      一、 基础处理(质量由基础开始)
      (一) 基础要求
      1、强度达建筑混凝土C20强度以上,平整度为3m直尺误差≤3mm,有一定排水坡度(一般横向≤8‰,纵向≤2‰),混凝土浇铸后必须洒水养护不少于7天,总养护期不少于28天。
      2、水泥混凝土基础的厚度建议在8㎝-10㎝厚
      3、浇铸水泥混凝土时不要在水泥混凝土表面抛洒水泥灰收光,应在原浆上振动收光。
      (二) 切割伸缩缝
      新水泥基础浇铸后必须切割合理温度伸缩缝,原则以一个标准篮球场或一个标准网球场只需横向中线、两条底线切割三条温度伸缩缝,纵向有施工缝无需再切割,浇铸施工板块间必须预留温度缝,温度缝宽为5~8 mm,缝深为混凝土基础的三分之二为宜,以保证基础热胀冷缩能集中在温度缝中变化,不导致基础其它地方不规则开裂。
      (三) 伸缩缝处理
      伸缩缝切割之后,使用鼓风机或毛扫把伸缩缝内的残渣吹尽,用稀释后的稀盐酸或草酸清洗场地,待基础干燥后,用专用的防水底涂WD涂刷于温度缝内和两侧,再把填缝材料灌于温度缝内,最好的效果是填完后比缝面略浅2-3毫米,(减少基础热账冷缩对填缝材料挤压变形而影响表面效果),露出基面部分用手提磨机打磨至与基面平整。温度缝偏宽的处理方法为:将温度缝沿边用手磨机打成V字型,两侧磨低2-3毫米,采用上述方法灌缝。铺设较薄场地(3 mm厚),须把温度缝两边基面(各20~30 mm)磨低1.5~2.0 mm后进行填缝处理以保证铺设后的平整度。
      二、单组份水性硅PU球场材料铺设工艺
      (一)基础处理:
      如果是旧水泥基础,有破损、长青苔、棱痕等现象应用砂磨机轻磨场地;如果是新水泥基础,则应保养足够。在场地清洗过程中可用PH值试纸检测,碱性偏高时建议用5%左右的稀盐酸泼洒并洗刷水泥基面并保持干燥,再用清水冲洗干净(清洗干净后的基面无浮灰)
      (二)水泥基础防水WD材料施工
      水洗、除尘幷干燥后的场地(含水率应小于8%),用防水底涂高速搅拌均匀,用滚筒仔细涂刷于地面并仔细检查,不可有遗漏为涂刷的地方,在稍起粉起砂的局部用稀释后的防水底涂WD材料反复涂刮2-3遍,达到补强防水的功能。
      (三) 坡度和平整度的(积水)施工
      反复修补积水处,达到标准的坡度和平整度是建一个好场地和节省材料的最关键,积水深度超过10 mm的地方用缓冲层材料WA加适量的石英砂或橡胶粉加入稀释剂和水调节至合适的施工稠度,用刮板或慢刀涂刮于积水处(石英砂或胶粉的量要试积水的深度核定量来调节积水处的硬度);积水深度小于10 mm的地方直接用缓冲层材料WA,用刮板或慢刀涂刮于积水处,修补时注意修边,不要让修补后的边高出,若有高出需打磨平整后方能进行弹性层施工,反复多次的修补低洼积水处、调整坡度直至达到标准的平整度和排水坡度。
      (四)防水底漆施工:防水底漆为单组份材料,包装规格为18kg/桶。用滚涂的方法直接干透后的水泥基础上施工;理论材料用量为0.2kg/m2,依据水泥基础表面的粗糙程度,材料用量会有所变化,施工时视基础状况加稀释剂稀释,加入稀释剂的量控制在材料的2%以内。
      (五)缓冲层、加强层施工:缓冲层、加强层为单组份材料,包装规格为30kg/桶。施工前须与水搅拌均匀,适温下水的用量为该材料用量的1-3%(根据季节做调整,底层补积水可适量增加水的用量到5%)。在加入稀释剂拌匀,加入稀释剂的量控制在材料的2%以内。施工时最好选用带锯齿的镘刀抹平,每次施工厚度约为1-2mm时,施工效果最佳。
      (六)面漆施工:面漆为单组份水性材料,包装规格为20kg/桶。必须按规定比例即一桶色浆配一壶固化剂,固化剂:面漆色浆=1:15 的重量比,把两组份充分搅拌均匀,配比不准会影响面层的固化效果,直接影响面层的使用性能。需表面粗糙的加入专用120目石英砂搅拌均匀即可。施工时视现场气温和材料稠度加水稀释,一般加入水的重量为色浆重量的10%以内的用量,即20公斤装的包装最多是2公斤(约2瓶500毫升)。依该材料反应原理,面漆生产出来为果冻状,材料越稠成膜纹理越漂亮。应用气压稍大的空压机施工,施工面漆干燥的越快,效果越好,所以该面漆施工切记不要在过潮和阴雨天气施工,在温度越高越通风的地方施工效果最好。
      (七)用滚筒或喷枪分多道涂于加强层面上,用滚筒施工时要边滚边收边。最低温度低于5℃不适宜施工,施工后保持10小时无水浸泡。
      (八)施工流程:将色浆用搅拌机拌匀—将石英砂与色浆拌匀——将拌过石英砂的色浆与固化剂拌匀——加适当的水稀释拌匀——喷涂面漆——画线。
      (九)面漆分道施工建议:任何球场面漆建议分三道施工,至少不少于二道施工。第一、二道加入面漆重量的15%的专用砂(120目),每道面漆用量约为0.15kg/㎡,第三道不加砂用量约为0.1kg/㎡。如果面漆只选择施工二道,则应选择第一道和第三道的施工方法。
      (十)划线WA- H(白色)材料施工
      按标准尺寸量度定位,标出界线位置,用美纹纸沿界线两边贴在球场上,用专用划线漆涂刷于美纹纸间,分两道涂刷,若球场表面为粗糙面,第一道可加少许面层专用砂涂刷,以防渗边,因为本公司的划线材料为水性脂肪族划线漆(不褪色变黄、质感饱满),故涂刷完毕后待表面干后撕掉美纹纸。
      三、注意事项:
      1、请在施工前查看当地的天气预报,做好完整的施工计划。
      2、使用本品前需做基础含水率测试基础含水率低于8%,方可施工;场地无论是水泥或沥青基础,均先用用PH5-6水湿润的试纸测试,如PH值在6.8-7.8之间为弱碱性基础,用3%的稀盐酸或草酸刷洗场地,如PH值在大于7.8-10用6%左右的稀盐酸或草酸刷洗场地,PH值为12-14为强碱不易施工,否则一段时间会因碱迁移而胶面脱层。
      3、请严格按照我公司规定的不同材料的配比在施工现场调配(重量比而非体积比),否则因施工人员原因造成的质量问题与我公司无关。
      4、请将该材料存放于5℃-30℃阴凉通风处,未开启的材料储藏有效期为12个月,开封过的材料最好一次性用完,不保证开封过的材料储存时间和质量。
      5、因其交联固化受空气湿度、温度的影响,请在地面温度为15℃-30℃之间、空气湿度小于80%时施工,以确保质量。
      6、请使用前分别搅拌均匀材料,混合后拌匀的材料请在30分钟内用完,开封后的包装请盖紧桶盖以免污染和吸水影响下一次使用。
      7、如有原材料的质量异议,请立即停止施工幷第一时间和我司售后服务部联系,如需到施工现场确认质量归属,我公司会派专人到现场进行三方确认事故原因(购料方、施工方、生产方)。
      8、本品虽然含大量的阻燃剂,但在高温明火下易燃,运输、储存、施工过程中必须远离明火。
      9、本品虽属环保产品,但最好在通风条件下操作,使用后应洗手,不慎进入眼睛请用大量水冲洗,严重的请就近就医。
      10、室内场地必须保证良好的通风效果
      11、施工整过程每一道工序施工后8小时内不能有水浸泡
      12、 场地铺设完工后需至少保养3天以上才能投入使用

      0 评论

    • TANKAI 2015-06-16 13:03

      硅pu球场如何施工要根据您的具体情况来看:
      1、基础地面是混凝土还是沥青地面
      2、厚度要求3-5毫米
      3、复合型硅pu球场8-13毫米
      一般的施工流程:一、 基础处理 (二) 切割伸缩缝 (三) 伸缩缝处理 . 但不同的硅PU球场,施工也有点略微不同。

      0 评论

    • Leolep 2015-06-16 12:57

      1.基础处理:基础要求平整度好,无裂缝、脱皮等情况,沥青混凝土要求有足够的强度及密实度。如是水泥混凝土基面的,要在其表面做一道底漆处理。新水泥基础需在无降水天气中曝晒20天以上,待水泥地中水份充分蒸发;旧的水泥地面需进行打磨和补平,保证地面光滑无粉尘,增强球场硅PU层与水泥地面的粘和性。
      2.硅PU材料施工之弹性层施工:
      弹性层施工前应仔细检查确认基础处理完后方能进行弹性层施工,弹性层为单组份材料,只需用稀释剂调节合适施工稠度,用齿刮板涂于基面,每道涂刮厚度不能超过2.0mm,每道涂刮时间间隔以前一道干固为准(一般约10小时, 具体视现场天气情况而定)直至涂刮至所需厚度。涂刮时注意流平效果,若不能流平刮齿痕迹,需多加稀释剂以保证表面流平。若气温较低(<10℃以及相对湿度较低<60%=,需加入(3~8%)水搅拌均匀后涂刮,以加速材料固化,减少间隔时间,具体加水量视现场天气而定,应避免在猛然阳光照射下施工。弹性层干固后,用积水法测试表面平整度,积水处修补平整,表面若有粒状杂物或堆积处需用磨机或其它工具修整平后才能进行加强层施工。

      0 评论

    • 哎哟喂哟 2015-06-16 12:56

        第一步处理基础,用弹性层加细砂搅拌均匀,填平表面空隙;

        第二步弹性层,此层施工时应避免在阳光直射下施工。弹性层固化后可用积水法测试平整度;

        第三步加强层,此层刮涂后表面需光滑平整;

        第四步面层,有加沙和不加沙两种。加砂的摩擦力好,不加沙的感官看起来亮;

        第五步划线

      0 评论

    • HH0807 2015-06-16 12:50

      硅PU球场施工方案
      硅PU材料特点:艾珀尔无溶剂型硅PU材料是在PU材料的基础上开发研制出来的新一代高性能球场材料。该材料是由聚胺酯(PU)材料与含有有机硅化学成分的材料复合在一起,基于硅离子之间超强的融合性,从根本上有效的解决了球场材料在附着力、环保、施工、使用寿命、日常维护等方面的不足,球场的使用年限达10年以上。
      一、施工基面要求
      基础为场地的质量的第一关,好的基础是成功的开始,基面采用水泥混凝土基础,则应满足下列要求:
      1、新浇的混凝土要有足够的养护时间(不少于28天)。
      2、表面平整度好,3米直尺允许误差≤3mm。
      3、按设计标号施工,基础强度c30以上,无裂缝、脱层、返砂等现象。
      4、四周设计合理排水沟。为保证排水流畅,基面坡度≤5‰,并且符合设计要求。
      5、要留温度伸缩缝,一般按纵横6m 宽5mm,深3cm切缝。
      6、下雨天不能施工,避免在烈日下或温度小10℃的情况下施工。
      7、室内场地应保持良好的对流通风效果。
      二、主要施工方法
      1、施工工艺
      基面处理→填缝处理→底漆施工→弹性层施工→弹性找平层施工→面漆层施工→划线

      2、施工技术要点
      2.1基面处理
      1)先清洁施工面,然后用清水湿润基面,用5%左右的稀盐酸或草酸泼洒并洗刷水泥基面,再用清水冲洗干净。观察存留水迹,对基面进行平整度和坡度的检验,用记号笔圈划出积水处。清洗干燥后基面应无白色粉化物及浮尘物。(室内根据实际情况确定是否清洗地面)
      填缝处理:在填缝前要先将混凝土伸缩缝清洁干净,并打上一道封闭底漆。如缝较深或较宽的可用橡胶颗粒或泡棉先作一个垫底,然后再填充;对部分特别凹陷部位可用弹性材料及胶料进行修补。
      2)基层干燥后,对明显凸出部分进行打磨处理,然后施工底漆,施工时水泥基面要求坚固、干燥、干净、平整,无油污及粉化现象。
      3)待施工基层干燥后用滚筒将底漆材料调配好,均匀地滚涂在水泥基面上,起到封闭和粘结,提高弹性料层与水泥基面的粘结强度的作用,使之不易脱层和产生气泡。如有部分地面松散吸料较明显的,要重复滚涂一至两遍。待底漆层干固后(8小时),再进行下一道工序施工。
      2.2弹性层施工
      1)在施工该涂层前检查确认基础处理符合施工要求,材料在施工前必须要按配比(A:B:C(稀释剂)=9:35:0.055)用搅拌机搅拌均匀(约3分钟)才可使用,已配好的材料尽量在30分钟内用完,。
      2)弹性层施工时用带齿镘刀将弹性层材料涂刮于基面上,每道涂刮厚度不能超过2mm,每道涂刮时间间隔为前一道干固为准(一般约6-8小时),具体视现场天气情况而定,直至涂刮到要求厚度。涂刮时注意流平效果,以保证表面流平。弹性层干固后,用积水法测试表面平整度,积水处用弹性加强层材料修补平整,表面有粒状杂物混入或堆积处需用磨机打磨平整再进行下一道工序施工。
      2.3弹性找平层施工
      待弹性层材料干固后(8-10小时)须及时施工加强层材料,能确保两层材料结牢固。材料在施工前必须要按配比(A:B:C(稀释剂)=9:35:0.055)用搅拌机搅拌均匀(约3分钟)才可使用。已配好的材料必须在30分钟内用完;干固后表面要求平整光滑,若在施工过程中混入杂物或不平处需修整平滑才能进行下一道工序,施工方法同弹性层一样。
      2.4面漆层施工
      1)硅PU球场面漆为双组份材料,由A组份和B组份组成,配比为A:B:C=1∶1:0.03(重量比)。将此两种材料混合均匀,然后加入专用石英砂,(添加量为A.B混合重量的(1:0.2),将材料充分搅拌均匀后用滚,刮,喷施工。
      2)第二遍面漆的施工要等上遍面漆干固后才可进行,(添加石英砂量为A.B混合重量的(1:0.05),将材料充分搅拌均匀后用滚,刮,喷施工。
      2.6划线
      1)面漆层固化后即可划线,施工前需搅拌均匀后才可使用。
      2)施工时按照球场的规格尺寸标准标出界线位置,用美纹纸沿界线两边贴好,用羊毛刷直接施工,在硅PU球场面层上要划标线的部位涂刷一至两遍划线漆,待表面干后撕掉美纹纸。

      0 评论

    • dudu2828 2015-06-16 12:46

      硅PU球场材料是近年来在体育运动场地得到广泛应用的新型篮球场材料,主要成分为聚氨酯(PU)和有机硅。主要特点是安全环保、延展性好,其中优秀的耐候性适应在不同气候环境中广泛应用,独特的减震和弹力性能对预防运动伤害具有深刻意义。
      工具/原料
      硅PU底涂料、中涂料
      硅PU面漆、画线漆
      胶水、石英砂
      搅拌机、硅PU施工专用刮铲
      方法/步骤
      基础处理:基础要求平整度好,无裂缝、脱皮等情况,沥青混凝土要求有足够的强度及密实度。如是水泥混凝土基面的,要在其表面做一道底漆处理。新水泥基础需在无降水天气中曝晒20天以上,待水泥地中水份充分蒸发;旧的水泥地面需进行打磨和补平,保证地面光滑无粉尘,增强球场硅PU层与水泥地面的粘和性。
      硅PU篮球场施工方法和工艺流程
      硅PU材料施工之弹性层施工:
      弹性层施工前应仔细检查确认基础处理完后方能进行弹性层施工,弹性层为单组份材料,只需用稀释剂调节合适施工稠度,用齿刮板涂于基面,每道涂刮厚度不能超过2.0mm,每道涂刮时间间隔以前一道干固为准(一般约10小时, 具体视现场天气情况而定)直至涂刮至所需厚度。涂刮时注意流平效果,若不能流平刮齿痕迹,需多加稀释剂以保证表面流平。若气温较低(<10℃以及相对湿度较低<60%=,需加入(3~8%)水搅拌均匀后涂刮,以加速材料固化,减少间隔时间,具体加水量视现场天气而定,应避免在猛然阳光照射下施工。弹性层干固后,用积水法测试表面平整度,积水处修补平整,表面若有粒状杂物或堆积处需用磨机或其它工具修整平后才能进行加强层施工。
      硅PU篮球场施工方法和工艺流程
      硅PU篮球场施工方法和工艺流程
      硅PU材料施工之面层施工:
      面层为双组份水性材料,必须按规定比例(A组:B组=9:1(重量比))把两组份充分搅拌均匀,(配比不准会影响面层的固化效果,直接影响面层的使用性能)加水稀释施工稠度,一般加入50~80%(TB-205重量计算,根据现场实际情况而定),用专用喷枪分多道喷涂于加强层面上。需表面粗糙的加入专用砂进行喷涂便可。最低温度低于5℃不适宜施工,施工后保持10小时无水浸泡。各类球场面层参考做法:
        A、 篮球场:分三道喷涂,第一、二道加15%(TB-205重量计算)专用砂,每道用量约为0.15kg,第三道不加砂(用量约为0.1kg),加砂时,应先将A组份与专用砂搅拌均匀,再加入B组份搅拌均匀,再加水稀释;三秒禁区应做三道加砂的,一道不加砂(共四道)
        B、 网球场:分三道喷涂,第一道加30%砂,第二道加20%砂,第三道不加砂。
        C、 羽毛球、排球场:不加砂喷涂三道。
      硅PU篮球场施工方法和工艺流程
      硅PU篮球场施工方法和工艺流程
      划线:按标准尺寸量度定位,标出界线位置,用美纹纸沿界线两边贴在球场上,用专用划线漆(TB—207)涂刷于美纹纸间,待表面干后撕掉美纹纸。为双组份材料,必须按规定比例(A:B=9:1)把A、B两组份充分混合均匀,分两道涂刷。若球场表面为粗糙面,第一道可加20%面层专用砂涂刷,以防渗边。
      硅PU篮球场施工方法和工艺流程
      硅PU篮球场施工方法和工艺流程
      END
      注意事项
      a、调配材料时必须称量准确并搅拌均匀。
      b、施工整过程每一道工序施工前必须保持表面清洁。
      c、室内场地必须保证良好的通风效果。
      d、场地铺设后需保持5天以上才能投入使用。

      0 评论

    • monkey秀 2015-06-16 12:46

      1、基础处理

      新水泥混凝土基础

      1.1磨缝

      把温度缝两边的基面各宽40-50mm磨成斜口深3mm,使温度缝表面成“V”型,(各40-50宽是提高填缝胶与基面的粘接面积,增加其粘接力,3mm深是保证填缝胶厚度而不占用弹性层的位置,保证整体的缓冲性好,使基础的热胀冷缩不影响硅PU表面)。

      1.2酸洗

      用清水湿润基础(防止稀盐酸渗入基础里面),以浓度为8%左的稀盐酸均匀泼洒并洗刷基面,再用清水冲洗干净(一般冲洗两遍),洗完干燥后要求基面水泥原色,无白色粉化物及浮松物。在酸洗过程中要圈出积水位并做标识标记。

      1.3填缝

      用 填缝泡棉轻挤满温度缝(填缝泡棉是可拉伸、可压缩的,有效减少基础热胀冷缩变化影响表面外观)露出部分填缝泡棉用手提磨机磨平,再用TB-002分两道以 上把“V”型槽填平(每道填的厚度不大于1.0mm,太厚会发泡,影响TB-002的拉伸性能)。TB-002半干(表干前)状态下在表面贴上一块宽 50mm的无纺布覆盖温度缝,无纺布不能宽于“V”型槽或超出“V”型槽范围。(无纺布超出“V”型槽范围,与基础直接粘结,会造成基础热胀冷缩应力直接 作用于无纺布,令整个填缝系统失去缓冲作用)

      1.4底涂

      基 础足够干燥后用专用底涂(TB-201)分一道滚涂于基面,原则以涂刷后基面转变为湿润颜色,不足处应补涂(底涂的作用为渗透进基础的微细孔内,固化后起 加固基面),。在基础表面强度450C)施工以保证底涂漆 的渗透性(无雾雨天气的早上或傍晚较适宜)。

      待TB-201T涂刷完立刻滚涂一道稀释的TB-002(加20%稀释剂),(作用为封闭基础表面的微细孔,防止微细孔里的空气对TB-002刮涂时 产生小针孔;提高对基面的粘结,防止因为TB-201滚刷太厚,完全固化后表面太光滑而减低粘结强度。)

      1.5找平、修补

      在 酸洗过程中圈出的积水地方,积水涂度不超过5mm的用弹性层(TB-002)加面层专用砂按1:1(重量比),再加适量稀释剂搅拌均匀并调节至适合施工稠 度,用直尺或刮板涂刮找平积水处;若积水深度超过5mm的地方,应用TB-002薄涂一道于积水处,再用底涂(TB-201)加40~80目砂按 1:6~8(重量比)拌和均匀,平整摊铺于积水处并压实,(薄涂TB-002作用为保证修补料与基面粘结牢固;若砂粒较细>80目,加入量要相应减 少,每道修补厚度不超15mm)修补时注意修边不要让修补后的边高出基面,若有高出需在固化后打磨平整后才能进行弹性层施工。



      旧水泥混凝土基础

      2.1基础要求:

        坚实、平整、无下沉板块,断裂缝不超10mm宽,若没有切割合理温度缝,必须按新水泥基础要求切割温度缝。若基础有下沉或极不平整、断裂缝过宽过多等现象,建议重新用沥青混凝土(>40mm厚)或水泥混凝土(>50mm厚)铺设找平基础。

        2.2基础处理:

        基本按新水泥混凝土基础处理方法处理。若基础有裂缝超过2mm宽的,应用切割机扩宽列6~8mm,按新水泥基础要求磨缝、填缝;若宽度少于2mm的把缝表面磨成“V”字型,宽度40~50mm,深度3mm,直接用TB-002分多道填平即可。

        2.3找平、修补

      在 酸洗过程中圈出的积水地方,积水涂度不超过5mm的用弹性层(TB-002)加面层专用砂按1:1(重量比),再加适量稀释剂搅拌均匀并调节至适合施工稠 度,用直尺或刮板涂刮找平积水处;若积水深度超过5mm的地方,应用TB-002薄涂一道于积水处,再用底涂(TB-201)加40~80目砂按 1:6~8(重量比)拌和均匀,平整摊铺于积水处并压实,(薄涂TB-002作用为保证修补料与基面粘结牢固;若砂粒较细>80目,加入量要相应减 少,每道修补厚度不超15mm)修补时注意修边不要让修补后的边高出基面,若有高出需在固化后打磨平整后才能进行弹性层施工。



      3、沥青基础:  

      3.1基础要求:  

      表 面均匀坚实、无油污、无未搅拌开的沥青块,平整无裂纹,无烂边堆挤,无麻面,接缝平顺光滑,无阻水现像,压实密实度不少于95%,在中型碾压机压过后,无 显著轮迹,无发软起皮,无松散浮土、波浪等现象,平整度为3mm直尺误差小于3mm,平整度合格率大于90%,有一定排水坡度,保证泄水。新沥青基础自然 养护不少于28天,使沥青中高沸点挥发物挥发完全,保证硅PU材料与基础有良好的粘结。

        3.2基础处理:

        3.2.1清洗:

        用洗衣粉水液或洗洁精水液,清洗基面,再用清水冲洗干净,清洗后的基础应无脏污物及其它浮松杂物。清洗时要标好积水位的标识标记 。

        3.2.2找平:

         用专业底层TB-202A:32.5R水泥:50~100目沙=1:1.25:1.25(重量比)比例搅拌均匀(可加水调节施工稠度),用胶刮板分两道 以上刮涂于基面,要求必须把基面的空隙填平,密封,保证干固后没有针孔,表面平整,不影响后面施工。若基面空隙较大,第一道刮涂时可按TB- 202A:32.5R水泥:50~100目沙=1:2:2(重量比),搅拌均匀后刮涂;第二道按TB-202A:32.5R水泥:50~100目 沙=1:1.25:1.25(重量比)涂刮。(基面粗糙、空隙较大,用量应适当增大)

      3.3.3积水找平修补:

      在 酸洗过程中圈出的积水地方,积水涂度不超过5mm的用弹性层(TB-002)加面层专用砂按1:1(重量比),再加适量稀释剂搅拌均匀并调节至适合施工稠 度,用直尺或刮板涂刮找平积水处;若积水深度超过5mm的地方,应用TB-002薄涂一道于积水处,再用底涂(TB-201)加40~80目砂按 1:6~8(重量比)拌和均匀,平整摊铺于积水处并压实,(薄涂TB-002作用为保证修补料与基面粘结牢固;若砂粒较细>80目,加入量要相应减 少,每道修补厚度不超15mm)修补时注意修边不要让修补后的边高出基面,若有高出需在固化后打磨平整后才能进行弹性层施工。



      2、硅PU材料施工

      (弹性层→加弹层→面层→划线)

      1、弹性层:

         弹性层施工前应仔细检查确认基础处理完后方能进行弹性层施工,弹性层(TB-002)为单组份吸水固化材料,用齿刮板直接涂刮于基面, 每道涂刮厚度不 能超过2.5mm,每道涂刮时间间隔以前一道干固为准(一般约10小时,具体视现场天气情况而定)直至涂刮至所需厚度。气温较低,涂料稠度增加时,可加入 适量稀释剂(二甲苯、醋酸乙酯、200#溶剂油)调节施工稠度,若气温低于15℃以 及相对湿度较低(

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 15天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 26天以前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 26天以前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 26天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。