5条回答
SsssMa 2015-06-11 17:38
1.安装简单,成套提供;
2.可以在施工现场,根据接缝的实际需求长度截取注浆管(推荐最长的注浆出口长度不要超过6米);
3.不需要特殊的安装设备;
4.注浆时间可以任意选择;
5.当在压力作用下往内注浆时,其浆注浆管液可以保持均匀地满整个的管子;
6.系统容许在相对较低压力下注浆;
7.安装并不会影响建筑注浆管物自身特性;
8.安装或注浆过程并不会危害混凝土;
9.注浆后可以确保永久密封;
10.如果不渗漏,可以不要注浆;在预埋注浆管中注入浆液可以密封施工缝、冷接缝、管子渗漏和地墙之间的接缝注浆管钻孔,缠胶带,我们是用电工胶布。预埋,临时固定。砼浇筑完毕,要注浆的时候,进行注浆,浆料自然就会顶开胶布,进入注浆部位。
yushaojie 2015-06-11 17:16
施工缝部位采取预埋注浆系统作为一道防水措施时,应包括注浆管、注浆导管、注浆材料(浆液)及注浆施工四个部分。注浆管的作用是在施工缝表面形成注浆材料的流通通道并使浆液在注浆压力作用下沿注浆管管壁四周渗出,注浆导管的作用是连接注浆管与注浆嘴使浆液进入注浆管;灌浆材料的作用是在灌浆压力作用下从注浆管中溢出并沿混凝土缝隙扩散,封闭孔隙、裂缝,起到止水作用;注浆施工是利用注浆设备按照设定的压力将浆液注入注浆管。这四个部分缺一不可。注浆管本身是不防水的,有时甚至会降低施工缝的防水效果,引起注浆导管内出现渗漏水,因此必须依靠对预埋注浆管进行后期注浆施工,浆液扩散及固化后才是施工缝部位的一道防水措施。不进行灌浆施工时,注浆管不能作为施工缝部位的一道防水措施。
地铁、隧道等地下工程中,施工缝属易出现渗漏水的部位,需采取多道设防、综合治理的防水措施。在工缝部位预埋注浆管以及通过后期注浆施工,可以简单、快速、有效地解决施工缝部位的渗漏水问题。
琳琅风雨 2015-06-11 17:12
交注浆管预埋在新老混凝土的冷接缝中或任何其他结构缝、膨胀缝、穿墙管周围以及隔断上。任何隐蔽在这些接缝中的水渗漏缺陷可以通过向混凝土接缝防水渗漏系统设置在表面的PVC端口注入水活性浆液而加以密封堵漏。
特点:
可以多次注浆,注浆不受时间限制。
只要有漏水出现时就可以向管体内注入浆液进行填补密封。
CCLL-D型注浆管的外部直径为20mm,其内层为PVC管体,整个管体上有规则的平等的排列着出浆孔。
CCLL-D型注浆管其内层为PVC管全,中间是一层弹性橡胶密封条,它的作用是保护出浆孔,当注浆管预埋在施工缝时可以阻止混凝土里的细小颗粒进入管体内,而当在注浆管注浆时在内部一定的压力作用下又能打开以便液体均匀的向外流,外层为加固纺织网。
产品主要应用领域:
在预埋注浆管中注入浆液可以密封施工缝、 冷接缝、 管子渗漏和地墙之间的接缝。
注浆管安装方法:
安装:
1、根据需求长度(最长不要超过6米)割断注浆管;
2、将注浆管两末端分别套入兰色嗽接头中;
3、将兰色喇叭接头的柱末端套入增强型PVC管中;
4、切割增强型PVC管至需求长度;
5、在增强型PVC管末端套上保护套;
6、用管子夹固定注浆管和增强型PVC管;
希望对你有帮助