    • 南申度法BEYJ 2015-06-09 22:41

      D地暖安装工艺流程:
        施工准备 >>>> 材料准备 >>>> 安装分水器 >>>> 连接主管 >>>>清理施工现场地面>>>> 铺设保温层、边界膨胀带 >>>> 地暖盘管 >>>> 连接分水器>>>> 根据施工图进行埋地管材铺设>>>>设置过门伸缩缝>>>>中间验收(一次水压试验)>>>> 混凝土填充层施工>>>>地暖公司完工验收(二次水压试验)>>>> 将管道水吹干>>>> 过冬>>>> 采暖期运行调试 其实就这么几个步骤 但是都要做细

      0 评论

    • 花与少年cn 2015-06-09 22:36

      一、准备工作――地暖施工应具备的前提条件  
      1、设计图纸及其他技术文件齐全并已会审。  
      2、 经批准的施工方案或施工组织设计,已进行技术交流并通过。  
      3、 具有施工资质的施工力量和机关,能保证定量施工。  4、 施工现场准备工作:墙面已抹灰,地面找平层已做;施工用水、电、材料储放场地等临时设施。  
      5、 按设计要求,对管、管件、配套材料进行检查均符合要求。

      二、地暖施工程序及技术要求  
      1、 在已做找平层地面上铺设保温材料,铺设应平整、搭接严密,除固定加热管的塑料卡  钉穿越外,不得有其他坏损。 2、 铺设聚脂薄膜或夹筋铝箔反射层(可予制或现场铺设)。  3、 加热管的配套和敷设:
      按设计图纸进行放线(如反射膜已印有线,此项可免),并配管(如已按设计定长供 货,此项可免)。加热管的弯曲半径不宜小于8倍管外径。填充层内不允许有接头,加热管固定(有3种方法固定)。 加热管固定点的间距,直管取≯700mm,弯曲管取≯350mm,在180℃拐弯处,应有五个固定卡子。  
      4、 热媒集配装置(分水器)的安装:  
      可固定在墙壁或专用箱内,一般宜将分水器安装在下,集水器在上,间距宜为200mm,
      集水器距地面不宜小于500mm。  
      5、 加热管与集配装置连接:  
      可采用专用卡箍式连接,也可采用卡套式连接。加热管末端,应设置隔热套管,以防止局部地面温度过高。  
      6、 加热管与集配装置牢固接连后,应对每一通路逐一进行冲洗,至出水清净为止。  
      7、 配合施工单位进行填充层施工必须对系统充水压(压力≮0.6Mpa),注意伸缩缝施工,对加热管挤压,卵石混凝土的浇捣等。
      以上北京艺诺美家地暖整理地暖安装工艺流程,你可以参考下。

      0 评论

    • lushixiong 2015-06-09 22:34

      01 一定要找具备地暖专业知识的施工团队。地暖行业素有“三分产品,七分安装”之说,地暖是一项系统的工程,如果安装不好,一旦出现问题,维修起来会很麻烦,而且后期使用成本也会随之增加,所以选择资质好、服务好的地暖服务商很重要。
      02 有较完善的施工方案、施工组织设计,并已完成技术交底;设计施工图纸、所有进场材料、产品的技术文件应齐全,标志应清晰,外观检查合格,必要时应抽样进行相关检测;施工现场具有供水或供电条件,有储放材料的临时设施。
      03 地暖系统安装前,应保证施工现场水电路管施工完毕。厨房、卫生间应已做过闭水试验并经过验收;土建专业已完成墙面粉刷,外窗、外门已安装完毕;用户需与装修公司提前沟通,协调工作配合流程。
      04 施工区域地面应平整清洁,无裸露的钢筋、水电管线及任何影响施工进行的设备、材料、杂物等;施工的环境温度条件不宜低于5℃;应避免与其他工种进行交叉施工作业,所有后期装修所需的地面孔应在地暖管铺设之前打好,避免以后任何钻孔操作。
      05 加热管应进行遮光包装后运输,不得裸露散装;运输、装卸和搬运时,应小心轻放,不得抛、摔、滚、拖。,储存在温度不超过40℃,通风良好和干净的库房内;与热源距离应保持在1m以上。应避免因环境温度和物理压力受到损害。

      0 评论

    • 锁清秋X 2015-06-09 20:13

    • yushaojie 2015-06-08 12:43

      (1)确认图纸,选择施工方案;

        (2)确定楼地面标高,墙上弹出水平线;

        (3)浇筑发泡水泥;

        (4)铺设地暖管,安装分配器;

        (5)压力测试,地暖管与分配器连接;

        (6)浇筑水泥砂浆抹面。

      0 评论

    • 幸怜寒 2015-06-06 18:03

      地暖施工工艺流程:
      材料进场→材料报验→检查作业面→固定分、集水器→铺设苯板、铺设膨胀条→铺设地暖反射膜(可?预先敷设)→敷设地暖管并固定→连接分水器→设置伸缩套管→安装压力表→混凝土填充层浇筑前进行中间试压(第一次试压)→带压回填混凝土→试压(第二次试压)验收。?

      0 评论

    • 任喜友 2015-06-06 18:02

      地热管施工工艺流程大致分为:
        1 确认图纸,选择施工方案;
        2 确定楼地面标高,墙上弹出水平线;
        3 浇筑发泡水泥;
        4 铺设地暖管,安装分配器;
        5 压力测试,地暖管与分配器连接;
        6 浇筑水泥砂浆抹面。

      0 评论

    • lihongtao 2015-06-06 18:02

      关于地热管施工,我个人也不是很了解,在网上看到的关于地热管施工工艺流程,详细有下面:

      一、铺设隔热层
        首先,施工工人要清理施工现场,地面应当平整、干燥且无杂物。
        随后,将隔热层铺设于地面。采用湿式铺法,在隔热板上方还需要铺设铝箔纸作为反射层。而干式铺法的隔热层比较特殊,其表面设有凹槽,需在凹槽内铺设镀锌板。
        对于潮气较大的地面,应在隔热层下加铺防潮层。

      二、管道铺设
        按照设计图纸铺设管道铺设于隔热板上,应尽量使管道横平竖直,管道拐弯时,应在圆弧顶部进行固定,不能出现“死折”。据了解,目前比较常见的是回字形旋转式布线。
        需要注意的是,铺设于水泥填充层中的管道不能有接头。另外,在地暖施工过程中,要注意保护管材,避免踩踏或其他外力破坏。

      三、连接集/分水器
        集/分水器的中心间距应为20厘米,分水器在上,集水器在下,集水器应距地面30厘米以上。将地暖管与集/分水器连接,并应在露出地面的地暖管外加设塑料套管。

      四、压力测试
        在进行打压试验前,应先用水冲洗管道,测试压力应不低于0.6Mpa,最好设定为工作压力的1.5倍。压力测试持续1个小时,如果压力降幅在0.05MPa以内,则基本可以证明地暖系统工作正常。

      五、地面填充
        湿式铺法通常使用混凝土或陶粒回填,并多由装饰公司完成。而干式铺法则是用承压板铺设。通常湿式铺法的厚度约为6-8厘米,而湿式铺法约为3-4厘米厚。
        需要提醒的是,在填充过程中以及完工后应尽量避免外力对地面的破坏,从而减少损坏地暖管的几率。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前
    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   