保温装饰一体化板施工工艺是什么

裴凡旋 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    5条回答

    • 芋亲小太阳 2015-06-10 12:23

      1.工艺流程基层检查→ 弹放基准线→ 粘贴保温装饰复合板→ 加锚固件→ 贴分格缝→ 施密封胶→ 清洁面板2.粘贴复合保温装饰板施工工艺(1)放基准线首先在施工墙面上根据设计图把纵向和横向的基准线用墨线弹在墙体上。每个连接施工面均要弹线。质量要求:达到设计图要求。检测方法:用卷尺测量。(2)调配专用粘结砂浆按规定比例,将专用粉末状粘结剂加入适当的清水,用电动搅拌器调配均匀即可。检测方法:用目测法。(3)粘贴保温装饰板首先把调配均匀的粘结砂浆用抹子点涂在保温复合板的背面。每个涂点的直径>150mm,每平方米不得少于8个涂点。用手将板推压至墙面上,然后将吸盘吸附在板的表面,用吸盘调整复合板的位置,使整体板面保持平整,对齐分格缝。

      0 评论

    • 接头香味 2015-06-10 11:33

      顾名思义,是将保温装饰性能于一身,是采用工业化机械成型和烤漆方法生产定型的金属复合板。主要由三层材料组成,基层为各种装饰效果的镀铝锌彩钢板,基层表面为耐候氟碳漆涂层,中层为硬质发泡聚氨酯,背面是一层起防潮作用的铝箔纸。
      一体化板本身具备保温隔热、防水阻燃、轻质抗震、隔音降噪、绿色环保、美观耐久自洁性强等特性,同时因其板体组装方式简单实用,缩短工期,大大节省施工费用,安装使用非常安全方便,不受季节环境限制,四季皆宜,该建材既适用于新建的砖混结构、框架结构、钢结构、轻体房等类型的建筑,也适用于既有建筑的装饰节能改造,以及室外装饰。由于进行的旧房屋改造能彻底改变瓷砖,石材,水泥墙面存在的剥离脱落、透水、透寒、结露、发霉、墙体开痕等住宅质量通病现象。

      0 评论

    • 爱屋wwq 2015-06-10 10:11

      就是一种外墙外保温系统。
      二、施工要点
      1、成品保护
      (1)操作要点
      对门窗边框和五金等容易被施工污染的部位用美纹纸等材料保护起来。
      (2)工序质量标准
      被保护物品无裸露在外。
      (3)注意事项
      应注意及时清除,避免专用粘结砂浆附着在被保护的物品上。
      2、基层偏差测量与处理 .
      (1)操作要点
      用激光经纬仪、尼龙线和钢卷尺测量建筑物外立面长、宽、高与洞口偏差;并用2米靠尺或拉通线检查基层墙体的墙面平整度、立面垂直度、阴阳角方正度。
      (2)工序质量标准
      表面平整度≤4mm,立面垂直度≤4mm,阴阳角方正度≤4mm。
      (3)注意事项
      对达不到普通抹灰的要求,应采用l:3水泥砂浆重新进行粉刷和找平处理,对空鼓起壳的地方应敲除后修补。
      3、弹线分格
      (1)操作要点
      先确定横向及竖向的基准线,然后根据基准线在待贴的墙面上按照经甲方、设计单位、监理单位确认的外立面分格设计图进行弹线,弹出保温装饰一体化板排列图。
      (2)工序质量标准
      垂直度≤4mm,水平度≤4 mm,尺寸偏差≤2mm。
      (3)注意事项:互相校核。
      4、拉控制线
      (1)操作要点
      以3m左右为间距在分格线上吊垂线,沿横向分格线方向拉水平线。
      (2)工序质量标准
      难线和水平控制线与墙面的距离为保温装饰一体化板与粘结剂的厚度之和。
      (3)注意事项
      垂线和水平线有一定的稳定性,大风天气采取保护措施。
      5、固定临时托架
      (1)操作要点
      贴板以前用钢钉将断面为15mmX30mm的木方沿水平线钉到墙面上,作为保温装饰一体化板粘结剂固化前的临时托架(粘结剂固化后拆除)。
      (2)工序质量标准
      托架牢固,方向准直。
      (3)注意事项
      临时托架固定在分割缝内,同时要上下左右对正。
      6、拌和、批涂专用粘结剂
      (1)操作要点
      ①按专用粘结砂浆使用说明,用搅拌机拌和均匀。
      ②在保温装饰一体板背面批刮搅拌好的专用粘结砂浆,批刮时应到边框四周,板材中间采取点块批挂,6-8个点每块,以增加每块板的强度均匀并且对板的透气与热胀冷缩有较好的控制。
      (2)工序质量标准
      ①拌和胶粘剂均匀无疙瘩。
      ②批涂胶粘剂厚薄均匀,表面光滑,无明显抹痕。
      (3)注意事项
      ①先将基料加入容器,搅拌均匀后再加入粉料。
      ②严格按本规程要求的比例配料,不得添加其它任何材料。
      ③粘结剂初凝(冬季为5小时左右,夏季为3小时左右)以后不得加水或基料,搅拌后再使用。
      ④批涂专用粘结剂前必须对保温装饰一体化板的平整度、垂直度和阴阳角方正度,以及门窗上下口的边沿线水平度、门窗涧口的侧沿线垂直度进行检查,并且符合要求,否则不得进行本工序施工。
      ⑤夏季时避免在阳光直射和没有防护网的环境下进行施工,环境温度不得高于40℃,冬季施工的环境温度不得低于5℃。
      7、粘贴保温装饰一体化板
      (1)操作要点
      ①将批刮专用粘结砂浆的保温装饰一体化板贴于墙面并压实,两块保温装饰一体化板之间用十字卡定位。
      ②粘贴时先贴阴阳角,然后按分格线将保温装饰一体化板粘贴到墙面上,并压实。
      (2)工序质量标准
      ①表面平整度≤4mm,阴阳角方正度≤4mm。
      ②门窗上口和下口的边沿线水平度偏差≤3mm,门窗洞口的侧沿线垂直度偏差≤3mm。
      (3)注意事项
      粘贴时按分格图编号由下至上顺序粘贴,并随时用2米靠尺检查平整度和垂直度,用水平尺检查水平度。
      8、锚固
      (1)操作要点
      用冲击钻在墙上打孔,然后用橡皮锤将锚栓套管敲入孔内,最后用螺丝刀将螺钉拧紧。
      (2)工序质量标准
      锚栓入墙深度不小于40mm。
      (3)注意事项
      打孔时不能损伤保温装饰一体化板。
      9、嵌逢、打硅胶
      (1)操作要点
      ①将保温嵌缝条按比缝口大2mm切割成条状嵌缝条,然后将保温嵌缝条嵌入缝口。
      ②用硅胶枪把硅胶注入到缝口两侧,将PVC密封条卡在嵌缝条上,并用力向下挤压,使硅胶向上溢至PVC密封条两侧将缝口密封。
      ③及时用湿抹布擦净保温装饰一体化板表面。
      (2)工序质量标准
      ①密封条低于保温板表面。
      ②缝口饱满,平滑;与十字卡接口处密封严密。 ·
      ③保温装饰一体化板表面无残留硅胶。
      (3)注意事项
      嵌缝条嵌入后应有足够的紧密度。
      10、撕揭保护膜
      揭撕保温装饰一体化板表面保护膜,清理板面,等待验收。

      0 评论

    • dudu2828 2015-06-10 09:53

      检查基层——分格、弹线——预埋固定件钻孔——强力腻子点粘保温一体板——校位——螺栓紧固——填充泡沫条——填刮弹性密封胶——撕除保护膜——清洁板面——验收。

      一、检查基层
      1、了解施工基面的墙体使用材料;
      2、了解抹灰砂浆的设计强度等级以及抹灰是否挂钢丝网片等情况;
      3、检查基面平整度阴阳角顺直情况,墙面是否呈现空鼓、开裂现象,并做好记录(基面检查平整度要求不得超过3mm,空鼓面积不得超过30c㎡,如有开裂必须分析裂缝原因后再做处理,阴阳角必须顺直,水平垂直度应控制在2mm以内);
      4、检查门窗两侧的退让间距是否满足保温板的粘贴距离,四侧窗边阳角的侧边距是否相等,门窗框是否垂直。

      二、分格、弹线
      要认真研究分格图纸,严格按照分格图纸弹线。横向水平线要用水平管确定,竖向垂直线要用线锤校正,所有板块的分格缝要均匀同意,且水平线、垂直线不能以一个位置确定后进行推算,应相隔一段距离后,必须重新校正。

      三、预埋固定件钻孔
      分格线弹好,复核无误后,按照弹好的分格线钻固定件预埋孔,预埋孔的深度要符合设计及合同约定的要求,相邻板块为只要错开,且不得偏离轴心。

      四、强力腻子点粘保温一体板
      强力腻子的点粘密度不得小于板块面积的60%,且腻子不得过厚,腻子粘贴过厚,平整度难以控制,板块稳定性也不易控制,腻子过厚施工完毕后,背面收缩也会给板面的平整度带来影响,因此强力腻子的粘贴厚度一般控制在2~5mm,这样的厚度控制,板块与基底粘结块、收水快,安装成型后不收缩,板块安装时必须先固定首尾两块板,然后拉线粘贴施工,水平、垂直面均要贯通拉线施工,板侧边缘线基底对准分格线,面层对准水平、垂直施工线,施工时要注意分格线的均匀宽度控制,板块安装校正稳定后再进行膨胀管安装、螺丝固定,螺丝固定前为了防止紧螺丝时板面手里造成平整度走形,建议再背面垫衬一些小型的硬质材料控制平整度变形。

      五、填充泡沫条
      待一个垂直施工面完成后,在分格缝内填充泡沫条,泡沫条要填充密实。

      六、填刮弹性密封胶
      填刮弹性密封胶时要两边粘贴美纹胶带纸,粘贴时要考虑垂直、水平、宽度相等,缝宽均匀并符合设计要求,密封胶要填充密实,成型后的分格缝要自然形成顺畅的弧度,纵横分格缝交汇处要形成内八字,且角度清晰。

      七、撕除保护膜
      保护膜在未完成所有工序前严禁撕除,施工时发现保护膜松动现象,要及时用胶带纸粘贴好,保护膜撕除必须钻所有工序全部完成,且经过现场管理人员同意后方可撕除,保护膜撕除后,岁板面进行清洁,并对已施工好的成品做好看护工作,所有工作面施工完毕报建设方竣工验收

      石材、铝板等一体化板工艺均参照此工艺执行,局部工艺调整由公司工程部负责交底。

      0 评论

    • YUANQINTAO 2015-06-10 09:52

        (一)准备成品板设计方案及施工工艺方案设计制作建筑物的保温复合装饰板外保温装饰系统平面图,经甲方认可后备案(包括主板、阳角板及线条颜色的确认)。

        (二)施工工艺流程及施工技术要求

        1.工艺流程基层检查→弹放基准线→粘贴保温装饰复合板→加锚固件→贴分格缝→施密封胶→清洁面板

        2.粘贴复合保温装饰板施工工艺

        (1)放基准线首先在施工墙面上根据设计图把纵向和横向的基准线用墨线弹在墙体上。每个连接施工面均要弹线。质量要求:达到设计图要求。检测方法:用卷尺测量。

        (2)调配专用粘结砂浆按规定比例,将专用粉末状粘结剂加入适当的清水,用电动搅拌器调配均匀即可。检测方法:用目测法。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前
    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。