:

      1. 草拟布线图。

      2. 划线。确定线路终端插座,开关,面板的位置,在墙面标画出准确的位置和尺寸。

      3. 开槽。

      4. 埋设暗盒及敷设PVC电线管。

      5. 穿线。

      6. 安装开关,面板,各种插座,强弱电箱和灯具。

      7. 检查。

      8. 完成电路布线图,提交公司备案。

      二、电路改造的施工要点:

      1. 设计布线时,执行强电走上,弱电在下,横平竖直,避免交叉,美观实用的原则。

      2. 开槽深度应一致,一般是PVC管直径 10MM。

      3. 电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。一般情况,照明、插座2.5mm2、空调4mm2.

      4. 暗线敷设必须配阻燃PVC管。插座用SG20管,照明用SG16管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。天棚上的灯具位设拉线盒固定。

      5. PVC管应用管卡固定。PVC管接头均用配套接头,用PVC胶水粘牢,弯头均用弹簧弯曲。暗盒,拉线盒与PVC管用锣接固定。

      6. PVC管安装好后,统一穿电线,同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过8根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%。

      7. 电源线与通讯线不得穿入同一根管内。

      8. 电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。

      9. 电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。

      10. 穿入配管导线的接头应设在接线盒内,线头要留有余量150MM,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。

      11. 安装电源插座时,面向插座的左侧应接零线(N),右侧应接相线(L),中间上方应接保护地线(PE)。保护地线为2.5平方的双色软线。

      12. 当吊灯自重在3kg及以上时,应先在顶板上安装后置埋件,然后将灯具固定在后置埋件上。严禁安装在木楔、木砖上。

      13. 连接开关、螺口灯具导线时,相线应先接开关,开关引出的相线应接在灯中心的端子上,零线应接在螺纹的端于上。

      14.导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ。

      15. 电源插座底边距地宜为300mm,平开关板底边距地宜为1300mm。挂壁空调插座的高度1900MM。脱排插座高2100MM,厨房插座高950MM,挂式消毒柜1900MM,洗衣机1000MM。电视机650MM。

      16.同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm.

      17..每户应设置强弱电箱,配电箱内应设动作电流30MA的漏电保护器,分数路经过控开后,分别控制照明,空调,插座等。控开的工作电流应与终端电器的最大工作电流相匹配,一般情况下,照明10A,插座16A,柜式空调20A,进户40-60A。

      18.安装开关,面板,插座及灯具时应注意清洁,宜安排在最后一涂乳胶漆之前。

      三 、如何选用家装中的电线、穿线管及开关面板:

      1、电路改造涉及到空间的定位,还要开槽,所以要提前进行。严禁将导线直接埋入抹灰层,导线在线管中严禁有接头,同时对使用的线管(PVC阻燃管)进行严格检查,其管壁表面应光滑,壁厚要求达到手指用劲捏不破的强度,而且应有合格证书。也可以用国标的专用镀锌管做穿线管。要符合国家标准,标准规定应使用管壁厚度为1.2 mm的电线管,标准要求管中电线的总截面积不能超过塑料管内截面积的40%。

      例如:直径20 mm的PVC电管只能穿1.5 mm 2截面导线5根,2.5 mm 2截面导线4根,但有的施工队却穿了六七根1.5 mm2或五六根2.5 mm 2的电线;电线与燃气管道距离过近,超过标准规定的允许范围;按照标准规定在每个施工阶段结束,都要进行质量验收,并应做好验收记录,但不规范的施工队往往没有电气隐蔽工程验收记录。

      对管路铺设遵循“安全、方便、经济、客观”的原则。与此同时,对特殊用电回路,例如:空调、整体浴室、电淋浴器等,建议用户在购买时,先自检是否有保护装置,然后再配置相应的漏电保护开关,以确保用户的财产安全。工程完工后,要进行漏电开关检测,给出完整的电路图,以便日后维修。

      2、 电线的选用 :
       为了防火、维修及安全,最好选用有长城标志的“国标” 塑料或橡胶绝缘保护层的单股铜芯电线,线材槽载面积一般是:照明、插座用线选用2.5平方毫米,空调用线不得小于4平方毫米,接线线选用绿黄双色线,接开关线(火线)用红、白、黑、紫等任一种。但在同一家装工程中用线的颜色用途应一致。

      3、 开关面板、插座的选材及安装要求:
        面板的尺寸应与预埋的接线盒的尺寸一致;表面光洁、品牌标志明显,有防伪标志和国家电工安全认证的长城标志;开关开启时手感灵活,插座稳固,铜片要有一定的厚度;面板的材料应有阻燃性和坚固性;开关高度一般1200至1350毫米,距离门框门沿为150至200毫米,插座高度一般为200至300毫米。

      四、电路改造布线的设计

      0 评论

    • 哎哟喂哟 2015-06-17 17:32

        电路改造的施工

        1.电路改造工艺流程

        确定线路终端插座的位置→墙面标画出准确的位置和尺寸→就近的同类插座引线

        2.电路改造的施工要点

        1. 如果插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内;

        2. 如果是在墙的下部,垂直向下开槽,至安装踢脚板的底部。

        3. 开槽深度应一致,槽线及顶直,应先在墙面弹出控制线后,再用云石机切割墙面,人工开槽。

        4. 线路安装时必须加护线套管,套管连接应紧密、平顺,直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。

        5. 导线装入套管后,应使用导线固定夹子,先固定在墙内及墙面后,再抹灰隐蔽或用踢脚板、装饰角线隐蔽。

      0 评论

    • 卫生巾紫了 2015-06-17 17:28

      1. 草拟布线图。一定要预先想好家电要放置的位置,如果一时想不到,可参考小编之前编写的《水电改造项目一览表》。
      2.. 划线。确定线路终端插座,开关,面板的位置。根据家庭布线设计图纸,结合墙上的点位示意图,用铅笔、直尺或墨斗将各点位处的暗盒位置标注出来。除特殊要求外,暗盒的高度与原强电插座一致,背景音乐调音开关的高度应与原强电开关的高度一致。若有多个暗盒在一起,暗盒之间的距离至少为10mm 。
      开槽。电路开槽要遵守三个原则:①路线最短原则;②不破坏原有强电原则;③不破坏防水原则。线槽外观要横平竖直,大小均匀。
      4. 埋设暗盒及敷设PVC电线管。
      5. 穿线。
      6. 安装开关,面板,各种插座,强弱电箱和灯具。
      7. 检查电路,并画出电路布线图,尤其是暗线走向图,保存备用。

      0 评论

    • dudu2828 2015-06-17 17:28

      一、电路改造工艺流程
      1、草拟布线图。
      2、划线。确定线路终端插座,开关,面板的位置,在墙面标画出准确的位置和尺寸。
      3、开槽。
      4、埋设暗盒及敷设PVC电线管。
      5、穿线。
      6、安装开关,面板,各种插座,强弱电箱和灯具。
      7、检查。
      8、完成电路布线图,提交公司备案。
      二、电路改造的施工要点
      1、设计布线时,执行强电走上,弱电在下,横平竖直,避免交叉,美观实用的原则。
      2、开槽深度应一致,一般是PVC管直径 10MM。
      3、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。一般情况,照明1.5平方,空调挂机及插座2.5平方,柜机4.0平方,进户线10.0平方。
      4、暗线敷设必须配阻燃PVC管。插座用SG20管,照明用SG16管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。天棚上的灯具位设拉线盒固定。
      5、PVC管应用管卡固定。PVC管接头均用配套接头,用PVC胶水粘牢,弯头均用弹簧弯曲。暗盒,拉线盒与PVC管用锣接固定。
      6、PVC管安装好后,统一穿电线,同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过8根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%。
      7、电源线与通讯线不得穿入同一根管内。
      8、电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。
      9、电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交*距离不应小于100mm。
      10、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,线头要留有余量150MM,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。
      11、安装电源插座时,面向插座的左侧应接零线(N),右侧应接相线(L),中间上方应接保护地线(PE)。保护地线为2.5平方的双色软线。
      12、当吊灯自重在3kg及以上时,应先在顶板上安装后置埋件,然后将灯具固定在后置埋件上。严禁安装在木楔、木砖上。
      13、连接开关、螺口灯具导线时,相线应先接开关,开关引出的相线应接在灯中心的端子上,零线应接在螺纹的端于上。
      14、导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ。
      15、电源插座底边距地宜为300mm,平开关板底边距地宜为1300mm。挂壁空调插座的高度1900MM。脱排插座高2100MM,厨房插座高950MM,挂式消毒柜1900MM,洗衣机1000MM。
      电视机650MM。
      16、同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm.
      17、每户应设置强弱电箱,配电箱内应设动作电流30MA的漏电保护器,分数路经过控开后,分别控制照明,空调,插座等。控开的工作电流应与终端电器的最大工作电流相匹配,一般情况下,照明10A,插座16A,柜式空调20A,进户40-60A。
      18、安装开关,面板,插座及灯具时应注意清洁,宜安排在最后一涂乳胶漆之前。

      0 评论

    • 你刻在了谁心里 2015-06-17 17:28

      电路改造工艺流程:1.草拟布线图。2.划线。确定线路终端插座,开关,面板的位置,在墙面标画出准确的位置和尺寸。3.开槽。4.埋设暗盒及敷设PVC电线管。5.穿线。6.安装开关,面板,各种插座,强弱电箱和灯具。7.检查。8.完成电路布线图

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 2个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。