5条回答
[昵称被屏蔽] 2015-06-13 11:13
可研阶段可以采用密度估算,施工图或者初步设计就的按回路负荷相加计算
三相电不平衡,将单项电转换成有效的三相负荷,在相加计算,三相应该尽量平衡,否则宜损坏电源
各类建筑及业态电气功率负荷密度指标 (设计估算用经验数据)
序号 业态名称 功率负荷密度(W/m2) 总指标 照明系统(参考) 1 购物 中心 高档百货 130~160 60~80 甲级写字楼(5A级) 100~120 65~85 写字楼(乙级) 65~85 45~55 大型超市 130~160 50~60 酒店式公寓 80~100 (一居室:6kW;两居室:8kW) (未设煤气或天然气) 家电超市(苏宁、国美) 110~120(含空调主机) 50~60 万达影城 80~100(含空调主机) 40~50 KTV 100~120(含空调主机) 50~60 电玩 120~130(含空调主机) 50~60 儿童城 80~90(含空调主机) 35~40 零售 100~120(含空调主机) 50~60 大型酒楼 130~160(含空调主机) 50~60 特色餐饮 130~160(含空调主机) 50~60 健身 100~120(含空调主机) 35~40 洗浴 80~100(含空调主机) 40~50 物管用房 60~80 25~30 员工食堂 150~200 35~40 地下停车场 10~25 5~10 步行 商业街 西式快餐(麦当劳/肯德 基/必胜客/德克士) 总计: 250kW(按签约电量) 星巴克 100kW(按签约电量) 其他餐饮 200~250(每间店铺容量不小于10kW) 银行网点 100(容量不小于10kW) 精品服饰 100(每间店铺容量不小于10kW) 2 普通住宅 60~80 (一居:4kW;两居:6kW;三居:8kW;四居及以上:10kW;) 3 住宅 底商 餐饮 200~250(每间店铺容量不小于10kW) 精品店/日用百货 100(每间店铺容量不小于10kW) 银行网点 100(容量不小于10kW) 4 物业管理用房 60~80 30~35 5 地下停车场 10~25 5~10
锁清秋X 2015-06-09 21:04
1.经验公式计算法(已知用电设备的数量和额定容量)
(1)需要系数法——用于设备数量多,容量差别不大的工程计算。
(2)二项式法——用于设备容量差别大的工程计算。
(3)利用系数法——有平均负荷求计算负荷,利用概率和数理统计方法。
2.用电指标法(已知建筑物的使用功能,未知用电设备的数量和额定容量):
(1)负荷密度法——单位容量法
(2)单位指标法
(3)住宅用电指标法
用电指标法有时又称负荷估算法。用于工程的初步设计阶段对符合的估算。
3.数量较少的用电设备(4台以下),2至3台设备的用电负荷等于各个用电设备功率的和,4台设备的用电负荷等于各个用电设备功率的和乘0.9的系数。
5.2.3设备功率的确定
1.设备的额定功率
额定功率()是电气设备铭牌中注明的功率,它是制造厂家根据电压等级要求选用适当的绝缘材料,在额定条件下允许输出的机械功率,即电气设备在此功率下,其温升均不会超过允许的温升。
2.设备功率
设备功率是指换算到统一工作制下的“额定功率”,用表示,即当电气设备上注明的暂载率不等于标准暂载率时,要对额定功率进行换算到标准暂载率下。
3.计算负荷
计算负荷是按发热条件选择电气设备的一个假定负荷,其产生的热效应与实际变动负荷产生的最大热效应应相等。
根据计算负荷选择的导体或电器,在运行中的最高温升不超过导体或电器的温升允许值。
一般把半小时平均负荷所绘制的负荷曲线上的“最大负荷”称为计算负荷。作为按发热条件选择电气设备的依据用(、或及)表示。
4.计算
用电设备的设备功率(Pn)的确定。
我叫张小花 2015-06-09 17:49
1.设备组设备容量
采用需要系数法时,首先应将用电设备按类型分组,同一类型的用电设备归为一组,并算出该组用电设备的设备容量.
对于长期工作制的用电负荷(如空调机组等),其设备容量就是设备铭牌上所标注的额定功率.
对于断续周期制的用电设备,其设备容量是
对于照明设备:白炽灯的设备容量按灯泡上标注的额定功率取值;带自感式镇流器的荧光灯和高压汞灯等照明装置,由于自感式镇流器的影响,不仅功率因数很低,在计算设备容量时,还应考虑镇流器上的功率消耗.因此,对采用自感式镇流器的荧光灯装置,其设备容量取灯管额定功率的1.2倍,高压汞灯装置的设备容量取灯泡额定功率的1.1倍.
2.用电设备组的计算负荷
根据用电设备组的设备容量,即可算得设备的计算负荷:
有功计算负荷 (12-1)
无功计算负荷
视在计算负荷
或
计算电流 (12-2)
式中 ——设备组的需要系数;
——设备组设备容量(KW);
——用电设备功率因数角;
U——线电压(V);
——计算电流(A).
上述公式适用计算三相用电设备组的计算负荷,其中式(12-2)计算电流的确定尤为重要,因为计算电流是选择导线截面积和开关容量的重要依据.
对于单相用电设备,可分为两种情况:
(1)相负荷 相负荷的额定工作电压为相电压,正常运行时,相负荷接在火线和中性线之间,民用建筑中的大多数单相用电设备和家用电器都属于相负荷.在供配电设计中,应将相负荷尽量均匀地分配到三相之中,按照最大的单相设备乘以3,求得等效的三相设备容量,然后按上述公式求得计算电流(线电流).
——最大负荷相的单相设备容量
(2)线间负荷 线间负荷是指额定工作电压为线电压的单相用电负荷,正常工作时,线间负荷换算为等效的相负荷,再按照相负荷求得计算电流.
——接于线电压的单相设备容量
3.配电干线或变电所的计算负荷
用电设备按类型分组后的多个用电设备组均连接在配电干线或变电所的低压母线上,考虑到各个用电设备组并不同时都以最大负荷运行,配电干线或变电所的计算负荷应等于各个用电设备组的计算负荷求和以后,再乘以一个同时系数,即配电干线或变电所低压母线上的计算负荷为:
有功计算负荷
无功计算负荷 (12-3)
视在计算负荷
计算电流 (12-4)
式中 ——有功功率和无功功率的同时系数,一般取为0.8~0.9和0.93~0.97;
——各用电设备组有功计算负荷之和(kW);
——各用电设备组无功计算负荷之和(kvar);
U ——用电设备额定线电压(V).
应该注意,因为各用电设备组类型不同,其功率因数也不尽相同.所以,一般情况下,总的视在计算负荷不能按来计算,总的视在计算负荷或计算电流也不能取为各组用电设备的现在计算负荷之和或计算电流之和.
4需要系数的选取
需要系数是在一定的条件下,根据统计方法得出的,它与用电设备的工作性质、设备效率、设备数量、线路效率以及生产组织和工艺设计等诸多因素有关.将这些因素综合为一个用于计算的系数,即需要系数,有时也称为需用系数.显然,在不同地区、不同类型的建筑物内,对于不同的用电设备组,用电负荷的需要系数也不相同.表12-l和表12-2分别列出了旅游宾馆的主要用电设备和部分建筑物照明用电设备的需要系数的推荐值,可作为供配电设计中进行负荷计算的参考.
在实际工程中应根据具体情况从表中选取一个恰当的值进行负荷计算.一般而言,当用电设备组内的设备数量较多时,需要系数应取较小值;反之,则应取较大值.设备使用率较高时,需要系数应取较大值;反之,则应取较小值.
YUANQINTAO 2015-06-09 16:22
居民生活负荷 60%的用户按8KW一户设计 40%的用户按12KW一户设计 配置系数0.5
一般商业负荷 125w/m² 配置系数 0.8 fvoIYSer 2014-07-08
建筑面积乘以负荷密度,得到的结果可以乘以小于1的需要系数,就大约是计算负荷了,但是这个方法很粗糙,只适用于项目开展的方案阶段。