6条回答
圆圆1995 2015-06-15 11:55
下面就是一个施工方案希望对你有用
为了确保屋面工程的良好防水效果,涂层必须均匀,无漏刷现象以保证涂层整体成膜,涂层必须保证涂刷两层。因屋面温差较大避免热胀冷缩对防水层的破坏,采用柔韧性防水涂料效果最好。
1、 施工程序
A 施工准备工作
B 基层检查处理
C 阴,阳角,节点及裂缝处理
D 柔韧型防水层施工,第一层施工,节点,裂缝及裂缝处理
E 第二层施工
F 防水层检查如有破损及时修补。
G 闭水或淋水试验
2、 施工前准备工作
(1) 防水层施工前,应组织操作人员认真熟悉施工场面,领会设计意图、掌握节点、处理方法和技术要求,了解柔韧型防水涂料的技术特点、性能和施工要求,同时,确定本防水工程分工程序的检查验收项目。如施工基面的找平层清理、节点及裂缝的清理和密封处理、防水层施工、节点及裂缝处增强处理等。
(2) 防水层施工前,基层已检查验收,质量合格,符合施工要求。
(3) 施工前,根据工程量,定出材料用量计划,按计划所需用量,材料全部运到现场,现场提供符合要求、设施完善的贮料仓库。
(4) 准备齐全能满足施工操作需要的操作设备和安全设施。
3、 施工步骤:
(1) 基层处理
A、清理打扫施工基面,并用水冲刷干净。如是干燥屋面必须用水充分湿润,以确保防水层和基面的充分融和且易于均匀涂刷。
B、检查施工基面,凸出的水泥砂浆等杂物予以剔除;空洞及裂缝用1:2水泥砂浆修补平整,并在裂缝处作出标记,以便防水层施工时附加增强。
C、 阴、阳角处做成圆弧和钝角。
(2) 划分施工区段:因施工面积大,不能一次性施工完毕,因此根据施工基面结构,工期要求,现场情况合理划分区段,以确保施工质量。具体划分,将根据现场情况确定。
(3) 防水层施工:
A、检查施工基面,确保施工基面清洁和符合施工要求。
B、用水将基面预湿,并无积水。
C、在基面无明水的情况下开始施工。
D、第一层:将一包25公斤的粉料和17公斤的添加剂搅拌至无结块、沉淀物,涂刷在基面上,在建筑不规则部分再交叉涂刷一遍。
第二层:等第一层固化后交叉批刮在第一层上,并保证涂层均匀和表面平整。直至保证涂层在1毫米以上。
E、每一涂层间隔时应不少于2小时。已搅拌的材料应在一小时内用完,施工间隔时间较长时,应控制搅拌材料的用量。
F、对空洞及裂缝修补后的基面,用柔韧型防水材料再交叉涂刷一遍。
G、检查,清理防水层。
H、成品保护:朗凯奇柔韧型防水材料固化时间为24小时,中凝时间为2小时。在防水材料表面凝固后,才可上人踩踏。防水层做完后,如设计有保护层应在防水层完全干固后施工。一般在48小时后完全干固。
(4) 施工过程中,如遇雨天,应停止施工,如遇气温超过35℃,应避开高温时段,于早晚气温较低时施工。如气温低于5℃,应避开低温时段。 四、安全注意事项:
1、严格执行《建筑防水技术规程》规定进行施工。
2、实行安全生产责任制,明确各级人员的安全责任。坚持开展安全例会。增强安全意识。把“安全生产,警钟长鸣”常记心中。
3、禁止施工现场乱拉电线,乱接水管,乱堆杂务以确保防水层安全。
4、操作人员应佩带手套等劳动保护用品,应穿软底鞋,不得穿高跟鞋及带钉的鞋在上面操作。
注意安全要点,机械设备有专人操作。
lushixiong 2015-06-10 08:08
屋面防水专项施工方案
一、材料及主要机具:
(一)主要材料:
1、用材料的质量、技术性能必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。
2、胶粘剂:底油,为黑色液体。
3、缩缝的处理,用30cm宽聚脂肽SBS 3mm厚防水卷材。
4、体改性沥青防水卷材:聚脂肽SBS3mm厚防水卷材。
(二)主要机具:
工具:喷枪、滚动刷、钢卷尺、剪刀、铁抹子 、笤帚等。
二、作业条件:
1各种穿过屋面的预埋管件、烟囱、女儿墙、暖沟墙、伸缩缝等根部,应按规范要求处理好。
2铺贴防水层时基层表面,应将尘土、杂物彻底清除干净,基层表面必须干燥,含水率应不大于9%。
3基层坡度应符合设计要求,表面应顺平。
4卷材及配套材料必须验收合格,规格、技术性能必须符合设计要求及标准的规定。存放材料应避开火源。
三、劳动力情况:
防水工3人。
四、操作工艺:
基层清理 → 管根封堵 → 涂刷基层处理剂 → 铺贴卷材附加层→ 铺贴卷材 → 热熔封边 → 验收
1、基层清理:将结构层、保温层上表面的松散杂物清扫干净,凸出基层表面的灰渣等粘结杂物要铲平,不得影响找平层的有效厚度。
2、管根封堵:大面积做找平层前,应先将出屋面的管根、变形缝、屋面暖沟墙根部处理好。
4、铺设防水卷材层:
1)清理基层:施工前将验收合格的找平层表面尘土、杂物清理干净。 2)涂刷基层处理剂:高聚物改性沥青卷材施工,按产品说明书配套使用,基层处理剂是将底油搅拌均匀,用长把滚刷均匀涂刷于基层表面上,常温经过4h后,开始铺贴卷材。
3)附加层施工:一般用热熔法使用改性沥青卷材施工防水层,附加的范围应符合设计和屋面工程技术规范的规定。
4)铺贴卷材:将改性沥青防水卷材剪成相应尺寸,用原卷心卷好备用;铺贴时随放卷随用火焰喷枪加热基层和卷材的交界处,喷枪距加热面300mm左右,经往返均匀加热,趁卷材的材面刚刚熔化时,将卷材向前滚铺、粘贴,搭接部位应满粘牢固,搭接宽度满粘法为80mm。
5、热熔封边:将卷材搭接处用喷枪加热,趁热使二者粘结牢固,以边缘挤出沥青为度。
五、质量保证:
1、原材料,必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。
2、卷材防水严禁有渗漏现象。
3、铺贴卷材防水层的基层,表面无起砂、空裂,且平整洁净,无积水现象。
4、卷材防水层铺贴、搭接、收头应符合设计要求和屋面工程技术规范的规定。 5、卷材防水层的保护层应结合紧密、牢固,厚度均匀一致。
六、成品保护:
1、雨水口、内排雨口施工过程中,应采取临时措施封口,防止杂物进入堵塞。
2、已铺贴好的卷材防水层,应采取措施进行保护,严禁在防水层上进行施工作业和运输。
3、穿过屋面、墙面防水层处的管位,施工中与完工后不得损坏变位。
4、屋面变形缝、水落口等处,施工中应进行临时塞绪和挡盖,以防落进材料等物,施工完后将临时堵塞、挡盖物清除,保证管、口内畅通。
七、安全防范措施:
1、使用液化气喷枪点火时,火嘴不准对人。
2、雨天应待屋面干燥后施工。六级以上大风应停止室外作业。
TANKAI 2015-06-09 23:57
防水工程的施工要点:
(1)卷材防水层施工应在砌筑、安装设备、管道等完工后进行。
(2)铺贴高低跨的房屋时,应按先高后低,先远后近的顺序进行。
(3)在一个单跨铺贴时,应先铺贴排水比较集中的部位(如落水口、檐口、斜沟、天沟等处),按标高做到由低到高,坡面与立面的卷材应由下开始向上铺贴,使卷材按水流方向搭接。
(4)卷材平行屋脊铺贴时,长边搭接不小于70mm,短边不小于150mm,相邻两幅卷材短边搭接缝应错开不小于500mm,为保证卷材搭接宽度和铺贴顺直,铺贴卷材时应弹出标线。
(5)坡度超过25%的拱形屋面和天窗下的坡面上,应尽量避免短边搭接。
(6)卷材铺贴前,找平层应干燥,一般现场试验的方法:由傍晚至次日晨或在晴天约1—2h内,铺盖1m2卷材,如卷材内侧无结露时即认为找平层已基本干燥
你刻在了谁心里 2015-06-09 17:49
基层处理→涂刷基层处理剂→细部附加处理→弹线→铺贴3mmSBS卷材→热熔焊接搭接缝→热熔焊接搭接缝→铺贴3mmSBS卷材→热熔焊接搭接缝→热熔焊接搭接缝→防水层验收4.2施工操作要点4.2.1基层处理:选用适当工具清理基层,使基层平整、清洁、干燥,达到卷材施工条件。4.2.2涂刷基层处理剂:用长柄滚刷将基层处理剂涂刷在已处理好的基层表面,并且要涂刷均匀,不得漏刷或露底。基层处理剂涂刷完毕,达到干燥程度(一般以不粘手为准)方可施行热熔施工,以避免失火。4.2.3细部附加处理:对于转角处、阴阳角部位、穿出构件以及其它细部节点均应做附加增强处理,附加层的宽度为1/3幅宽卷材,平立面平均展开。方法是先按细部形状将卷材剪好,在细部贴一下,视尺寸、形状合适后,再将卷材的底面用汽油喷灯烘烤,待其底面呈熔融状态,即可立即粘贴在已涂刷一道基层处理剂的基层上,附加层要求无空鼓,并压实铺牢。4.2.4弹线:在已处理好并干燥的基层表面,按照所选卷材的宽度,留出搭接缝尺寸(长、短边搭接宽度均为80mm),将铺贴卷材的基准线弹好,以便按此基准线进行卷材铺贴施工。4.2.5将起始端卷材粘牢后,持火焰喷灯对着待铺的整卷卷材,使喷灯距卷材及基层加热处0.3~0.5m施行往复移动烘烤(不得将火焰停留在一处直火烧烤时间过长,否则易产生胎基外露或胎体与改性沥青基料瞬间分离),应加热均匀,不得过分加热或烧穿卷材。至卷材底面胶层呈黑色光泽并拌有微泡(不得出现大量气泡),及时推滚卷材进行粘铺,后随一人施行排气压实工序。4.2.6搭接缝及收头的卷材必须均匀、全面地烘烤,必须保证搭接处卷材间的沥青密实熔合,且有熔融沥青从边端挤出,并用刮刀将挤出的热熔胶刮平,沿边端封严,以保证接缝的密闭防水功能。4.2.7检查验收:铺贴时边铺边检查,检查时用螺丝刀检查接口,发现熔焊不实之处及时修补,不得留任何隐患,现场施工员、质检员必须跟班检查,检查合格后方可进入下一道工序施工,特别要注意平立面交接处、转角处、阴阳角部位的做法是否正确。
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。