新房装修改水电要注意什么

赵佳 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    5条回答

    • kitty1235 2015-06-09 14:27

      1、水电改造可以找专业的水电改造公司,也可以让自己找的装修公司来改,但不管谁改,改完以后都需要打压(水改)检测(电改)验收,尤其是如果水电改造和其他装修不是同一家做的,必须做好交接,以免以后出现问题互相推诿。 2、水电路改造之前,应该先和设计师,水电改造师傅一起商量好水电改造的具体方案,让水电改造公司弹线确定水电改造的线路,根据弹线测量一下水电改造的米数,最好你在现场跟着,看他们测量的时候线路是怎么走的,预算水电改造费用,即使将来实际的费用超了,这样你心里也会有数。 3、水电改造一般都是按长度计算,但一般情况下好多公司计算时都按照不足一米按一米算,这个也提前要讲好。 4、水电改造是最大的隐蔽工程,也是装修增项里面最贵的一项,不能工人说多少就是多少,要看他们是不是按常规的方式走管,尽量避免被行业潜规则 O(∩_∩)O , 例如:该穿墙的偏给你绕着墙面走,原本两管开一槽的硬要算双槽;原本改90厘米使用最顺手,但他们硬是改110厘米,价格按2米算。 5、水电路改造分开槽不开槽(或者明管暗管)两个价格,也有的装修队把开槽价格细分为“非承重墙开槽、承重墙开槽”两种价格,提前确认那些地方是明管,那些地方是暗管。 6、水电路改造完成后要让施工方出图纸、拍照片,最好能标明尺寸并刻盘保存,因为后期装修中有些地方需要开槽打孔,比如卫生间要安装浴室挂件、热水器、厨房要安装橱柜等等涉及打孔的情况最多,处理不当容易破坏水电路管线。 7、有些家电最好在水电改之前订购(或者最起码想好要使用那些家电),比如:热水器、油烟机、煤气灶、橱宝、软水机、净水机等等。这些家电都跟水电路改造、橱柜设计有着很直接的关系,如果没提前想好到时候使用时就会不方便。其他像冰箱、洗衣机、微波炉等家电,不用着急买,预留好插座的位置就可以了。 8、水电改造原则上要求横平竖直,该走顶的走顶,该走地的走地,该固定的固定,当然如果就是想省钱,可以按照你的要求改动,但必须保证安全。 9、如果水电改造要在墙上开槽,原则上墙面横开槽最长不应超过50厘米,承重墙开槽千万不可切断钢筋!!开槽深度在2-2.5厘米(这样才能把水管或者线管埋进墙里不致外露,便于以后墙面处理),开槽宽度视所埋管道决定,但最宽最好不超过8厘米,否则会影响墙体强度,造成安全隐患。

      1 评论

    • 杨火旺 2015-06-08 17:08

      水路改造注意事项:
      1、水管尽可能走墙;
      2、水管用PPR管,管线为红色为热水管,管线为篮色为冷水管;
      3、PPR水管的规格:水管按照内径大小可以分为20mm,25mm和32mm,其中20mm的比较细了,俗称4分管,25mm是我们俗称的6分管(家装水管建议都用6分管),32mm的一般是进户管用的;按照壁厚,可以分为2.8mm和4.2mm,2.8的是冷水管,4.2的是热水管,一般我们都是用4.2mm厚的;
      4、冷热水管应左热右冷,冷热水接头间距为15cm,距地1-1.200m。上翻盖洗衣机水口高度1.2M。水盆、菜盆给水口高度45-55cm;
      5、如果有天然气供应,首选燃气热水器,可供厨房或洗浴用水。若离热水器较远,可考虑单独安装厨宝;
      6、水改走顶必须用金属管卡固定,间距不能大于60CM;
      7、淋浴出水口为左热右冷,冷热水间距为15CM,出水丝口平面必须保证水平;
      8、水电路线管不能在同一槽内;
      9、墙面不允许开横槽距离(承重墙30CM,非承重墙50CM);
      10、下水改后需要进行水管通水实验,确保每个下水通畅;
      11、水改后必须进行打压实验,打压8公斤左右,时间30分钟;
      12、移动地漏下水PVC材料要用50口径下水管;
      13、墙面封槽需平整,地面接头处不能高于地面2公分,便于以后贴砖;
      14、提醒业主:增加或移动地漏要会抬高地面,平层改动马桶会抬高地面;
      15、地暖或暖气管道区不能开槽。
      电路改造注意事项:
      1、开关和插座的安装位置和数量,是布线时应慎重考虑的,原则是宜多不宜少;
      2、一般情况下,零线为蓝色,火线为红色,地线为黄绿双色线;
      3、每套住宅进户线截面不应小于10平方毫米,这样对普通家庭来说,灯具用1.5平方毫米的线,开关、插座、接地线用2.5平方毫米就可以了,而对于安装空调等大功率电器的线路则应单独走一路4平方毫米的线路。对于整个线路来说,分支回路的数量也不应过少,一般应该是灯走一路、空调走二路、 插座 走三至四路。这样做的好处是,一旦某一线路发生短路或其他问题时,停电的范围小,不会影响其他几路的正常工作;
      4、同一房间的开关或插座的高度要一致,一般开关距地1.4米,距门框15~20cm。插座距地30cm为宜。空调挂机插座离地2米以上,柜机插座离地30cm。厨房插座离地1米(厨柜高度约80cm)。台面上的插座:如床头柜、化妆台、厨房等,插座底部宜距离台面10cm。床头双控开关高度85cm左右;壁挂电视电源高度根据空间大小及电视尺寸确定,一般高度为1000-1200MM;
      5、强弱电需弹线开槽,分开敷设(强弱电的间距要在30-50公分),并用冷弯管穿线(冷弯管要用弯管工具,弧度应该是线管直径的10倍,这样穿线或拆线,才能顺利);
      6、水电的施工原则就是,走顶不走地,顶不能走,考虑走墙,墙也不能走,才考虑走地。走顶的线在吊顶或者石膏线里面,检修方便。走墙怕伤害到混凝土层,甚至钢筋,并且避免大面积横向开槽,怕影响墙的承重力。走地的,在检修时就要将地板掀起来;
      7、在布线过程中,要遵循“火线进开关 ,零线进灯头”的原则; 插座 接线要做到“左零N右火L,接地PE在上”或是“上火下零”;
      为防止儿童触电、用手指触摸或金属物插捅电源孔眼,一定要选用带有保险挡片的安全插座。另外,需经常开关电源的电器,考虑使用带开关的插座;
      8、客厅照明灯应该分别在进户门前和卧室门前装双控开关(这样晚上要睡觉时,直接回卧室关灯再去睡觉了,不用摸黑找卧室门了)。同理,卧室照明灯应在卧室进门和床头安装双控开关。另外,建议床头灯尽量安装壁灯代替台灯(节约空间);
      9、进户口或卫生间口,可考虑安装红外感应灯(晚上回家或起床,不用摸黑找开关);
      10、以户为单位应各自设置强弱电箱,配电箱内设动作电流30A的漏电保护器。分路经过空开后,分别控制照明、空调、插座;
      11、电改要进行点对点就近引线,保证线为活线便于以后维修(灯路移位,特殊情况除外);
      12、墙面不允许开横槽距离(承重墙30CM,非承重墙50CM);
      13、线管必须用金属管卡固定,间距不能大于60CM。地面不能打孔处需用水泥固定;
      14、电话线和电视线不能穿在同一管路内;
      15、新做暗盒线管和线盒连接处要用锁扣进行连接;
      16、线管与线管之间采用直通后,直通两边连接处要抹PVC胶水;
      17、强电要进行通电测试。(插座可用电动工具测试,灯路可用灯泡进行测试);
      18、弱电要进行通断测试。(需要用万用表进行测试);
      19、墙面封槽平整,线管入墙处要保证将来能顺畅贴砖或铺地板;
      20、认真在合同上面填写您后期所需要购买面板的型号及数量;
      21、认真画好水电路手绘图;
      22、提醒业主过线盒不能进行封堵,后期要用白板封盖。

      1 评论

    • nocolor_7417 2015-06-09 08:38

      水电设计的原则是能不动就不动,不要轻易改;能暗则暗,不允许有明线。

      对于业主对水电的需求,设计师新房装修水电改造注意事项:
      1、弱电宜采用屏蔽线缆,二次装修线路布置需要重新开槽布线,大多强弱电只能从地面走管,而且强弱电管交叉、近距离并行等情况很常见。如弱电采用非屏蔽线缆,可能会造成信号干扰。
      2、电路走线设计原则把握“两端间最短距离走线”原则,不故意绕线,保持相对程度上的“活线”
      3、原则上如果开发商提供的强电电管是PVC管,二次水电改造时宜采用PVC管,不宜采用JDG管(套接紧定式镀锌钢导管),否则很难实现整体接地连接,从而留下后患。如果原开发商提供的强电电管本身就是JDG管,则两种管材均可使用。
      4、水电设计需要把握自己要求的水电路改造设计方案与实际水电系统是否匹配(特别是二手房,下面会做说明)问题,如新住宅楼如果用到即热型电热水器、中央空调和其他功率特别大的电器,需要考虑从配电箱新配一路线供使用。
      5、厨房水电设计需要橱柜设计图纸配合加上安全性评估成案
      6、水电设计时一定要掌握厨房卫生间及其他功能间家具、电器设备尺寸及特点,才能对水电改造方案做出准确定位。
      7、普通住宅水电设计设备功能参考配置,以三室一厅一卫一厨普通配置为例,大户型以此类推要根据房子的具体情况,按安全→环保→节能→实用→效果这样的顺序来考虑,要最大限度地满足业主的需求,但不能无条件的来满足业主的需求。具体注意以下几点:

        1业主要求用电总容量与房子总用电负荷之间的关系。随着人们生活水平的不断提高,家用电器的总容量越来越大,而有些房子原设计容量一般是不变的并且有些旧房设计容量很小。

        2业主所要求的水电管路对房子结构或整个水电系统的影响。水电管路在房子使用功能中起着十分重要的作用,有些业主为了追求功能,同时又对房子结构和整个水电系统不了解,容易提出一些对房子结构和整个水电系统造成影响的要求。

        3业主所要求的效果与完成后的实际使用效果是否一致。由于业主对装修一般不太懂,提出要求时不可能从房子的总体布局来考虑,一些在局部看起来好的要求从总体上考虑就不一定合理

      0 评论

    • 贺春梅 2015-06-08 17:05

      电路施工
      如电线管材质为pvc
      1. 电线管不得破损、有毛刺。
      2. 如走暗线,开槽的深度及宽度≥电线管的1.5倍。
      3. 开槽时不得割断钢筋。
      4. 如需要做防水,应先做防水。
      5. 电管线管内电线应分色,不得破损,扭结。
      6. 线管应固定,间距不大于800毫米。
      7. 线管与暗盒连接应用锁扣。
      8. 线管之间连接应用直接,并且用专用胶水。
      9. 线管内的电线截面积之和不大于线管截面积的40%。
      10. 强弱电插座间距不大500毫米。
      11. 强弱电管交叉时,应做屏蔽保护。
      12. 电线管与水管及燃气管同一平面时间距≥100毫米,不同平面时间距≥50毫米。
      13. 电器插座与燃气管间距≥150毫米。
      14. 线管内电线应能抽动。
      15. 电线管不得走直角弯或死弯。应走月亮弯。
      1. 如采用暗管,开槽的深度及宽度应为水管的1.5倍。
      2. 地面不宜走水管,应在墙面或顶面走水管。
      3. 如在顶面走水管,应电管在上,水管在下。
      4. 水管应固定,间距应不大于600毫米,在水表、终端、转角、阀门100毫米做固定。
      5. 暗槽内水管不应有接头。
      6. 施工完成后做打压试验。测试压力8公斤,测试时间1小时,压力损失不大于0.5公斤。
      7. 冷热水管间距≥200毫米。
      8. 水管与燃气管平行间距≥50毫米,交叉间距≥10毫米。
      9. 水管应减少弯路。
      10. 如吊顶材料采用石膏板时,水管应作保温处理。
      1. 清理基层污物,剔除突出物。
      2. 检查基层是否有空鼓及松动,如有应进行修补。
      3. 阴阳角要做成圆形或弧形,避免成锐角。
      4. 各种管道、下水管、地漏、套管、卫生洁具根部、阴阳角要先做防水。
      5. 第一遍与第二遍涂刷方向垂直。
      6. 地面防水高度应上返300毫米,墙面高度应1800毫米。

      0 评论

    • meiqi 2015-06-08 17:05

      水电路改造之前,主体结构拆改应该基本完成了。在水电改造和主体拆改这两个环节之间,一些同学可能知道,还应该进行橱柜的第一次测量。其实所谓的橱
      柜第一次测量并没有什么实际内容,因为墙面和地面都没有处理,橱柜设计师不可能给出具体的设计尺寸,而只是就开发商预留的上水口、油烟机插座的位置,提出
      一些相关建议。主要包括:
      1、看看油烟机插座的位置是否影响以后油烟机的安装;
      2、看看水表的位置是否合适;
      3、看看上水口的位置是否便于以后安装水槽。
      对于橱柜的第一次测量,稍微有经验的同学完全可以自行完成。水路改造完成之后,最好紧接着把卫生间的防水做了。厨房一般不需要做防水。
      有同学一直认为装修开始之前,一些主料应该事先进场。我要说的是,除非是主体拆改需要用的主料,否则,诸如瓷砖、大芯板等主料的进场时间应该在水电
      改造之后。因为电路改造如果涉及地面开槽的话,瓷砖、大芯板码放的位置不当的话,工人搬来搬去很是麻烦。前两天“耗子”同学还跟我提到她家当初就遇到了工人满屋子来回来去挪砖的问题,提醒下大家。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前

    手机设计本