屋顶防水施工方案求一份啊

该用户已注销 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    5条回答

    • yjjyibib 2015-06-10 13:02

      1 范围
        本工艺标准适用于工业与民用建筑物、构筑物屋防水工程采用聚氨酯防水涂料冷作业涂膜防水工程。
        2 施工准备
        2.1 材料及要求
        2.1.1 聚氨酯防水涂料,属于合成高分子有机反应型防水涂料,应具有出厂合格证及厂家产品的认证文件,并应进场后抽样送检复验,其技术性能必须满足有关标准的要求。
        2.1.2 二甲苯或醋酸乙酯:用于稀释和清洗工具。
        2.1.3 水泥、325号普通硅酸盐水泥,用于配制水泥砂浆抹保护层。
        2.1.4 中砂:圆粒中砂,粒径2~3㎜,含泥量不大于3%;用于配制水泥砂浆抹防护层。
        2.2 主要机具:
        2.2.1 电动机具:电动搅拌器。
        2.2.2 手用工具:搅拌桶、小铁桶、小平铲、塑料或橡胶刮板、滚动刷、毛刷、弹簧秤、消防器材等。
        2.3 作业条件:
        2.3.1 施工前审核图纸,编制防水工程施工方案,并进行技术交底;屋面防水必须由专业队施工,持证上岗。
        2.3.2 涂刷防水层的基层应按设计抹好找平层,要求抹平、压光,坚实平整,不起砂,含水率低于9%,阴阳角处应抹成圆弧角。
        2.3.3 涂刷防水层前应将涂刷面上的尘土、杂物,残留的灰浆硬块,有突出的部分处理、清扫干净。
        2.3.4 涂刷聚氨酯不得在淋雨的条件下施工,施工的环境温度不应低于5℃,操作时严禁烟火。
        3 操作工艺
        3.1 工艺流程:
        基层清理 → 涂刷底胶 → 涂膜防水层施工 → 做保护层
        3.2 基层处理:
        涂刷防水层施工前,先将基层表面的杂物、砂浆硬块等清扫干净,并用干净的湿布擦一次,经检查基层无不平、空裂,起砂等缺陷,方可进行下道工序。
        3.3 刷底胶(相当于冷底子油):
        3.3.1 底胶(基层处理剂)配制:先将聚氨酯甲料、乙料以1:2的比例(重量比)配合搅拌均匀,配好的料在2h内用完。
        3.3.2 底胶涂刷:将配制好的底胶料,用长把滚刷均匀涂刷在基层表面,涂刷量为0.3㎏/㎡左右,涂刷后约4h手感不粘时,即可做下道工序。
        3.4 涂膜防水层施工:
        3.4.1 防水涂膜厚度选用应符合下表规定。
        3.4.2 涂料防水层的施工应符合下列规定:
        1 涂料涂刷前应先在基面上涂一层与涂料相容的基层处理剂;
        2 涂膜应多遍完成,涂刷应待前遍涂层干燥成膜后进行;
        3 每遍涂刷时应交替改变涂层的涂刷方向,同层涂膜的先后搭茬宽度 宜为30~50㎜;
        4 涂料防水层的施工缝(甩槎)应注意保护,搭接缝宽度应大于100㎜,接涂前应将其甩茬表面处理干净;
        5 涂刷程序应先做转角处、穿墙管道、变形缝等部位的涂料加强层,后进行大面积涂刷;
        6 涂料防水层中铺贴的胎体增强材料,同层相邻的搭接宽度应大于100㎜,上下层接缝应错开1/3幅宽。
        3.4.3 涂膜防水层施工
        1 材料配制:聚氨酯按甲料、乙料以1:2的比例(重量比)配合,用电动搅拌器强制搅拌3~5min,至充分拌合均匀即可使用。配好的混合料应2h内用完,不可时间过长。
        2 附加涂膜层:穿过墙、顶、地的管根部,地漏、排水口、阴阳角,变形缝并薄弱部位,应在涂膜层大面积施工前,先做好上述部位的增强涂层(附加层)。
        附加涂层做法:是在涂膜附加层中铺设玻璃纤维布,涂膜操作时用板刷刮涂料驱除气泡,将玻璃纤维布紧密地粘贴在基层上,阴阳角部位一般为条形,管根为块形,三面角,应裁成块形布铺设,可多次涂刷膜。
        3 涂刷第一道涂膜:在前一道涂膜加固层的材料固化并干燥后,应先检查其附加层部位有无残留的气孔或气泡,如没有,即可涂刷第一层涂膜;如有气孔或气泡,则应用橡胶刮板将混合料用力压入气孔,局部再刷涂膜,然后进行第一层涂膜施工。
        涂刮第一层聚氨酯涂膜防水材料,可用塑料或橡皮刮板均匀涂刮,力求厚度一致,在1.5㎜左右,即用量为1.5㎏/㎡.
        4 涂刮第二道涂膜:第一道涂膜固化后,即可在其上均匀地涂刮第二道涂膜,涂刮方向应与第一道的涂刮方向相垂直,涂刮第二道与第一道相间隔的时间一般不小于24h,亦不大于72h.
        5 涂刮第三道涂膜:涂刮方法与第二道涂膜相同,但涂刮方向应与其垂直。
        6 稀撒石碴:在第三道涂膜固化之前,在其表面稀撒粒径约2㎜的石碴,加强涂膜层与其保护层的粘结作用。
        3.5 涂膜保护层:
        最后一道涂膜固化干燥后,即可根据建筑设计要求的适宜形式,及时做保护层。保护层应符合设计要求和下列的规定:
        4 涂料防水层质量标准主控项目
        4.1 涂料防水层所用材料及配合比必须符合设计要求。
        检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告、计量措施和现场抽样试验报告。
        4.2 涂料防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法均须符合设计要求。
        检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
        一般项目
        4.3 涂料防水层的基层应牢固,基面应洁净、平整,不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象;基层阴阳角处应做成圆弧形。
        检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
        4.4 涂料防水层应与基层粘结牢固,表面平整、涂刷均匀,不得有流淌、皱折、鼓泡、露胎体和翘边等缺陷。
        检验方法:观察检查。
        4.5 涂料防水层的平均厚度应符合设计要求,最小厚度不得小于设计厚度的80%.检验方法:针测法或割取20㎜×20㎜实样用卡尺测量。
        4.6 侧墙涂料的防水层的保护层与防水层粘结牢固,结合紧密,厚度均匀一致。
        检验方法:观察检查。
        5 成品保护
        5.1 穿过墙体的管根、预埋件、变形缝处,涂膜施工时不得碰损、变位。
        5.2 已涂好的涂膜未固化前,不允许上人和堆积物品,以免涂膜防水层受损坏,造成渗漏。
        6 应注意的质量问题
        6.1 气孔、气泡:材料搅拌方式及搅拌时间未使材料拌合均匀;施工时应采用功率、转速不过高的搅拌器。另一个原因是基层处理不洁净,做涂膜前应仔细清理基层,不得有浮砂和灰尘,基层上更不应有孔隙,涂膜各层出现的气孔应按工艺要求处理,防止涂膜破坏造成渗漏。
        6.2 起鼓:基层有起皮、起砂、开裂、不干燥,使涂膜粘结不良;基层施工应认真操作、养护,待基层干燥后,先涂底层涂料,固化后,再按防水层施工工艺逐层涂刷。
        6.3 涂膜翘边:防水层的边沿、分项刷的搭接处,出现同基层剥离翘边现象。主要原因是基层不洁净或不干燥,收头操作不细致,密封不好,底层涂料粘结力不强等造成翘边。故基层要保证洁净、干燥,操作要细致。
        6.4 破损:涂膜防水层分层施工过程中或全部涂膜施工完,未等涂膜固化应上人操作活动,或放置工具材料等,将涂膜碰坏、划伤。施工中应保护涂膜的完整。
        7 质量记录本工艺标准应具备以下质量记录:
        7.1 防水涂料应有产品合格证、现场取样复试资料。
        7.2 地下涂膜防水基层清理隐蔽工程验收记录。
        7.3 地下涂膜防水层隐蔽工程验收记录。
        7.4 检验批质量验收记录。
        7.5 分项工程质量验收记录。

      0 评论

    • gjb1259599539 2015-06-10 12:59

      1.屋面做法:现浇屋面板——15厚1:3水泥砂浆找平层——冷底子油一道三毡四油防水层——绿豆砂保护层 2.屋面防水工程施工前应先对基层进行检查和清理,发现薄弱环节先行补强,经检查合格后方可进行上面防水层的施工。 3.在施工屋面防水卷材层时必须保证基层干燥否则会影响防水效果,干燥程度的检验方法:是将1m2卷材平坦地铺在找平层上,静置3—4小时后掀开检查,找平层覆盖部位与卷材上未见水迹即可铺设卷材。在这里主要阐述一下防水卷材的施工。 4.防水卷材施工前,首先应配沥青,按当日工作量配制,严格用秤计量。

      0 评论

    • 接头香味 2015-06-10 12:09

      一、对防水施工的基本要求
      (一)施工质量要求
      为了贯彻实施建筑防水工程的设计意图,确保防水工程质量,就必须执行规范作业,做到正确施工、精心施工。防水施工是保证防水工程质量的关键,为此,它的重要基本要求在于争取达到优良的施工质量。
      防水施工质量涉及施工条件是否具备,准备工作是否成熟,管理制度的健全、检验的及时、相关层次的质量、施工工艺的水平、操作人员的技术和负责态度以及成品保护工作的完善等方面。只有认真做好施工过程中的各个环节和各方面的工作,把好施工的每道工序,才能确保施工质量的优良。
      (二)施工条件要求
      施工条件是施工质量的必要保证,防水设计实施,施工进度,施工质量都依赖于条件准备的是否充分和完备。
      1、施工准备条件
      (1)技术准备
      1) 指施工技术管理人员在开工前做全面技术工作的布置安排。包括:
      2) 建立施工与设计的紧密技术协作、沟通。
      3) 了解设计图纸。设计、施工会审图纸,研究解决施工中可能出现技术问题。
      4) 完善质量保证体系,确定检验项目。
      5) 施工人员组织与技术培训。
      (2)编制施工方案
      编制施工方案的基本内容详见“建筑防水工程施工方案的编制”章节。
      (3)物资准备
      包括防水材料备齐,运至现场存放,抽样检测,配套材料完备,运输机械检查、试运行、机具工具准备等。
      2、施工的气候条件
      天气:施工期的天气是指雨、雪、霜、露、雾和大气湿度等天气情况。
      雨雪天气或预计在防水层施工期中有雨、雪时,就不应进行防水层的施工,以免雨、雪破坏巳施工好的防水层,失去防水效果。如果在防水层施工时遇到雨雪,则必须立即作好保护工作,如果是卷材防水层,巳完成的卷材周边要用密封材料封固,防止雨水浸入。防水涂料或防水混凝土施工,则应采取临时遮盖,避免涂膜干燥前和混凝土硬化前淋雨。
      霜、雾天或大气湿度过大时,会使基层的含水率增大,对要求基层含水率较低的防水材料,如卷材和涂料就不能进行施工,必须待霜、雪退去,基层晒干后施工,否则就会造成粘结不良或起鼓等现象,粉状憎水材料则不受此限制。
      气温:由于防水材料性能各异,工艺不同,对气温的要求略有不同,但一股讲宜在5~35℃的气温条件下施工,这时工程质量易保证,操作人员施工也方便,在条件受限制时,热熔卷材和溶剂型涂料可在-10℃以上的气温条件下施工,因为这些材料耐低温性好,在负温下不易被冻坏。冷粘型的高聚物改性沥青卷材,合成高分子卷材不宜在负温以下施工;沥青卷材不宜在0℃下施工;沥青基涂料、高聚物水乳型沥青涂料及刚性防水层等不宜在5℃以下施工,有些材料低温时不易开卷,或不易涂刷,或在硬化过程中易受冻而被破坏。但气温超过35℃时,所有防水材料均不宜施工,炎热天气时,可选在夜间施工,但应注意,如果后半夜露水较大时,也不得施工。
      大风:五级大风以上的天气防水层均不得施工。因为大风天气易将尘土及砂粒等刮起,粘附在基层上,影响防水层与基层的粘结;涂料、粘结剂等材料本身也会被风吹散,影响涂刷的均匀;卷材易被风掀起而拉裂,影响施工质量;粉状憎水材料则更易被风刮跑吹散。另外,对运输和操作都不安全。

      0 评论

    • wanner1994 2015-06-10 11:53

      防水涂料屋面防水施工方案

      屋面防水施工方案的施工流程

      基面找平→清理基面→湿润基面→涂刷第一道防水涂料→涂刷第二道防水涂料→质量验收→覆盖层施工

      施工操作

      1.在干燥基面上施工防水涂料前应先湿润基面至无明水为准,若基面潮湿但无明水可直接施工。

      2.按配比先将防水浆料乳液倒入拌料桶中,然后再将粉料倒入,充分搅拌至均匀、无料粒糊状,静置十分钟后再搅拌一下,效果更佳。

      3.用毛刷或滚刷直接将胶浆涂刷在基面上,待第一层完全干透后(约2小时或手擦不粘为准),再涂刷第二遍,两遍的涂刷方向应交错。

      4.在操作进程中应保持间断性搅拌以防止胶浆沉淀。

      5.待防水层完全干固后,方可在其上面做砂浆保护层或其它覆盖层。

      施工注意事项

      1.禁止在5℃以下或下雨的情况下施工。

      2.若在特别潮湿又通风的环境中施工,应采用通风设备加快防水涂料成膜,以免影响防水层质量;

      3.切忌将已干结的砂胶浆加水混合后再用;

      4.节点处理按有关规范要求进行,建议加一层玻璃纤维网;

      5.浆料涂后24小时内,需防止人行走并不能穿高跟鞋或钉鞋进入防水层区域。

      6.已完成的防水层在没有做保护层之前,不得有铁器、钢钉、钢筋、脚手架等棱角重物在防水层上施工或堆放,以免破坏防水层;

      7.防水层完全干固后,方可做其它覆盖层;

      8.做好防护措施,如戴手套等。

      0 评论

    • YUANQINTAO 2015-06-10 11:31

        该工程是xx集团大型储存粮食仓库,共有仓库面积120000平方米,屋顶防水施工125000平方米,由于该工程仓库是80年代初建成使用,为混凝土屋面,屋顶自然破坏严重渗水和漏水较为严重,要求本次施工保证质量年限为25年以上。所使用材料要求环保和实用。

        一、编制依据

        GB50207—2002《屋面工程质量验收规范》

        GB50208—2002《地下防水工程质量验收规范》

        GB 18173.1—2000《高分子防水材料》

        GB 18173.2—2000《高分子防水材料》

        GB 18173.3—2000《高分子防水材料》

        GB 50345—2004《屋面工程技术规范》

        二、施工组织设计

        1、材料选择:采用合成高分子防水卷材

        2、施工方法:5层防水制作,采用冷粘贴施工工艺法施工。

        3、施工工艺:

        基层清理 喷、刷基层处理剂 附加层处理 定位弹基 准线卷材准备 基层刷胶粘剂 卷材粘贴、辊压 卷材搭接缝收头检查、处理 储水实验 保护层施工、养护 检查验收。

        4、施工操作要点

        (1)将基层杂物认真清理干净、表面平整,无坑凹凸点,含水率符合铺贴卷材要求。

        (2)根据采用的卷材,用配套的基层处理剂喷、刷基层,均匀无遗漏。

        (3)对细部节点部位,预先裁剪好卷材,按设计、规范要求进行附加层铺设,粘接牢靠。

        (4)按屋面坡向、施工方案,进行铺贴幅面定位,弹出铺贴控制线,再进行卷材裁割,松卷待用。

        (5)铺贴卷材时,先在基层涂刷配套的胶粘剂,均匀薄厚一致。两面需要刷胶时,在卷材方面刷胶,掌握时间及时进行铺贴。铺贴时,按控制线铺贴一段卷材,看好方位,然后沿控制线匀力向前铺贴。要注意不得将卷材拉伸变形,接着用胶皮辊子前后、左右滚压,排出空气,使卷材与基层粘接牢固。最好是一人在前面铺贴,一人在后面辊压。

        合成高分子防水卷材伸缩性较大。平、立面交接处,应该先平面后立面,先大面后小面,从上而下粘贴卷材。铺贴时不能拉得过紧,自由伸张转角压实压紧。最后再用辊子从上而下再满压一遍。

        (6)大面完成后,认真检查卷材接缝处的粘接情况,可再涂刷粘接剂,使接缝粘接牢靠,最后用密封材料密封。

        (7)清扫表面杂务,保持表面清洁。

        (8)上述工作完成后,要进行储水试验,进行防水检查,做好验收资料。合格后按设计要求进行保护层施工。

        5、施工准备:

        (1)施工前,要认真领会设计意图和防水的构造组成,计算出施工工程量。按施工组织设计方案和进度计划做好各项施工准备工作。

        (2)根据工程量、进度要求,提前做好施工操作人员的准备工作,进行施工分组。

        (3)做好技术工人的实际操作技能的培训工作。

        6、材料准备

        (1)把与工程有关的防水材料按相关要求进行准备,材料应有说明书、合格证以及性能检验报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家标准和要求。

        (2)对进场的防水材料应按规范进行抽样检查,不合格的材料不得在工程中使用。

        (3)计算出材料的消耗数量,准备防水材料的数量,满足正常施工需要。

        (4)卷材要按要求放在通风阴凉处,要直立堆放,高度不要超过两层。

      0 评论

    相关问题

    • 3 回答
      • 求主卧衣柜布局指导
      • 黄茅丫头-七九八一空间艺术设计 回答:在不改变格局的情况下,建议衣柜侧面设计为一个展示柜,或者就是做弧形开放格;如果考虑拆改的话,可以把两个卧室门的方向调整一下
      • 衣柜布局 主卧门 风水布局 1个月前
    • 求主卧衣柜布局指导
    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前
    • 1 回答
      • 拱形屋顶固定的方法都有哪些呢?
      • 烈焰_5169 回答:无梁拱形屋顶的种类有很多,我们在固定无梁拱形屋顶的时候一般都需要根据自己的无梁拱形屋顶类型来选择合适的方法。小编建议大家对无梁拱形屋顶进行固定之前最好先弄清楚它到底有哪些种类,之后就可以选择合适的方法了。无梁拱形屋顶类型不同,其性能特点不同种合适自然的,但没想到它的固定方法也是有区别的。一般情况下无梁拱形屋
      • 吊顶材料都有哪些 盆景都有哪些 地板都有哪些 2个月前

    手机设计本