      1.9消防系统安装
      1.9.1安装准备及材料要求
      (1)消防工程施工前,必须协助甲方进行消防设施的设计审核,未经设计审核或设计审核不合格不得擅自施工.
      (2)消防工程施工前必须向消防部门申报有关资料,办理消防施工进场许可证.
      (3)所选用的材料必须在消防部门经过登记并具有消防部门发放的准销证.
      1.9.2喷头安装
      (1)喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行。喷头安装时宜采用专用的弯头、三通。不得对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头附加任何装饰性涂层。
      (2)喷头安装应使用专用板手。喷头更换,其规格、型号应相同。
      (3)当喷头的公称直径小于10mm时,应在配水干管或配水管上安装过滤器。
      (4)安装在易受机械操作处的喷头,应加设喷头防护罩。
      (5)喷头安装时,溅水盘与吊顶、门、窗、洞口或墙面的距离应符合设计要求。
      (6)当通风管道宽度大于1.2mm时,喷头应安装在其腹面以下部位。
      1.9.3报警阀组安装
      (1)报警阀组的安装应先安装水源控制阀、报警阀,然后再进行报警阀辅助管道的连接。水源控制阀、报警阀与配水干管的连接,应使水流方向一致。报警阀组安装的位置应符合设计要求;当设计无要求时,报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为1.2m;两侧与墙的距离不应小于0.5m;正面与墙的距离不应小于1.2m。安装报警阀组的室内地面应有排水设施。
      (2)压力表应安装在报警阀上便于观测的位置;排水管和试验阀应安装在便于操作的位置;水源控制阀安装应便于操作,且应有明显开闭标志和可靠的锁定设施。
      (3)湿式报警阀组的安装应符合下列要求:
      湿式报警阀前后的管道中能顺利充满水;压力波动时,水力警铃不应发生误报警;
      报警水流通路上的过滤器应安装在延迟器前,而且是便于排渣操作的位置。
      1.9.4其它组件安装
      (1)水力警铃应安装在公共通道或值班室,附近的外墙上,且应安装检修、测试用的阀门。水力警铃和报警阀的连接应采用镀锌钢管,当镀锌钢管的公称直径为15mm时,其长度以不应大于6m;当直径为20mm时,其长充不应大于20m;安装后的水力警铃启动压力不应小于0.05Mpa。
      (2)水流指示器的安装应在管道试压和冲洗合格后进行,水流指示器应竖直安装在水平管道上侧,其动作方向应和水流方向一致;安装后的水流指示器浆片、膜片应动作灵活,不应与管壁发生碰撞。
      (3)信号阀应安装在水流指示器前的管道上,与水流指示器之间的距离不应小于300mm。
      (4)排气阀的安装应在系统管网试压和冲洗合格后进行;排气阀应安装在配水干管顶部、配水管的末端,且应确何无渗漏。
      (5)控制阀的规格、型号和安装位置均应符合设计要求;安装方向应正确,控制阀内应清洁、无堵塞、无渗漏;主要控制阀应加设启闭标志;隐蔽处的控制阀应在明显处设有指示其位置的标志。
      (6)节流装置应安装在公称直径不小于50mm的水平管段上;减压孔板应安装在管道内水流转弯处游一侧的直管上,且与转弯处的距离不应小于管子公称直径的2倍。
      (7)压力开关应竖直安装在通往水力警铃的管道上,且不应在安装中拆装改动。
      (8)末端试水装置宜安装在系统管网末端或分区管网末端。
      1.9.5消火栓箱安装
      (1)消火栓箱要符合设计要求(其材质有木、铁和铝合金等)栓阀有单出口和双出口双控等。产品均应有消防部门的制造许可证和合格证方可使用。
      (2)消火栓支管要以栓阀的坐标、标高定位甩口,核定后再稳固消火栓箱,箱体找正稳固后再把栓阀安装好。
      (3)消火栓箱体安装在轻质墙上时应有加固措施。
      (4)在交工前应将消火栓配件安装完毕。

      0 评论

    • dudu2828 2015-06-15 19:54

      消防施工主要指火灾自动报警及联动系统,消防给水及室表里消火栓系统,自动喷水救活系统,气体救活系统,防排烟机通风空调系统,防火卷帘、挡烟垂壁和防火门等消防设施的施工。
        
        《消防法》中规矩了消防施工结束还应当依法进行消防验 收,没有通过消防查验或查验不合格的,阻止投入使用。消防查验合格后,缔造工程的消防设施假设没有极好的保护维护,很难保证其在发生火灾时能正常工作。建 筑消防设施是保证建筑物消防安全和人员涣散安全的重要措施,是现代建筑的重要组成有些,所以消防施工结束后的消防查验也是消防安全的重要组成有些。
        
        消防施工的施工流程有必要按照一定的规范进行,首先在施工前要进行设备准备及准备有关材料。消防施工前,有必要帮助甲方进行消防设施的计划审理,未经计划审理或计划审理 不合格不得私行施工,并且有必要向消防有些申报有关材料,处置消防施工进场许可证,消防施工所选用的材料有必要在消防有些通过挂号并具有消防有些发放的准销证。在消防施工结束后还应该进行消防系统的调试以及查验。
        
        跟着社会的不断发展和行进,现代建筑的不断树立,消防施工的好坏已经成为抉择建筑安全的重要保障。规范安全的消防施工,能及时有用的避免和控制火灾的发生,当火灾发生时,火灾报警系统第一时间发现火灾,并且通过信号报警提示我们火灾的发生,我们通过 消防泵消防栓等消防救活系统,及时的控制和扑救活灾,最大极限的减小火灾给我们生命和工业安全带来的丢失,是消防安全中必不可少的条件。

      0 评论

    • 冷雨夜88 2015-06-15 19:42

      临时消防设施包括灭火器、临时消防给水系统和临时消防应急照明等。
      消防设施进行设计,并应合理利用已施工完毕的在建工程永久性消防设施兼作施工现场的临时消防设施。
      3 建筑高度大于32m或多层地下室或地上单层建筑面积超过15000m2的在建工程施工现场,应设置临时室内消防给水系统、室外消防给水系统和灭火器,其它在建工程施工现场应设置临时室外给水系统和灭火器。
      4 无水源或极度缺水地区的施工现场,可不设置临时消防给水系统,但应按本规范第6.2.2条规定数量的2.0倍配置灭火器。
      5 临时消防设施的设置应与在建工程结构施工保持同步,与主体结构工程施工进度的差距不应超过3层。
      6 隧道内作业场所应配备不少于5套防毒面具。

      0 评论

    • 一颗柠檬_4908 2015-06-15 19:34

      有很多规范哦,、《建筑设计防火规范》 GB50016-2006
      2、《高层民用建筑设计防火规范》 GB 50045-2005
      3、《建筑内部装修设计防火规范》 GB 50222—95(2001年修订版)
      4、《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2005 5
      、《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-98
      6、《气体灭火系统设计规范》 GB50370-2005
      7、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50067-97
      8、《人民防空工程设计防火规范》 GB50098-98
      9、《建筑灭火器配置设计规范》 GB 50140-2005
      10、《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002
      11、《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001
      12、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
      13、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》 GB50303-2002
      14、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-2005
      15、《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50166-92
      16、《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2005
      17、《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-2005
      18、《智能建筑工程质量验收规范》 GB50339-2003
      19、《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50235-97
      20、《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98
      21、《气体灭火系统施工及验收规范》 GB50263-2007
      22、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006
      23、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99
      24、《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005

      0 评论

    • 有烟无火80 2015-06-15 19:32

      可以参照下施工图纸的“设计说明”或者“参照国家标准图集”,民用建筑里常见的消防系统有关的规范
      目前收集到的相关规范大致如下。
      《 自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005
      《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001局部修订条文(2005年10月1日)
      《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263—2007
      《气体灭火设计规范》GB50370-2005
      《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007
      《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98
      《 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002
      《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009版)
      《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB-50243
      《建筑灭火器设计规范》 GB50140-2005

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 21天以前
    • 1 回答
      • 钢结构绿色环保主要体现在哪些方面?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构是一种以钢材为主要结构的建筑材料,它具有高强度、轻质、耐久、可重复利用等优势,被广泛应用于各种建筑和桥梁工程中,钢结构的绿色环保体现在以下几个方面。 一,钢结构的建造过程相对于传统的混凝土结构工程来说更加节能环保。钢结构的制造过程具有高度的工业化和规模化特点,可以在工厂内进行精确的制作,减少了现场施工的粉
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 26天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。