YUANQINTAO 2015-06-11 15:17
选用节能型交流接触器(类似CJ20SI型)产品,并注意交流接触器线圈电压与所选剩作电流动作保护器的相对应接线端子相连,注意进行正确的负载匹配。选择交流接触器时,应选用其绝缘等级为A级及以上产品,必须保证其主回路触点的额定电流应大于或等于被控制的线路的负荷电流。接触器的电磁线圈额定电压为380V或220 V
剩余电流动作保护器的选用。必须选用符合GB 6829《剩余电流动作保护器的一般要求》标准、并经中国电工产品认证委员会认证合格的产品。可选用类似LJM(J)系列节电型、且是低灵敏度的延时型保护器。保护器装置的方式要符合国家GB13955-2005《剩余电流动作保护装置的安装和运行》标准。漏电保护器的分断时间,当漏电电流为额定漏电电流时,其动作时间不应大于0.s。
配电箱的进出线选用低压电缆,电缆的选择应符合技术要求。例如30kVA、50kVA变压器的配电箱的进线使用VV22-35×4电缆,分路出线使用同规格的VLV22-35×4电缆;80kVA、100kVA变压器的配电箱的进线分别使用VV22-50×4、VV22-70×4电缆,分路出线分别使用VLV22-50×4、VLV22-70×4电缆,其电缆与铜铝接线鼻压接后再用螺栓与配电箱内接线桩头连接。
熔断器(RT、NT型)的选用。配电变压器的低压侧总过流保护熔断器的额定电流,应大于配电变压器的低压侧额定电流,一般取额定电流的1.5倍,熔体的额定电流应按变压器允许的过负荷倍数和熔断器特性确定。出线回路过流保护熔断器的熔体额定电流,不应大于总过流保护熔断器的额定电流,熔体的额定电流按回路正常最大负荷电流选择,并应躲过正常的尖峰电流。
芒果5270 2015-06-11 15:15
GCK、GCS、MNS是低压抽出式开关柜; GGD、GDH、PGL是低压固定式开关柜; XZW综合配电箱;ZBW箱式变电站;XL、GXL低压配电柜、建筑工地箱; JXF电器控制箱;PZ20、PZ30系列终端照明配电箱;PZ40、XDD(R)电表计量箱PXT(R)K-□/□-□/□-□/□-□/IP□系列规格型号解释:(1)PXT明装配电箱,暗装加(R) (2)K有如表1的系列配线方式(3)□/□额定电流/额定短时耐受电流能力:用数字表示,250/10表示:额定电流250A/额定短时耐受电流能力10kA,根据顾客要求可以降低。(4)□/□进线型式:□/1单相输入;□/3三相输入;1/3表示混合输入(5)□×□出线回路:单相回路×三相回路,6×3单相6回路,三相3回路(6)□/ □ 主开关型式/防护等级;1/IP30单相主开关/IP30; 3/IP30三相主开关/IP30 表1:序号 汉语拼音字头 中文解释 装配图号 电气原理图号1 JL 计量箱 PXT01 PXT01 dq系列 2 CZ 插座箱 PXT02 PXT02 dq系列3 ZM 照明箱 PXT03 PXT03 dq系列 4 DL 动力箱 PXT04 PXT04 dq系列5 JC 计量插座箱 PXT05 PXT05 dq系列 6 JZ 计量照明箱 PXT06 PXT06 dq系列7 JD 计量动力箱 PXT07 PXT07 dq系列 8 ZC 照明插座箱 PXT08 PXT08 dq系列9 DC 动力插座箱 PXT09 PXT09 dq系列 10 DZ 动力照明箱 PXT10 PXT10 dq系列11 HH 混合功能箱 PXT11 PXT11 dq系列 12 ZN 智能箱 PXT12 PXT12 dq系列电气箱柜名称 编号 规格型号高压开关柜AH 高压计量柜 AM 高压配电柜AA 高压电容柜 AJ 低压电力配电箱柜 AP 低压照明配电箱柜 AL 应急电力配电箱柜 APE 应急照明配电箱柜 ALE 低压负荷开关箱柜 AF 低压电容补偿柜 ACC或ACP 直流配电箱柜 AD 操作信号箱柜 AS 控制屏台箱柜 AC 继电保护箱柜 AR 计量箱柜 AW 励磁箱柜 AE 低压漏电断路器箱柜 ARC 双电源自动切换箱柜 AT 多种电源配电箱柜 AM 刀开关箱柜 AK 电源插座箱 AX 建筑自动化控制器箱 ABC 火灾报警控制器箱 AFC 设备监控器箱 ABC 住户配线箱 ADD 信号放大器箱 ATF 分配器箱 AVP 接线端子箱 AXT举例说明GCK第一个 G 代表 配电柜第二个 C 代表 抽屉式 第三个 K 代表 控制GGD第一个 G 代表 配电柜第二个 G 代表 固定式 第三个 D 代表 动力配电箱1LA1a 1AL1b AT-DT是什么意思 还有1AP2 2AP1 3APc 7AP 1KX之类的。。。这是工程配电系统图中各个配电盘的常用代号,由设计者自行编排,没有强制性的规范。但遵循一定的规律,AL是配电箱、AP是动力配电箱、KX是控制箱等。例如:1AL1b——代表一层一位置的b种类配电箱;AT-DT——电梯配电箱;1AP2——代表一层第二位置上的动力配电箱。
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.