    • 繁华尽落 2015-06-12 17:26

      1.1.1. UPVC 管道施工工艺 1.1.1.1. 工艺流程 process flow: 材料准备 → 切削配管 → 检查清洁接口 → 涂抹清洁剂 → 涂抹胶水(两次)→ 管道连接 → 固化 检 查 → 清 洁 1.1.1.2. 粘结注意点: 1. 接合表面须先软化并保持半潮湿状。 2. 须有足够的胶水填塞在管件和管配件的缝隙中。3. 管件与管配件的组合须在表面还湿及半潮湿状态下接合。 4. 接合的力量来自胶水固化时,在接合的部分,胶水会熔合,在空隙的地方,胶水会咬紧 表面。单独用胶水或适当的清洁剂,或两者一并使用都可达到软化和熔接的作用。在特定的产品, 特定的情况下,必须使用清洁剂的。恰当的清洁可快速地软化和深入,另外,使用清洁剂可 保证安装者的安全,因为这样使它可在不同的温度中达到适当的软化,例如,在冷天气下可 能就需要多重复几次软化和深入的动作。 承接处软松的地主一定要填上充份的胶水。 除了填 上充分的胶水,适当厚度的胶水须深入表面,并保持湿度直到接合完成。

      0 评论

    • jizeling 2015-06-12 17:22

      UPVC管道的安装 (1)粘接剂使用前必须摇匀。 (2)管道和承插口部位必须清理干净,承插的间隙越小越好。 (3)用砂布或锯条把结合面打毛,承口内较薄地均匀刷一遍胶,插口部位外刷两次胶,待胶干40~60s后插入到位,同时应注意根据气候变化适当增减胶干时间。 (4)粘接时严禁沾水,管道到位后必须平放在沟内,待接头干后24h开始回填,回填时用沙土将管道四周填紧,留出接头部位再进行大批回填。 (5)UPVC管与钢管套接时,必须将钢管连接处擦净涂胶,将UPVC管加热变软(但不得烧焦)后承插在钢管上并降温处理,如有条件加上管箍更好。 3.2 UPVC管道的使用UPVC管道主要有三种连接形式,即橡胶接口(R-R)、粘接(T-S)和法兰连接。若施工后发生漏水时,可采用换管、套补粘接法、玻璃纤维法、焊接等方法修补。 (1)对管材大面积损坏的需更换整段管材,可采用双承口连接件更换管材的办法。 (2)对溶剂粘接处渗漏的处理,可采用溶剂法。此时先排干管内的水,并使管内形成负压,然后将粘接剂注在渗漏部位的孔隙上。由于管内呈负压,粘接剂会吸入孔隙中而达到止漏的目的。 (3)套补粘接法主要是针对管道穿小孔和接头的渗漏。此时选用长15~20cm的同一口径管材,将其纵向剖开,按粘接接头的方法将套管内面和被补管材的外表面打毛,涂胶后套在漏水处贴紧。 (4)玻璃纤维法是用环氧树脂加固化剂配成树脂溶液,用玻璃纤维布浸渍树脂溶液后,均匀缠绕在管道或接头渗漏处的表面,经固化后成为玻璃钢。由于该方法施工简单、技术易掌握、堵漏效果好且成本低,在防渗补漏中具有很高的推广使用价值。

      0 评论

    • AN拉勾勾 2015-06-12 17:21

      UPVC管安装: ○ 1、本工程和排水管采用UPVC管,柔性接口排水管道的横管与横管,横管与立管的连接,应采用450三通或450四通和900斜三通或900度斜四通。立管与排出管端部的连接,宜采用两个450弯头或弯曲半径大于4倍管经的900弯头。通过室外的排水管,穿过墙壁或基础必须下返时,应用450三通和450弯头连接,并应在垂直管段顶部设清扫口。 ○ 2、UPVC管、管件及附属材料的质量要求及检验,必须按下列规定执行: 管材和管件的颜色应一致,无色泽不均匀及分解变色线;管材和管件的内外壁应光滑、平整,无气泡、裂口、裂纹、脱皮和严重的冷斑及明显的痕纹、凹陷;管材轴向不得有异向弯曲,其直线度偏差应小于1%;管材端口必须平整,并垂直于轴线;管件应完整,无缺损、变形,合模缝、浇口应平整,无开裂。 ○ 3.管材在同一截面处壁厚偏差不行超过14%;管材外径、壁厚有其公差应符合施工规范的规定。管件的壁厚不得小于相应管材的壁厚。管材和管件的承插粘接面,必须表而平整、尺寸准确,以确保接口的密封性能。其承口尺寸应符合施工规范的规定。

      0 评论

    • 愿你不忘初心相濡以沫 2015-06-12 17:20

      UPVC管的连接方式有承插胶圈连接。粘合连接和法兰连接,对于管径较大的管选用承插胶圈连接较为合适。如果采用粘合连接在施工时很难保证粘接前管接头部分的绝对清洁,一粒泥沙。一个小汽泡都将是接口漏水的隐患。另外粘合还受气温和空气的影响,在室外施工有一定的难度。

      PE管的连接形式有电热熔连接和热熔对接连接。特别是电热熔连接,它是用一个套管将两条管接口处套住,通过套管内部的电热丝加热使套管和两条管熔在一起,工艺上容易达到和保证接口处密实不漏,但这个套管式的接头价格贵。

      0 评论

    • fuqu12345 2015-06-12 17:19

      UPVC排水管安装施工工艺1、安装前认真熟悉图纸,参看士建结构图、装修建筑图、有关设备专业图,核对各UPVC排水管管道的坐标高是否有交叉,管道排列所占的空间是否合理,有问题及时与设计和的关人员研究解决,办理变更洽商记录。  2、道断管要平齐,用专用的断管工具(剪刀、切割机)粘接前应对承插口先进入试验,不得全部插入,一般为承口的3/4深度,试插合格后,用棉布将承口需粘接部分的水分、灰尘擦拭干净。如有油污需乙丙酮除掉。用毛刷涂抹粘接剂,先涂抹承口后涂抹插口,随即用力垂直插入,插入粘接时将承口稍作转动,以利粘接剂分布均匀,约30秒至一分钟即可粘接牢固。牢固后立即将溢处的粘接剂擦拭干净。  3、UPVC排水管安装时应按设计坐标、标高,现场拉线确定排水方向坡度做好托、吊架。全部粘连后,管道要直,坡度均匀,各预留口位置准确。干管安装完成后应作闭水试验,合格后将预留口封严和堵洞。

      0 评论

    • dudu2828 2015-06-12 17:18

      1、沟槽开挖及回填。 与球墨铸铁管及钢管相比,U—PVC管重量轻,装管方便,用人工较少,对施工机具要求不高。正是基于以上特点,施工时,施工单位为节约费用,沟槽开挖宽度有时达不到规范要求,如有时DN200管沟槽宽度为0.6-0.7M.虽不致影响管道安装,但回填质量很难保证,其土壤压实度无法保证。特别是与新建道路工程同时施工时,一般多为修路单位做好二灰结石层后,管道工程才开挖沟槽,一般管道设计埋深为1.5M左右,实际只需挖0.8-1M左右,沟槽又窄又浅,回填很难达到要求,路面层压实时,很容易造成管道破裂,亦会影响道路工程质量。 另外,沟底应保证不小于100MM的砂垫层厚度,特别在老城区,沟底建筑垃圾较多,必须严格执行规范,保证回填质量,使管道能安全运行。由于U—PVC自身管材的限制,管沟开挖应尽量选择在人行道或绿化带下进行,避免埋设在快车道下。 2、管道安装 U-PVC管较金属管材比重要小。安装时需人工少,安装成本较低,其连接方式采用胶圈接口,大大提高了安装效率,管径愈大,优越性愈明显。其不足是管道端口无顶进深度标志线,不便于安装时掌握顶进深度,特别是夜间安装时,其影响更大,容易造成漏水或试压不成功。另外,管道安装时经常需切割管子。切口端面必须认真坡口,特别在翻越其它地下设施时,因U-PVC弯头多为双承口,不同于直线安装。如果坡口不到位,很难安装,也易顶坏胶圈或使胶圈错位。对于部分管件的连接须采用胶水沾接的,必须均匀涂抹,以保证工程施工质量。 3、管道试压 管道试压时,规范中规定水压试验的静水压力不得小于设计内水压力,且不得小于0.8Mpa.我司沿用球墨铸铁管材试验标准,试验压力为1.OMPa,稳压30分钟,U—PVC管轴向线膨胀系数比金属管材大,我司试压标准较规范高,试压时接口一般会滑出2-5MM,因此试压时回填土方必须达到要求的压实度,管道支墩达到设计强度,后背安全稳固,同时,打压时观察各接口,保证试压顺利进行,确保工程质量。 4、管道支墩 作为给水管材,U—PVC管应用已有一段时间,但相关标准、规范不很齐全,如管道支墩作法,金属管材支墩做法已有相对完整的标准图集,施工人员对金属管材支墩做法已熟悉,实践中,施工人员往往按金属管材支墩作法砌筑U—PVC管村支墩,而U—PVC管与金属管材因其材质特点有很大不同,应区别分析,规范中明确规定“U—PVC管道不得采用360°”满包混凝土进行地基处理或增强管道承载能力“。为避免因管道伸缩局部应力集中而损坏管道,影响管道供水安全可靠性,我司结合相关规范及地区土质特点,对支墩砌筑进行了规范,制定出施工标准,规范施工,保证工程质量。 结合施工实践中的体会,要推广落实使用好U—PVC管,要根据国家标准、规范,结合企业特点制定企业的设计规范,施工标准,验收标准。同时做好培训工作,更好的推广U-PVC管。

      UPVC管道的安装及使用 3.1 UPVC管道的安装 (1)粘接剂使用前必须摇匀。 (2)管道和承插口部位必须清理干净,承插的间隙越小越好。 (3)用砂布或锯条把结合面打毛,承口内较薄地均匀刷一遍胶,插口部位外刷两次胶,待胶干40~60s后插入到位,同时应注意根据气候变化适当增减胶干时间。 (4)粘接时严禁沾水,管道到位后必须平放在沟内,待接头干后24h开始回填,回填时用沙土将管道四周填紧,留出接头部位再进行大批回填。 (5)UPVC管与钢管套接时,必须将钢管连接处擦净涂胶,将UPVC管加热变软(但不得烧焦)后承插在钢管上并降温处理,如有条件加上管箍更好。 3.2 UPVC管道的使用。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 6天以前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 6天以前
    • 1 回答
    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前
    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前