锁清秋X 2015-06-10 14:59
弱电工程质量目标工程质量目标:工程施工、安装将配合土建、装修确保长安10号工程的设备安装及使用功能,创全优工程、工程施工一次交验100%合格”。
工程安全目标本公司一向以来坚决杜绝重大恶性事故,一般事故不得超过8‰,争创安全化标准工地。本工程安全目标为无任何事故发生,事故率为零,为实现安全生产,除必须执行国家有关安全规范、公司的安全操作规程外,结合本工程实际,特制定如下措施保障:
(一)组建以项目经理为组长的工程项目安全领导小组,对工程安全工作负责。各施工队必须设一名兼职安全员,并且按有关规定定期进行检查,发现问题有权及时予以处理,对违反操作规程及不安全隐患等随时纠正和处罚。
(二)工程中如使用有防火要求的材料必须为阻燃材料,防火等级必须达A类。
(三)工程开工前对全部施工人员进行安全培训与安全教育,对未参加培训及学习不合格人员不准上岗。
弱电工程组织部署及措施
组织部署由于工程时间有限、质量要求高、工程影响大,故此施工决策:集中优势兵力精兵强将,实行全面铺开,重点突破。抢时间、保质量、保安全、保工期,实行施工流水作业。
组织措施以参加过大型工程施工的、有经验的技术人员和施工人员作为工程安装施工的基本力量,参加施工及安装。
参施人员要组织培训、熟悉设计意图,搞好施工。抢工时期按二班制或12小时作业,保证工期质量。
a1120520977 2015-06-10 14:57
弱电工程施工安全方案 建筑施工安全管理包括安全施工和劳动保护两方面工作,现场环境复杂,手工操作、室外高空作业较多,不安全和不卫生的因素极多,极易出现安全事故。因此,施工中必须坚持“安全第一,预防为主”的安全生产方针。从技术上、组织上、制度上采取一系列措施,形成安全管理系统,切实做好安全施工和劳动保护工作。 一、 施工安全组织措施 建立安全生产的组织保证体系,是安全管理的重要环节。本着“管理生产必须安全”的原则,建立安全生产责任制和安全生产奖惩制度,并设立专职安全管理人员,从组织体系上保证安全生产。 鉴于以上考虑,我公司项目部成立安全文明施工领导小组,由项目经理负责整体安全管理和协调工作及施工技术安全,施工工长负责施工人员、设备、施工过程等安全。 二、 安全管理制度 a) 组织安全教育 对施工人员进行党和国家的安全生产和劳动保障方针、法令、法律制度的教育,使他们树立安全生产意识,增强安全生产自觉性 b) 安全知识教育 其教育内容包括:项目施工过程中的不安因素;危险设备和区域的注意事项;有关职业危害的防护措施;电气设备安全技术知识;先场内运输;危险物品管理、防火等基础安全知识;如何正确使用和保管个人劳防用品,如何报告和处理伤亡事故;安全技术操作规程和安全技术交底。 c) 建立安全检查制度 安全检查是预防安全事故的重要措施,包括一般安全检查、专业性安全检查、季节性安全检查和节日后安全检查,根据工地施工情况,建立定期安全检查制度和突击性安全检查相结合的安全检查制度,并做好安全检查记录。 d) 保证安全施工的管理规定 加强安全施工的意识,经常不断的进行安全方面的教育,由施工工长负责组织,项目经理监督,有针对性的对施工人员进行安全交底。 高空作业人员必须扎好安全带或腰绳,穿胶底鞋。高空作业设安全监护人,作业人员的安全带须拴在主材或牢固的物件上。施工用的高凳、梯子、人字梯、高价车等,在使用前认真检查其牢固性,若有破损及时修理,无修理价值的做报废处理。 严格按照规范和程序施工,施工人员要严格按照施工规范 进行施工,施工期间谨慎小心,杜绝一切侥幸心理的存在,要深刻认识到“安全生产”是争取效益的主要因素。 三、 文明施工管理制度 建立文明施工责任制,划分区域,明确管理责任人,做到现场清洁整齐。零散材料和垃圾要及时清理,垃圾临时堆放不得超过一天,
做完活完料清,工完场地清。施工人员应注意个人形象,严禁在施工现场吸烟,严禁酒后进入施工作业见面,严禁随地大小便,严禁打架斗殴。进入工地需向警卫出示出入证,未带出入证及衣冠不整者不得入内。 四、 消防安全措施 在办公室、宿舍、仓库等房屋内严禁存放易燃、易爆物品。安全通道外不能堆放杂物,如发生火灾可以及时疏散。 场内要控制使用明火,不在指定场地以外的场所吸烟,不乱扔烟头。在施工厂区内动用明火,必须办理动火申请表,并经甲方批准后采取相应的防火措施后,方可进行施工。 每日一次对施工人员进行防火教育,对易燃、易爆物品要贴上标签。 现场设备和材料等易燃物品应由施工班组及时清理,非安装的丢弃易燃物品及时清理。 施工用电源线、电缆有专人保养检查接线,防止电缆过热引起火灾事故发生。 严格遵守《施工现场防火规定实施细则》 五、 工伤事故报告制度 在施工过程中如果发生事故,施工人员和管理人员按照如下程序执行:抢救伤员、保护事故现场;立即报告项目经理和施工工长,项目经理或施工工长在一小时内报告公司领导,对事故进行调查、分析、处理工作。并填写安全记录表进行存档。
有烟无火80 2015-06-10 14:54
一、电气线路敷设 A.一般规定 1.电缆(线)敷设前,做外观及导通检查,并用直流500V兆欧表测量绝缘电阻,其电阻不小于5MΩ;当有特殊规定时,应符合其规定。 2.线路按最短途径集中敷设,横平竖直、整齐美观、不宜交叉。 3.线路不应敷设在易受机械损伤、有腐蚀性介质排放、潮湿以及有强磁场和强静电场干扰的区域;必要时采取相应保护或屏蔽措施。 4。当线路周围温度超过65℃时,采取隔热措施;位处有可能引起火灾的火源场所时,加防火措施。 5.线路不宜平行敷设在高温工艺设备、管道的上方和具有腐蚀性液体介质的工艺设备、管道的下方。 6.线路与绝热的工艺设备,管道绝热层表面之间的距离应大于200mm,与其他工艺设备、管道表面之间的距离应大于150mm。 7.线路的终端接线处以及经过建筑物的伸缩缝和沉降逢处,应留有适当的余度。 8.线路不应有中间接头,当无法避免时,应在分线箱或接线盒内接线,接头宜采用压接;当采用焊接时应用无腐蚀性的焊药。补偿导线宜采用压接。同轴电缆及高频电缆应采用专用接头。 9.敷设路时,不宜在混凝土土梁、柱上凿安装孔。 10.线路敷设完毕,应进行校线及编号,并按第一条的规定,测量绝缘电阻。 11.测量线路绝缘时,必须将已连接上的设备及元件断开。 B.电缆的敷设1.敷设电缆时的环境温度不应低于-7℃。2.敷设电缆时应合理安排,不宜交叉;敷设时应防止电缆之间及电缆与其他硬物体之间的磨擦;固定时,松紧应适度。3.多芯电缆的弯曲半径,不应小于其外径的6倍。.信号电缆(线)与电力电缆交叉时,宜成直角;当平行敷设时,其相互间的距离应符合设计规定。5.在同一线槽内的不同信号、不同电压等级的电缆,应分类布置;对于交流电源线路和连锁线路,应用隔板与无屏蔽的信号线路隔开敷设。
dudu2828 2015-06-10 14:54
一、电气线路敷设
A.一般规定
1.电缆(线)敷设前,做外观及导通检查,并用直流500V兆欧表测量绝缘电阻,其电阻不小于5MΩ;当有特殊规定时,应符合其规定。
