一、在对居室空气测量前,要求预先封闭居室 12 小时,封闭时不得使用空调等换气设备和空气净化设备。
二、在进行室内空气检测时,测试环境下不可超过三人。
三、在开启空气检测仪前24小时禁烟,测试环境下禁止吸烟。
四、在进行检测的室内不准出遗留残余的装饰杂物,如板材、油漆、稀释剂等。
五、国家有关部门布设检测点被检测居民应予以配合
关于国家有关部门的检测布点要求如下:
1、民用建筑工程验收时,室内空气污染物浓度检测点应按房间面积设置:
(1 )房间面积100㎡时,设3-5个检测点。
2、当房间内有2个及以上检测点时,应取各点检测结果的平均值作为该房间的检测值。
3、民用建筑工程验收时,凡进行了样板间室内环境污染物浓度测试结果合格的,抽检数量减半,并不得少于3间。
4、民用建筑工程验收时,环境污染物浓度现场检测点应距内墙面不小于0.5m、距楼地面高度0.8-1.5m。检测点应均匀分布,避开通风道和通风口。
5、民用建筑工程验收时,应抽检有代表性的房间室内空气污染物浓度,检测数量不得少于5%,并不得少于3间。房间总数少于3间时,应全数检测。
6.检测内容包括室内空气中甲醛、氨、苯、氡、TVOC等有害污染气体物质进行全面检测。
gjb1259599539 2015-06-10 17:01
1 居住区大气中甲醛卫生检验标准方法 分光光度法 GB/T16129—1995 2 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 GB/T15516—1995 3 公共场所空气中甲醛测定方法 GB/T18204.26—2000 4 公共场所空气中氨测定方法 GB/T18204.25—2000 5 空气质量 氨的测定 纳氏试剂比色法 GB/T14668—93 6 空气质量 氨的测定 离子选择电极法 GB/T14669-93 7 居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法 GB11737—89 8 空气中氡浓度的闪烁瓶测量方法 GB/T16147—1995 9 环境空气中氡的标准测量方法 GB/T14582—93 10 公共场所空气中臭氧测定方法 GB/T18204.27—2000 11 环境空气 臭氧的测定 紫外光度法 GB/T15438—1995 12 居住区大气中硫化氢卫生检验标准方法 亚甲蓝分光光度法 GB11742—89 13 环境空气 苯并(a)芘测定 高效液相色谱法 GB/T15439—1995 14 公共场所空气中二氧化碳测定方法 GB/T18204.24—2000 15 公共场所空气中一氧化碳测定方法 GB/T18204.23—2000 16 居住区大气中二氧化硫卫生检验标准方法甲醛溶液吸收—盐酸副玫瑰苯胺分光光度法 GB/T16128—1995 17 居住区大气中二氧化氮检验标准方法 改进的saltzman法 GB12372—90 18 室内空气中可吸入颗粒物卫生标准 GB/T17095—1997 19 居住区大气中铅卫生检验标准方法 原子吸收分光光度法 GB11739—89 20 公共场所室内新风量测定方法 GB/T18204.18—2000 21 空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法 GB/T9801 22 空气质量 甲苯、二甲苯、苯乙烯的测定 气相色谱法 GB14677 23 空气质量 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 GB/T14679 24 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 GB/T15262 25 环境空气 二氧化氮的测定 Saltzman法 GB/T15435 26 环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法 GB/T15437 27 公共场所空气温度测定方法 GB/T18204.13 28 公共场所空气湿度测定方法 GB/T18204.14 29 公共场所风速测定方法 GB/T18204.15
愤怒的大鸟丶 2015-06-10 16:59
您好,很高兴为您解答。 内空气质量标准简介 一、《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002(节选) 序号 参数类别 参数 单位 标准值 备注 1 物理性 温度 ℃ 22~28 夏季空调 16~24 冬季空调 2 相对湿度 % 40~80 夏季空调 30~60 冬季空调 3 空气流速 m/s 0.3 夏季空调 0.2 冬季空调 4 新风量 m3/h.人 30 a 5 化学性 二氧化硫 SO2 mg/m3 0.5 1h均值 6 二氧化氮 NO2 mg/m3 0.24 1h均值 7 一氧化碳 CO mg/m3 10 1h均值 8 二氧化碳 CO2 % 0.1 日平均值 9 氨 NH3 mg/m3 0.2 1h均值 10 臭氧 O3 mg/m3 0.16 1h均值 11 甲醛 HCHO mg/m3 0.10 1h均值 12 苯 C6H6 mg/m3 0.11 1h均值 13 甲苯 C7H8 mg/m3 0.20 1h均值 14 二甲苯 C8H10 mg/m3 0.20 1h均值 15 苯并[a]芘 B(a)P mg/m3 1 日平均值 16 可吸入颗粒 PM10 mg/m3 0.15 日平均值 17 总挥发性有机物TVOC mg/m3 0.6 8h均值 18 生物性 细菌总数 cfu/m3 2500 依据仪器定b 19 放射性 氡222 Rn Bq/m3 400 年平均值 (行动水平c) a 新风量要求不小于标准值,除温度、相对温度外的其它参数要求不大于标准值; b 见附录D c 行动水平即达到此水平建议采取于预行动以降低室内氡浓度。 本标准适用于住宅和办公建筑物,其他室内环境,可参照本标准执行。 本标准由国家质量监督检验检疫总局、卫生部和国家环保局于2002年11月19日发布,2003年3月1日实施。 二、(节选) GB 50325-2001民用建筑工程室内环境污染控制规范 序号 参数 单位 限量值 I 类 II类 1 甲醛HCHO mg/m3 ≤0.08 ≤0.12 2 氨NH3 mg/m3 ≤0.20 ≤0.50 3 苯C6H6 mg/m3 ≤0.09 ≤0.09 4 氡222Rn Bq/m3 ≤200 ≤400 5 总挥发性有机物(TVOC) mg/m3 ≤0.50 ≤0.60 注:表中污染物浓度限值,除氡外均应以同步测定的室外上风向空气相应值为空白值. 本标准适用民用建筑工程室内环境污染控制、工程质量验收时的室内环境污染物浓度检测。 I 类民用建筑工程:住宅、宿舍、医院病房、老年建筑、幼儿园、学校教室等场所; II类民用建筑工程:旅店、办公楼、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、商场(店),公共交通工具等候室、医院候诊室、饭馆、理发店等场所。
kitty1235 2015-06-10 16:58
根据国家标准(GB/T18883-2002)规定,采样点的数量根据监测区域面积大小和现场情况确定。小于100m2的房间设1-3个点;100-150m2设3-5个点。
(1)检测前12小时应将门、窗全部关闭
(2)在检测总挥发性有机物(TVOC)前室内禁烟24小时。
(3)同时居室内不要放置油漆、涂料、胶水、板材等建材,以免影响检测结果
6、CMA报告与用户报告的区别?
(1)由用户委托、公司使用专业仪器(空气采样仪)及检测试剂等设备对其居室空气环境进行快速检测,准确快速的测出居室空气污染物质浓度状况,出具用户检测报告。适用于对室内空气中甲醛、氨、苯、TVOC等有害污染气体物质进行全面检测。
(2)由用户委托、专业机构使用专业仪器对其室内环境空气进行检测,准确快速的测出居室空气污染物质浓度状况,提出带CMA的检测报告。适用于对室内环境有争议、需与造成室内环境污染、如装修公司等单位准备仲裁、诉讼提供法律证明证据的用户。
yjjyibib 2015-06-10 16:57
室内检测工作程序:
(1)由需求者电话委托填写“室内检测登记”(确定检测项目和点数);
(2)确定时间,室内检测专业人员收到“登记表”后三天内与客户联系;
(3)按约定时间上门检测并收取检测费;
(4)五个工作日内将“检测报告”寄发客户;
4、检测点位如何选定
根据国家标准(GB/T18883-2002)规定,采样点的数量根据监测区域面积大小和现场情况确定。小于100m2的房间设1-2个点; 100-150m2设3-5个点。
5、检测前需注意些什么
(1)检测前12小时应将门、窗全部关闭。
(2)在检测总挥发性有机物(TVOC)前室内禁烟24小时。
(3)同时居室内不要放置油漆、涂料、胶水、板材等建材,以免影响检测结果。
6、CMA报告与用户报告的区别
(1)由用户委托、公司使用专业仪器(空气采样仪)及检测试剂等设备对其居室空气环境进行快速检测,准确快速的测出居室空气污染物质浓度状况,出具用户检测报告。适用于对室内环境空气中甲醛、氨、苯等有害污染气体物质进行全面检测。
(2)由用户委托、专业机构使用专业仪器对其室内环境空气进行检测,准确快速的测出居室空气污染物质浓度状况,提出带CMA的检测报告。适用于对室内环境有争议、需与造成室内环境污染、如装修公司等单位准备仲裁、诉讼提供法律证明证据的用户。
联系方式:
室内空气检测单位:北京室内环境检测
室内空气检测联系:周小姐 QQ(北京):1092847464
室内空气检测咨询:010-6656-2186 13811883394
锁清秋X 2015-06-10 16:56
(1) 由需求者电话委托填写“室内检测登记表”(确定检测项目和点数);
(2) 室内检测专业人员收到“登记表”后,24小时内与客户联系,确定检测时间;
(3) 按约定项目和时间上门检测并收取检测费;
(4) 三个工作日内将“检测报告”寄发客户。
4、 检测点位如何选定?
根据国家标准(GB/T18883-2002)规定,采样点的数量根据监测区域面积大小和现场情况确定。小于100m2的房间设1-3个点; 100-150m2设3-5个点。
5、 检测前需注意些什么?
(1) 检测前12小时应将门、窗全部关闭
(2) 在检测总挥发性有机物(TVOC)前室内禁烟24小时。
(3) 同时居室内不要放置油漆、涂料、胶水、板材等建材,以免影响检测结果
6、 CMA报告与用户报告的区别?
(1) 由用户委托、公司使用专业仪器(空气采样仪)及检测试剂等设备对其居室空气环境进行快速检测,准确快速的测出居室空气污染物质浓度状况,出具用户检测报告。适用于对室内空气中甲醛、氨、苯、TVOC等有害污染气体物质进行全面检测。
(2) 由用户委托、专业机构使用专业仪器对其室内环境空气进行检测,准确快速的测出居室空气污染物质浓度状况,提出带CMA的检测报告。适用于对室内环境有争议、需与造成室内环境污染、如装修公司等单位准备仲裁、诉讼提供法律证明证据的用户。
7、 如何检测家具有害气体含量?
家具检测比较复杂,且检测成本较高,一般不推荐客户检测。目前有两种方法可以检测:一是将家具搬到家具检测中心环境检测舱,检测其气体挥发量;另一种是破坏性检测,取一块50cm*50cm的家具样品,交给家具检测中心使用“钻孔法”检测。其实室内气体浓度与房屋空间大小有很大关系,鉴别家具有毒气体含量还是推荐检测室内空气质量,由自己室内的空气质量判断家具是否适合摆在自己室内。
yushaojie 2015-06-10 16:56
一、甲醛超标危害身体健康
室内空气污染以甲醛污染最为突出。甲醛污染的主要来源是装修中使用的人造板材。甲醛对人体健康的影响主要表现在嗅觉异常、刺激、过敏、肺功能异常、免疫功能异常等方面。当室内空气中甲醛含量为0.10mg/m3时就有异味和不适感;0.50mg/m3时可刺激眼睛引起流泪;0.60mg/m3时引起咽喉不适或疼痛;浓度再高可引起恶心、呕吐、咳嗽、胸闷、气喘甚至肺气肿。长期低浓度接触甲醛气体,可出现头痛、头晕、乏力、两侧不对称感觉障碍和排汗过剩以及视力障碍,且能抑制汗腺分泌,导致皮肤干燥皲裂;浓度较高时,对黏膜、上呼吸道、眼睛和皮肤具有强烈刺激性,对神经系统、免疫系统、肝脏等产生毒害。特别在冬天温度比较低,甲醛挥发较慢,但为了取暖,人们在室内活动时间更多,又不注意开窗通风,从而加速甲醛的挥发。因此冬季更要注意室内空气质量问题。
二、室内空气污染有三大成因
1、装修中使用不达标的装饰材料是最大成因。如果家装使用了不达标的人造板材、油漆等产品,势必造成甲醛等室内污染物超标,进而造成室内空气污染。
2、不合格装修队装修。无装修工程质量保证能力甚至无证无照的装修队承担装修工程,难以保证装修质量,进而造成污染超标。
3、“环保家装材料”的叠加效果。即使装修使用的全是环保材料,但这些材料全都放置在一起,也都可能会使甲醛指数骤升,造成室内污染。
三、室内空气检测很重要