5条回答
HR897048419 2015-06-10 12:47
底板钢筋:梁下筋接头设在跨度中部的1/3范围内,上筋接头设在支座或支座板两侧1/3范围内。
柱筋:滚轧直螺纹连接接头,根据设计要求,50%错开接头。
梁筋:滚轧直螺纹连接接头,上筋接头设在跨中1/3范围内,下筋接头在支座。接头位置50%错开35倍且不小于500mm。
墙筋:搭接接头位置50%错开,水平钢筋搭接长度≥500mm.竖向搭接长度≥600mm
该用户已注销 2015-06-05 17:17
关于建筑钢筋接头施工要求也是有很多的,下面也只是给出了一部分的。
1.接头使用规定
(1)直径大于12mm以上的钢筋,应优先采用焊接接头或机械连接接头。
(2)当受拉钢筋的直径大于28mm及受压钢筋的直径大于32mm时,不宜采用绑扎搭接接头。
(3)轴心受拉及小偏心受拉杆件(如桁架和拱的拉杆)的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接接头。
(4)直接承受动力荷载的结构构件中,其纵向受拉钢筋不得采用绑扎搭接接头。
2.接头面积允许百分率同一连接区段内,纵向钢筋搭接接头面积百分率为该区段内有搭接接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值。
3.构件中的纵向受压钢筋,当采用搭接连接时,其受压搭接长度不应小于纵向受拉钢筋搭接长度的0.7倍,且在任何情况下不应小于200mm。
4.在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内,应按设计要求配置箍筋。当设计无具体要求时,应符合下列规定:
(1)箍筋直径不应小于搭接钢筋较大直径的0.25倍;
(2)受拉搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不应大于100mm;
(3)受压搭接区段的箍筋的间距不应大于搭接钢筋较小直径的10倍,且不应大于200mm;
(4)当柱中纵向受力钢筋直径大于25mm时,应在搭接接头两个端面外l00mm范围内各设置两个箍筋,其间距宜为50mm。
杨雅如 2015-06-05 17:16
建筑钢筋接头施工,如果是热轧钢筋的接头应符合设计要求。当设计无要求时,施工应符合下列规定:?
1?接头应采用闪光对接焊或电弧焊连接,并以闪光对焊为主。以承受静力荷载为主的直径为28~32mm带肋钢筋,可采用冷挤压套筒连接。
2 拉杆中的钢筋,不论其直径大小,均应采用焊接接头。
3 仅在确无条件施行焊接时,对直径25mm及以下的钢筋方可采用绑扎搭接。
4 在钢筋密列的结构内,当钢筋间净距小于其直径的1.5倍或30mm(竖向)和45mm(横向)时,不得使用搭接接头。搭接接头的设置,在任何截面内都应与邻近的钢筋保持适当距离,并应符合规范的相关规定。
5 跨度大于10m的梁不得采用搭接接头。
6 赶紧接头类型应符合规范规定。